RTV forum PL | NewsGroups PL

Jak prawidłowo podłączyć lampy metalohalogenkowe HQI z wtyczką?

Faza w lamach HQI

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak prawidłowo podłączyć lampy metalohalogenkowe HQI z wtyczką?

Tmek
Guest

Sat Jan 13, 2007 1:29 pm   



Witam

Mam pytanie odnoscnie lamp metalohalogenkowych.

Na schemacie podlaczeniowym zaznaczone jest, ze dlawik musi byc na
przewodzie fazowym, podlaczenie zaplonnika tez jest zorientowane faza -
zero.

Problem:
Lampa ma byc zasialna z wtyczki, wiec podlaczenie takie daje 50% szans ze na
odpowiednim przewodzie bedzie faza zamiast zera.

Pytanie:
Czy ma to znaczenie i czy odwrotne podlaczenie przewodow cos zmienia, czy
nie ma sie czym przejmowac?

Jezeli jest czym sie przejmowac, zastanawiem sie jak sklecic cos prostego,
np na przekazniku ktory dopasowywal by mi kolejnosc podlaczenia. Z napieciem
stalym to nie problem, ale ze zmiennym jeszcze nie doszedlem jak by mialo to
wygladac. Jakies pomysly?

pozdro
Tmek

bad_skipper
Guest

Sun Jan 14, 2007 3:31 pm   



"Tmek" <golf1410@op.pl> wrote in message
news:eoaji3$a1$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Witam

Mam pytanie odnoscnie lamp metalohalogenkowych.

Na schemacie podlaczeniowym zaznaczone jest, ze dlawik musi byc na
przewodzie fazowym, podlaczenie zaplonnika tez jest zorientowane faza -
zero.

Problem:
Lampa ma byc zasialna z wtyczki, wiec podlaczenie takie daje 50% szans ze
na
odpowiednim przewodzie bedzie faza zamiast zera.

Pytanie:
Czy ma to znaczenie i czy odwrotne podlaczenie przewodow cos zmienia, czy
nie ma sie czym przejmowac?


bez znaczenia... poszukaj sobie innego schematu Smile
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files/lampa_001.jpg


Quote:
Jezeli jest czym sie przejmowac, zastanawiem sie jak sklecic cos prostego,
np na przekazniku ktory dopasowywal by mi kolejnosc podlaczenia. Z
napieciem
stalym to nie problem, ale ze zmiennym jeszcze nie doszedlem jak by mialo
to
wygladac. Jakies pomysly?


chyba, ze chodzi o taki uklad...?
to moze jeden koniec przekaznika podlacz do uziemienia.

--
---

Tmek
Guest

Sun Jan 14, 2007 4:52 pm   



bad_skipper wrote:
....
Quote:
Pytanie:
Czy ma to znaczenie i czy odwrotne podlaczenie przewodow cos
zmienia, czy nie ma sie czym przejmowac?


bez znaczenia... poszukaj sobie innego schematu Smile
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files/lampa_001.jpg

Akurat to ze zdjecia wg producenta tyczy sie innych zarowek:

STR-250|STATECZNIK DO LAMP WYSOKOPRĘŻNYCH
CHARAKTERYSTYKA
-statecznik przeznaczony jest do stabilizacji natężenia prądu i zaświecania
wysokoprężnych lamp rtęciowych pracujących w układzie ze stabilizacją
indukcyjną, zasilanych z sieci 220V 50Hz

A mowa o metalohalogenkach a nie rteciowych.


Quote:
Jezeli jest czym sie przejmowac, zastanawiem sie jak sklecic cos
prostego, np na przekazniku ktory dopasowywal by mi kolejnosc
podlaczenia. Z napieciem stalym to nie problem, ale ze zmiennym
jeszcze nie doszedlem jak by mialo to wygladac. Jakies pomysly?


chyba, ze chodzi o taki uklad...?
to moze jeden koniec przekaznika podlacz do uziemienia.

I wlasnie tu jest problem Smile Uziemienia brak. Brak odniesienia do czegos co
jest ziemia v zerem.


pozdro
Tmek

bad_skipper
Guest

Sun Jan 14, 2007 5:53 pm   



"Tmek" <golf1410@op.pl> wrote in message
news:eodjqo$o4g$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
bad_skipper wrote:
...
Pytanie:
Czy ma to znaczenie i czy odwrotne podlaczenie przewodow cos
zmienia, czy nie ma sie czym przejmowac?


bez znaczenia... poszukaj sobie innego schematu Smile
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files/lampa_001.jpg

Akurat to ze zdjecia wg producenta tyczy sie innych zarowek:

STR-250|STATECZNIK DO LAMP WYSOKOPRĘŻNYCH
CHARAKTERYSTYKA
-statecznik przeznaczony jest do stabilizacji natężenia prądu i
zaświecania
wysokoprężnych lamp rtęciowych pracujących w układzie ze stabilizacją
indukcyjną, zasilanych z sieci 220V 50Hz

A mowa o metalohalogenkach a nie rteciowych.


to naprawde jest bez znaczenia...


Quote:
Jezeli jest czym sie przejmowac, zastanawiem sie jak sklecic cos
prostego, np na przekazniku ktory dopasowywal by mi kolejnosc
podlaczenia. Z napieciem stalym to nie problem, ale ze zmiennym
jeszcze nie doszedlem jak by mialo to wygladac. Jakies pomysly?


chyba, ze chodzi o taki uklad...?
to moze jeden koniec przekaznika podlacz do uziemienia.

I wlasnie tu jest problem Smile Uziemienia brak. Brak odniesienia do czegos
co
jest ziemia v zerem.


zasilanie w ukladzir IT... ?
i po co wogole o tym mowic... tym bardziej bez znaczenia.

--
---

Tmek
Guest

Sun Jan 14, 2007 6:08 pm   



bad_skipper wrote:
Quote:
"Tmek" <golf1410@op.pl> wrote in message
news:eodjqo$o4g$1@nemesis.news.tpi.pl...
bad_skipper wrote:
...
Pytanie:
Czy ma to znaczenie i czy odwrotne podlaczenie przewodow cos
zmienia, czy nie ma sie czym przejmowac?


bez znaczenia... poszukaj sobie innego schematu Smile
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files/lampa_001.jpg

Akurat to ze zdjecia wg producenta tyczy sie innych zarowek:

STR-250|STATECZNIK DO LAMP WYSOKOPRĘŻNYCH
CHARAKTERYSTYKA
-statecznik przeznaczony jest do stabilizacji natężenia prądu i
zaświecania wysokoprężnych lamp rtęciowych pracujących w układzie ze
stabilizacją indukcyjną, zasilanych z sieci 220V 50Hz

A mowa o metalohalogenkach a nie rteciowych.


to naprawde jest bez znaczenia...


Jezeli jest czym sie przejmowac, zastanawiem sie jak sklecic cos
prostego, np na przekazniku ktory dopasowywal by mi kolejnosc
podlaczenia. Z napieciem stalym to nie problem, ale ze zmiennym
jeszcze nie doszedlem jak by mialo to wygladac. Jakies pomysly?


chyba, ze chodzi o taki uklad...?
to moze jeden koniec przekaznika podlacz do uziemienia.

I wlasnie tu jest problem Smile Uziemienia brak. Brak odniesienia do
czegos co jest ziemia v zerem.


zasilanie w ukladzir IT... ?
i po co wogole o tym mowic... tym bardziej bez znaczenia.

Wiec skoro bez znaczenia to bez znaczenia. Problem sie rozwiazal.
Dzieki.

Tmek

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak prawidłowo podłączyć lampy metalohalogenkowe HQI z wtyczką?