Paweł
Guest
Tue May 25, 2004 11:02 am
Witam.
Czy mierząc rezystancję izolacji w obwodzie, w którym jest 5 opraw
oświetleniowych
muszę mierzyć rezystację izolacji od strony opraw i dla każdej oddzielnie,
czy mogę zmieżyć rezystancję izolacji całego obwodu mierząc od strony
rozdzielnicy ?
A i jakby ktoś powiedział jakie w praktyce występują wielkości rezystancji
izolacji
w obwodach instalacji wewnętrznych oświetlenia, gniazdek 1f, instalacje
stosunkowo nowe dla porównania.
Zaznaczę że dopiero zaczynam z pomiarami i nie znam praktyki.
Dzięki Pozdrawiam
Paweł
Adam
Guest
Wed May 26, 2004 6:43 am
Quote:
Czy mierząc rezystancję izolacji w obwodzie, w którym jest 5 opraw
oświetleniowych
muszę mierzyć rezystację izolacji od strony opraw i dla każdej oddzielnie,
czy mogę zmieżyć rezystancję izolacji całego obwodu mierząc od strony
rozdzielnicy ?
Moje zdanie jest takie: mierzyc wszystkie obwody bo sa polaczone rownolegle.
Jesli Riz< niz dopuszczalne lub niepojaco male wowczas mierzyc po kolei
wszystkie obwody.
Adam
www.karwia.prv.pl
Adam
Guest
Wed May 26, 2004 10:06 pm
Paweł wrote:
Quote:
A i jakby ktoś powiedział jakie w praktyce występują wielkości
rezystancji izolacji
w obwodach instalacji wewnętrznych oświetlenia, gniazdek 1f,
instalacje stosunkowo nowe dla porównania.
Dla obwodów do 400V wymagana rezystancja izolacji to > 0,5 Mom.
Mi przy pomiarach napięciem 500V wychodziło różnie od ok 150 do > 2000 Mom
(to był koniec zakresu miernika).
Quote:
Zaznaczę że dopiero zaczynam z pomiarami i nie znam praktyki.
Życzę powodzenia.
--
AT