Goto page 1, 2, 3, 4 Next
robot
Guest
Sat Feb 12, 2022 12:01 am
Dobry wieczór.
Nie znam sie.
Instalacja w bloku jest taka, że są tylko dwa druty.
Co będzie jak się da jeden bezpiecznik na jeden drut,
i drugi bezpiecznik na drugi drut?
Oba najzwyklejsze topikowe.
Jak to będzie działać?
Czy to bardzo źle będzie?
stary grzyb
Guest
Sat Feb 12, 2022 12:38 am
Quote:
Instalacja w bloku jest taka, że są tylko dwa druty.
Co będzie jak się da jeden bezpiecznik na jeden drut,
i drugi bezpiecznik na drugi drut?
W latach 50-tych i 60-tych tak właśnie było i ... było dobrze!
Jednak minęło 60 lat i obecne przepisy są "trochę" inne.
Adam
Guest
Sat Feb 12, 2022 12:46 am
Dnia Sat, 12 Feb 2022 00:38:54 +0100, stary grzyb napisał(a):
Quote:
Instalacja w bloku jest taka, że są tylko dwa druty.
Co będzie jak się da jeden bezpiecznik na jeden drut,
i drugi bezpiecznik na drugi drut?
W latach 50-tych i 60-tych tak właśnie było i ... było dobrze!
Jednak minęło 60 lat i obecne przepisy są "trochę" inne.
Było dobrze, zwłaszcza jak teściowej wywaliło bezpiecznik od "ziemi", a
został fazowy ;)
Nie wprowadzaj ludzi w błąd, ktoś to może wziąć na poważnie.
--
Pozdrawiam.
Adam
PiteR
Guest
Sat Feb 12, 2022 1:41 am
in <news:6206eac2$0$464$65785112@news.neostrada.pl>
user robot pisze tak:
Quote:
Dobry wieczór.
hello
Quote:
Nie znam sie.
Instalacja w bloku jest taka, że są tylko dwa druty.
Co będzie jak się da jeden bezpiecznik na jeden drut,
i drugi bezpiecznik na drugi drut?
nie wolno tak robić
może kogoś prąd zabić na śmierć
bezpieczniki dajemy tylko na jeden drut brązowy (czarny, czerwony) L czyli fazę
na drugi drut koloru niebieskiego nie wolno dawać bezpieczników
Quote:
Oba najzwyklejsze topikowe.
Jak to będzie działać?
Czy to bardzo źle będzie?
bardzo źle
może być pogrzeb
--
Piter
człowiek chciał być królem planety
więc matka natura dała mu koronę
Ä
ÄÄĹĹóşş
Guest
Sat Feb 12, 2022 9:29 am
To już lepiej "eSkę" dwubiegunową, dopiero co była dyskusja (jakiegoś francuskiego Legranda).
Jeżeli w bloku, to jest administracja i jest elektryk i są obowiązkowe przeglądy.
-----
> Co będzie jak się da jeden bezpiecznik na jeden drut, i drugi bezpiecznik na drugi drut?
Mateusz Bogusz
Guest
Sat Feb 12, 2022 10:17 am
On 12.02.2022 09:29, ąćęłńóśźż wrote:
Quote:
To już lepiej "eSkę" dwubiegunową, dopiero co była dyskusja (jakiegoś
francuskiego Legranda).
Jeżeli w bloku, to jest administracja i jest elektryk i są obowiązkowe
przeglądy.
A jak w tej esce wystąpi usterka i rozłączy tylko neutralny?
--
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
MichaĹ Jankowski
Guest
Sat Feb 12, 2022 10:55 am
W dniu 12.02.2022 o 00:46, Adam pisze:
Quote:
Dnia Sat, 12 Feb 2022 00:38:54 +0100, stary grzyb napisał(a):
Instalacja w bloku jest taka, że są tylko dwa druty.
Co będzie jak się da jeden bezpiecznik na jeden drut,
i drugi bezpiecznik na drugi drut?
W latach 50-tych i 60-tych tak właśnie było i ... było dobrze!
Jednak minęło 60 lat i obecne przepisy są "trochę" inne.
Było dobrze, zwłaszcza jak teściowej wywaliło bezpiecznik od "ziemi", a
został fazowy ;)
Nie wprowadzaj ludzi w błąd, ktoś to może wziąć na poważnie.
Dlaczego w błąd? Naprawdę tak się kiedyś robiło.
MJ
Adam
Guest
Sat Feb 12, 2022 11:34 am
Dnia Sat, 12 Feb 2022 10:55:55 +0100, Michał Jankowski napisał(a):
Quote:
W dniu 12.02.2022 o 00:46, Adam pisze:
Dnia Sat, 12 Feb 2022 00:38:54 +0100, stary grzyb napisał(a):
Instalacja w bloku jest taka, że są tylko dwa druty.
Co będzie jak się da jeden bezpiecznik na jeden drut,
i drugi bezpiecznik na drugi drut?
W latach 50-tych i 60-tych tak właśnie było i ... było dobrze!
Jednak minęło 60 lat i obecne przepisy są "trochę" inne.
Było dobrze, zwłaszcza jak teściowej wywaliło bezpiecznik od "ziemi", a
został fazowy ;)
Nie wprowadzaj ludzi w błąd, ktoś to może wziąć na poważnie.
Dlaczego w błąd? Naprawdę tak się kiedyś robiło.
Ależ ja wiem, że tak się robiło, sam zresztą będąc dziecięciem widziałem
jeszcze takie instalacje.
Chodzi o to, że jak wywaliło korek od "ziemi" (czyli po dzisiejszemu od
zera), a był dobry od fazy, to istniało prawdopodobieństwo, że kogoś może
uszkodzić, gdy nieszczęśnik jedną ręką dotknął kuchenki, żelazka czy innego
czajnika z uszkodzoną spiralą (co się zdarzało) i prądem na obudowie, a
drugą ręką dotknął np. instalacji wodnej. Wtedy instalacje wodne były
wyłącznie stalowe, często robiły też za masę. Powszechną zresztą praktyką
było, że "wszystko" się podłączało do wody w charakterze uziomu.
--
Pozdrawiam.
Adam
Pcimol
Guest
Sat Feb 12, 2022 6:54 pm
On 2022-02-12 01:41, PiteR wrote:
Quote:
...
Jak to będzie działać?
Czy to bardzo źle będzie?
bardzo źle
może być pogrzeb
W układzie IT będzie działać ok.
Pogrzebu jednak nie wyklucza.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Sat Feb 12, 2022 9:47 pm
Pan Michał Jankowski napisał:
Quote:
W latach 50-tych i 60-tych tak właśnie było i ... było dobrze!
Jednak minęło 60 lat i obecne przepisy są "trochę" inne.
Było dobrze, zwłaszcza jak teściowej wywaliło bezpiecznik od
"ziemi", a został fazowy ;)
Nie wprowadzaj ludzi w błąd, ktoś to może wziąć na poważnie.
Dlaczego w błąd? Naprawdę tak się kiedyś robiło.
Też tak miałem w domu. I też mnie to zadziwiło. Jak próbowałem
badać sprawę, doszły mnie informacje, że to pozostałość po
koncepcji symetrycznego zasilania. Coś jak ethernet na skrętce.
Tuż po wojnie tak chyba kombinowano. Zresztą do tego domu chyba
najpierw dociągnęli kołchoźnik, dopiero potem elektrykę. Kołchoźnik
na pewno miał zasilanie symetryczne.
Jarek
--
Komunizm to władza radziecka plus elektryfikacja całego kraju.
Uzytkownik
Guest
Sat Feb 12, 2022 9:57 pm
W dniu 12.02.2022 o 00:01, robot pisze:
Quote:
Dobry wieczór.
Nie znam sie.
Instalacja w bloku jest taka, że są tylko dwa druty.
Co będzie jak się da jeden bezpiecznik na jeden drut,
i drugi bezpiecznik na drugi drut?
Oba najzwyklejsze topikowe.
Jak to będzie działać?
Czy to bardzo źle będzie?
Ja się nie znam na leczeniu hemeroidów, zębów czy też szkarlatyny. Jak
mam problem ze zdrowiem to idę do lekarza zamiast dopytywać się
zazwyczaj mniej dokształconych w danym temacie ode mnie.
Zobacz tyle już postów, a ani jeden nie była w pełni prawidłowy,
ponieważ tutaj powinno paść kilka pytań zanim zostanie udzielona
prawidłowa odpowiedź:
Jaki jest układ sieci zasilającej?
Jaki jest zastosowany rodzaj ochrony dodatkowej w tej instalacji?
No i w końcu "w jakim celu"?
Adam
Guest
Sat Feb 12, 2022 10:46 pm
Dnia Sat, 12 Feb 2022 21:57:11 +0100, Uzytkownik napisał(a):
Quote:
W dniu 12.02.2022 o 00:01, robot pisze:
Dobry wieczór.
Nie znam sie.
Instalacja w bloku jest taka, że są tylko dwa druty.
Co będzie jak się da jeden bezpiecznik na jeden drut,
i drugi bezpiecznik na drugi drut?
Oba najzwyklejsze topikowe.
Jak to będzie działać?
Czy to bardzo źle będzie?
Ja się nie znam na leczeniu hemeroidów, zębów czy też szkarlatyny. Jak
mam problem ze zdrowiem to idę do lekarza zamiast dopytywać się
zazwyczaj mniej dokształconych w danym temacie ode mnie.
Zobacz tyle już postów, a ani jeden nie była w pełni prawidłowy,
ponieważ tutaj powinno paść kilka pytań zanim zostanie udzielona
prawidłowa odpowiedź:
Jaki jest układ sieci zasilającej?
Jaki jest zastosowany rodzaj ochrony dodatkowej w tej instalacji?
No i w końcu "w jakim celu"?
Trzeba by zacząć: w jakim kraju jest ten blok.
Jeśli w Polsce, to raczej nie ma IT - a więc jeśli są tylko dwa przewody,
to jeden z nich jest zerem.
Ale pytania, które sugerujesz, są jak najbardziej zasadne.
--
Pozdrawiam.
Adam
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Sat Feb 12, 2022 11:02 pm
W dniu 12.02.2022 o 21:47, Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
Pan Michał Jankowski napisał:
W latach 50-tych i 60-tych tak właśnie było i ... było dobrze!
Jednak minęło 60 lat i obecne przepisy są "trochę" inne.
Było dobrze, zwłaszcza jak teściowej wywaliło bezpiecznik od
"ziemi", a został fazowy ;)
Nie wprowadzaj ludzi w błąd, ktoś to może wziąć na poważnie.
Dlaczego w błąd? Naprawdę tak się kiedyś robiło.
Też tak miałem w domu. I też mnie to zadziwiło. Jak próbowałem
badać sprawę, doszły mnie informacje, że to pozostałość po
koncepcji symetrycznego zasilania.
Nie tyle symetrycznego ile izolowanego. Po wojnie w wielu miejscach były
lokalne sieci zasilane z pobliskiej fabryki, a w fabrykach często
stosowano sieci izolowane. Dziś w zakładach przemysłowych często też się
tak robi, ale sieci izolowane raczej nie wychodzą na zewnątrz.
P.P.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Sat Feb 12, 2022 11:15 pm
Pan Paweł Pawłowicz napisał:
Quote:
W latach 50-tych i 60-tych tak właśnie było i ... było dobrze!
Jednak minęło 60 lat i obecne przepisy są "trochę" inne.
Było dobrze, zwłaszcza jak teściowej wywaliło bezpiecznik od
"ziemi", a został fazowy ;)
Nie wprowadzaj ludzi w błąd, ktoś to może wziąć na poważnie.
Dlaczego w błąd? Naprawdę tak się kiedyś robiło.
Też tak miałem w domu. I też mnie to zadziwiło. Jak próbowałem
badać sprawę, doszły mnie informacje, że to pozostałość po
koncepcji symetrycznego zasilania.
Nie tyle symetrycznego ile izolowanego. Po wojnie w wielu miejscach
były lokalne sieci zasilane z pobliskiej fabryki, a w fabrykach często
stosowano sieci izolowane. Dziś w zakładach przemysłowych często też
się tak robi, ale sieci izolowane raczej nie wychodzą na zewnątrz.
Izolowanego w jakim sensie? Że pobliski generator zasilał sąsiednie
domy? To chyba kwestia niezależna od zerowania jednego przewodu.
Kiedyś się dowiedziałem, że w okresie międzywojennym na terenie
Podhala było przeszło setka lokalnych elektrowni. Wodnych. Każda
zasilała pobliski pensjonat. Potem w ramach powojennej elektryfikacji
wszystkie je polikwidowano. Nie zastanawiałem się wcześniej, czy miały
one wyjście symetryczne, czy jeden z przewodów był uziemiony. Penie
z tym różnie bywało.
--
Jarek
PiteR
Guest
Sun Feb 13, 2022 3:10 am
in <news:hpdhyg7ybzuj.4mk5tt9vmwjl$.dlg@40tude.net>
user Adam pisze tak:
Quote:
Trzeba by zacząć: w jakim kraju jest ten blok.
Jeśli nie jest wyraźnie powiedziane
to chodzi o Ursynów
Quote:
Jeśli w Polsce, to raczej nie ma IT - a więc jeśli są tylko dwa
przewody, to jeden z nich jest zerem.
tak
Quote:
Ale pytania, które sugerujesz, są jak najbardziej zasadne.
żeby pobił pianę
--
Piter
człowiek chciał być królem planety
więc matka natura dała mu koronę
Goto page 1, 2, 3, 4 Next