Mam w urządzeniu trzy zaciski do linii sygnałowej RS485:

A, B, oraz shield (ekran, ale ekranu i tak nie ma).

Do urządzenia dochodzi sygnał szyny RS-485 po parze przewodów.
Czy istotna jest polaryzacja przy podłączeniu?
Jeśli tak, to jak ją zbadać (jaka będzie prawidłowa)?

Osobno od powyższego wszystkie minusy 12V wszystkich urządzeń mają mieć
wspólne połączenie.

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

Piotr Gałka
Guest

Tue Mar 08, 2011 11:30 am   



Użytkownik " THX" <j666.WYTNIJ@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:il4sv4$8hm$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Mam w urządzeniu trzy zaciski do linii sygnałowej RS485:

A, B, oraz shield (ekran, ale ekranu i tak nie ma).

Do urządzenia dochodzi sygnał szyny RS-485 po parze przewodów.
Czy istotna jest polaryzacja przy podłączeniu?

Tak

Quote:
Jeśli tak, to jak ją zbadać (jaka będzie prawidłowa)?


Wszystkie A razem, wszystkie B razem.
Nic się nie zepsuje jak podłączysz odwrotnie.
Ta polaryzacja przy której będzie działać jest prawidłowa.

P.G.

Tom
Guest

Tue Mar 08, 2011 12:04 pm   



On 8/03/2011 7:30 PM, THX wrote:
Quote:
Mam w urządzeniu trzy zaciski do linii sygnałowej RS485:

A, B, oraz shield (ekran, ale ekranu i tak nie ma).

Do urządzenia dochodzi sygnał szyny RS-485 po parze przewodów.
Czy istotna jest polaryzacja przy podłączeniu?
Jeśli tak, to jak ją zbadać (jaka będzie prawidłowa)?

Polaryzacja jest istotna. Jesli sa opisy A i B na obydwu koncach to lacze A-A i B-B, jesli nie pracuje to zamieniam polaczenia na jednym koncu. W 99% ta procedura rozwiazuje problem. Oczywiscie zakladam ze protokol, adresy urzadzen i parametry jak szybkosc, parity itp sa ustawione prawidlowo w obu urzadzeniach przed polaczeniem. W niektorych przypadkach pomaga wlaczenie rezystorow terminacyjnych w urzadzeniach na koncu kabla (dlugi kabel lub duza szybkosc).

Quote:
Osobno od powyższego wszystkie minusy 12V wszystkich urządzeń mają mieć
wspólne połączenie.

Tomek

Dariusz Dorochowicz
Guest

Tue Mar 08, 2011 1:02 pm   



W dniu 2011-03-08 12:04, Tom pisze:
Quote:
On 8/03/2011 7:30 PM, THX wrote:
Mam w urządzeniu trzy zaciski do linii sygnałowej RS485:

A, B, oraz shield (ekran, ale ekranu i tak nie ma).

Do urządzenia dochodzi sygnał szyny RS-485 po parze przewodów.
Czy istotna jest polaryzacja przy podłączeniu?
Jeśli tak, to jak ją zbadać (jaka będzie prawidłowa)?

Polaryzacja jest istotna. Jesli sa opisy A i B na obydwu koncach to
lacze A-A i B-B, jesli nie pracuje to zamieniam polaczenia na jednym
koncu. W 99% ta procedura rozwiazuje problem. Oczywiscie zakladam ze
protokol, adresy urzadzen i parametry jak szybkosc, parity itp sa
ustawione prawidlowo w obu urzadzeniach przed polaczeniem. W niektorych
przypadkach pomaga wlaczenie rezystorow terminacyjnych w urzadzeniach na
koncu kabla (dlugi kabel lub duza szybkosc).

Zdarzyło mi się kiedyś, że do zadziałania trzeba było wstępnie
spolaryzować linie interfejsu, ale szczegółów to już nie pamiętam.

Quote:
Osobno od powyższego wszystkie minusy 12V wszystkich urządzeń mają mieć
wspólne połączenie.

Minusy 12V?
Piszesz o masie komunikacji? Zwykle nie jest to konieczne, ale zawsze
poprawia działanie. W porządnie zrobionych urządzeniach rs485 podłączony
jest przez transoptory. Wtedy należy połączyć masę interfejsów ze sobą
(tyle, że ona nie ma nic wspólnego z masą zasilania urządzenia).
Przy braku połączenia mas komunikacji interfejsy same ustalą poziom masy
i interfejs będzie działał, ale jak masz więcej urządzeń, większe
odległości itd, połączenie mas komunikacji zdecydowanie poprawia
funkcjonowanie interfejsów.

Pozdrawiam

DD

Mario
Guest

Tue Mar 08, 2011 1:49 pm   



W dniu 2011-03-08 13:02, Dariusz Dorochowicz pisze:
Quote:
W dniu 2011-03-08 12:04, Tom pisze:
On 8/03/2011 7:30 PM, THX wrote:
Mam w urządzeniu trzy zaciski do linii sygnałowej RS485:

A, B, oraz shield (ekran, ale ekranu i tak nie ma).

Do urządzenia dochodzi sygnał szyny RS-485 po parze przewodów.
Czy istotna jest polaryzacja przy podłączeniu?
Jeśli tak, to jak ją zbadać (jaka będzie prawidłowa)?

Polaryzacja jest istotna. Jesli sa opisy A i B na obydwu koncach to
lacze A-A i B-B, jesli nie pracuje to zamieniam polaczenia na jednym
koncu. W 99% ta procedura rozwiazuje problem. Oczywiscie zakladam ze
protokol, adresy urzadzen i parametry jak szybkosc, parity itp sa
ustawione prawidlowo w obu urzadzeniach przed polaczeniem. W niektorych
przypadkach pomaga wlaczenie rezystorow terminacyjnych w urzadzeniach na
koncu kabla (dlugi kabel lub duza szybkosc).

Zdarzyło mi się kiedyś, że do zadziałania trzeba było wstępnie
spolaryzować linie interfejsu, ale szczegółów to już nie pamiętam.

Często daje się wstępną polaryzację żeby odbiornik nie przebywał w
obszarze nieokreślonym bo wtedy szumy powodują częste przełączanie
stanów. Odbiornik może być wtedy bardzo często zajęty kompletowaniem
ramki - błędnej i w efekcie nie zdąży złapać początku prawdziwej
transmisji. Ja polaryzuję dając np 5kohm z A do Vcc (5V czy 3.3V) i
5kohm z B do GND.


--
Pozdrawiam
MD

THX
Guest

Tue Mar 08, 2011 2:20 pm   



Konkretnie:
"Wszystkie urządzenia podłączone do tej samej magistrali komunikacyjnej RS485
muszą posiadać wspólny potencjał minusa zasilania.
W celu zapewnienia tego warunku minusy wszystkich zasilaczy w systemie
powinny być zmostkowane dodatkowym przewodem przy czym może to być przewód
sygnałowy ponieważ nie będzie on służył to zasilania a jedynie do
wyrównywania potencjałów.
Minus zasilania systemu może zostać uziemiony w dowolnie wybranym punkcie."
THX

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

THX
Guest

Tue Mar 08, 2011 2:21 pm   



No to najważniejsze ;-)


-----

Quote:
Nic się nie zepsuje jak podłączysz odwrotnie.

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

Dariusz Dorochowicz
Guest

Wed Mar 09, 2011 8:07 am   



W dniu 2011-03-08 13:20, THX pisze:
Quote:
Konkretnie:
"Wszystkie urządzenia podłączone do tej samej magistrali komunikacyjnej RS485
muszą posiadać wspólny potencjał minusa zasilania.
W celu zapewnienia tego warunku minusy wszystkich zasilaczy w systemie
powinny być zmostkowane dodatkowym przewodem przy czym może to być przewód
sygnałowy ponieważ nie będzie on służył to zasilania a jedynie do
wyrównywania potencjałów.
Minus zasilania systemu może zostać uziemiony w dowolnie wybranym punkcie."

Konkretnie to jak masz interfejs na optoizolacji to sobie możesz łączyć
minusy zasilania ile chcesz, nie będzie to miało żadnego znaczenia.
Trzeba wiedzieć, czy interfejs jest izolowany, czy nie.
Jak optoizolacji nie masz i masz uziemione urządzenia (z uziemioną
masą), to życzę wszystkiego najlepszego w wyrównywaniu potencjałów
kablem sygnałowym.

Do twórcy wątka:
Jeżeli masz dwa czy trzy urządzenia niedaleko od siebie, prawdopodobnie
wystarczy połączyć linie sygnałowe (kwestia tylko ewentualnego
odwrócenia sygnałów A-B - kiedyś zdarzyło mi się mieć do czynienia z
zestawem urządzeń, w którym łączyło się A z B. W porządnie opisanych
urządzeniach masz Tx+ i Tx-
Sprawdź, czy "shield" jest połączony z masą urządzenia - jeżeli nie, to
właśnie to wyprowadzenie jest przeznaczone do wyrównywania potencjałów
układów 485.
Zresztą w instrukcji powinieneś mieć informację nt łączenia urządzeń.

Pozdrawiam

DD