RTV forum PL | NewsGroups PL

Jak poprawnie zliczać obroty wentylatora z PWM na AVR 90S8535 i LM35?

PWM a pomiar obrotów wentylatora

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak poprawnie zliczać obroty wentylatora z PWM na AVR 90S8535 i LM35?

Guest

Wed May 26, 2004 11:16 am   



witam
mam następujący problem: jest układ zbudowany na bazie mikroporocesora AVR
90s8535. Układ ma słuzyć do regulacji prędkości obrotów wentylatora w
zależności od temperatury(mierzonej za pomoca LM35). DO regulacji obrotów
jest uzywane PWM. Dodatkowo układ ma wyświetlać aktualną prędkość obrotową
wentylatora(żółty kabelek z wentylatora podpięty pod INT0).
I w tym miejscu pojawia sie problem: obroty są źle zliczane, tzn program
jest na pewno poprawnie napisany,ponieważ gdy wentylator podpinam pod 12V,
to rpm jest wyświetlane poprawnie.Natomiast gdy napięcie wentylatora jest
regulowane przez PWM(PWM na baze tranzystora bd135(przez opornik 1k)) to
dostaje warotści z kosmosu.Dodatkowo wentylator "piszczy".
Czy ktoś mógłby mi udzielić pomocy w jaki sposób usprawnić układ?
Za wszystkie odpowiedzi b. dziękuje.

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

Tomasz FANGRAT
Guest

Wed May 26, 2004 1:01 pm   



Użytkownik <mszuk1.WYTNIJ@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:c91qq3$44h$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
witam
mam następujący problem: jest układ zbudowany na bazie mikroporocesora AVR
90s8535. Układ ma słuzyć do regulacji prędkości obrotów wentylatora w
zależności od temperatury(mierzonej za pomoca LM35). DO regulacji obrotów
jest uzywane PWM. Dodatkowo układ ma wyświetlać aktualną prędkość obrotową
wentylatora(żółty kabelek z wentylatora podpięty pod INT0).
I w tym miejscu pojawia sie problem: obroty są źle zliczane, tzn program
jest na pewno poprawnie napisany,ponieważ gdy wentylator podpinam pod 12V,
to rpm jest wyświetlane poprawnie.Natomiast gdy napięcie wentylatora jest
regulowane przez PWM(PWM na baze tranzystora bd135(przez opornik 1k)) to
dostaje warotści z kosmosu.Dodatkowo wentylator "piszczy".
Czy ktoś mógłby mi udzielić pomocy w jaki sposób usprawnić układ?
Za wszystkie odpowiedzi b. dziękuje.
BOSH Ludzie nie widzicie problemu ????

Problem w tym że napiecie wentylatora nie jest stałe ale jest przebiegiem
PWM - w zwiazku z tym napiecie na wyjściu OC pomiaru obrotów zmienia się w
takt kluczowania
Rozwiązanie - zasilać wentylator z tranzystora PNP - masa wentylatora - masa
układu ...
a równolegle do wentylatora włączyć elektrolit - co by "zcałkował" PWMa ....
Pozdrawiam
T.F.

Tomasz FANGRAT
Guest

Wed May 26, 2004 1:27 pm   



Tak prosto nie wyjdzie ... Sad
Trzeba zrobić przetwornice obnizająca ....
czyli do tranzystora sterowanego PWMem z mikrokontrolera dołożyć dławik i
diode zwrotna ....no i filtracje ....
nie można tak sobie ładowac elektrolita przebiegiem PWM .....