Witam

Przy stycznikach w dźwigach (windy) w mieszkaniówce występują warystory
firmy "Miflex".

O parametrach: 1 uF / 100 omów / 0,5 W / 250 V (zmienny).

Dodam jeszcze: stycznik jest zasilany prądem stałym 48V

Mam dwa problemy:

- czy biegunowość w warystorze ma znaczenie, jedna końcówka drutu jest
grubsza i dłuższa.

Jeżeli tak, to jak podłączać?

- W firmie "Miflex" nie ma oferty na takie warystory.

Gdzie je można jeszcze kupić, ewentualnie jak dobrać zamienniki ?

Pozdrawiam

Grzegorz Baumgart
Guest

Fri Jan 19, 2007 2:06 pm   



Użytkownik Themar napisał:

Quote:
Witam

Przy stycznikach w dźwigach (windy) w mieszkaniówce występują warystory
firmy "Miflex".

O parametrach: 1 uF / 100 omów / 0,5 W / 250 V (zmienny).

Dodam jeszcze: stycznik jest zasilany prądem stałym 48V

Mam dwa problemy:

- czy biegunowość w warystorze ma znaczenie, jedna końcówka drutu jest
grubsza i dłuższa.

Jeżeli tak, to jak podłączać?

- W firmie "Miflex" nie ma oferty na takie warystory.

Gdzie je można jeszcze kupić, ewentualnie jak dobrać zamienniki ?

Pozdrawiam

(ciach)


To nie warystory, to "zintegrowane" układy gasikowe.

Greg(G.Kasprowicz)
Guest

Fri Jan 19, 2007 2:26 pm   



Quote:

Przy stycznikach w dźwigach (windy) w mieszkaniówce występują warystory
firmy "Miflex".

gasiki!!!


Quote:
O parametrach: 1 uF / 100 omów / 0,5 W / 250 V (zmienny).

Dodam jeszcze: stycznik jest zasilany prądem stałym 48V

Mam dwa problemy:

- czy biegunowość w warystorze ma znaczenie, jedna końcówka drutu jest
grubsza i dłuższa.

nie, w wiekszosci przypadkow

Quote:

Jeżeli tak, to jak podłączać?

- W firmie "Miflex" nie ma oferty na takie warystory.

Gdzie je można jeszcze kupić, ewentualnie jak dobrać zamienniki ?

zrobic, rezystor 100ohm w szereg z kond 1u, dobrac tylko typ kondensatora
(samogasnacy)

J.F.
Guest

Fri Jan 19, 2007 4:26 pm   



On Fri, 19 Jan 2007 13:05:13 +0100, Themar wrote:
Quote:
Witam
Przy stycznikach w dźwigach (windy) w mieszkaniówce występują warystory
firmy "Miflex".
O parametrach: 1 uF / 100 omów / 0,5 W / 250 V (zmienny).

Dodam jeszcze: stycznik jest zasilany prądem stałym 48V

Mam dwa problemy:
- czy biegunowość w warystorze ma znaczenie, jedna końcówka drutu jest
grubsza i dłuższa.

W warystorze nie ma. Ale czy to na pewno warystor ?
1uF to kondensator, Miflex kondensatory robi .. i filtry
przeciwzakloceniowe ..

Quote:
- W firmie "Miflex" nie ma oferty na takie warystory.
Gdzie je można jeszcze kupić, ewentualnie jak dobrać zamienniki ?

A sfotografowac i wyslac do dzialu sprzedazy ? Jesli tam napisane
Miflex to pewnie robia.

J.

Themar
Guest

Fri Jan 19, 2007 6:28 pm   



Quote:

A sfotografowac i wyslac do dzialu sprzedazy ? Jesli tam napisane
Miflex to pewnie robia.

J.

Z fotografią dobry pomysł - dzięki.

Sprawdziłem ofertą - nie mają.

Themar
Guest

Fri Jan 19, 2007 6:32 pm   



Quote:

W warystorze nie ma. Ale czy to na pewno warystor ?
1uF to kondensator, Miflex kondensatory robi .. i filtry
przeciwzakloceniowe ..

W schemacie pisze warystor.


Themar
Guest

Fri Jan 19, 2007 6:38 pm   



Quote:

zrobic, rezystor 100ohm w szereg z kond 1u, dobrac tylko typ kondensatora
(samogasnacy)


Problem w tym że to nie jest robota jednorazowa, styczniki często wymieniam.

Stare warystory czy gasiki mają po 20 lat i nie budzą zaufania.

lwh
Guest

Fri Jan 19, 2007 6:58 pm   



Użytkownik "Themar" <themar@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:eoqvs0$obk$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Stare warystory czy gasiki mają po 20 lat i nie budzą zaufania.

20 letnie gasiki są idealne w porównaniu z dzisiejszym szmelcem
Może wyglądają nieciekawie, ale są niezniszczalne

lwh
Guest

Fri Jan 19, 2007 6:59 pm   



Użytkownik "Themar" <themar@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:eoqvi3$nn4$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
W schemacie pisze warystor.

widocznie zabrakło warystorow i zastosowano gasik RC

Themar
Guest

Fri Jan 19, 2007 7:21 pm   



Quote:
Stare warystory czy gasiki mają po 20 lat i nie budzą zaufania.

20 letnie gasiki są idealne w porównaniu z dzisiejszym szmelcem
Może wyglądają nieciekawie, ale są niezniszczalne
Jak go sprawdzić, czy jest dobry?


lwh
Guest

Fri Jan 19, 2007 11:55 pm   



Użytkownik "Themar" <themar@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:eor2dk$15e$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Jak go sprawdzić, czy jest dobry?

Zmierzyć mu pojemność

Themar
Guest

Sat Jan 20, 2007 2:01 pm   



Quote:
Jak go sprawdzić, czy jest dobry?

Zmierzyć mu pojemność

Hmm, nie mam miernika do pomiaru pojemności

bad_skipper
Guest

Sat Jan 20, 2007 5:27 pm   



"Themar" <themar@poczta.onet.pl> wrote in message
news:eot413$grh$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:

Jak go sprawdzić, czy jest dobry?

Zmierzyć mu pojemność

Hmm, nie mam miernika do pomiaru pojemności



zrob to 'metoda techniczna'...

a w ogole kto cie do tej windy wpuscil...?


--
---

henry1
Guest

Sat Jan 20, 2007 6:38 pm   



Quote:
a w ogole kto cie do tej windy wpuscil...?


--
Sam wlazł .

Pzdr

Waldemar
Guest

Sun Jan 21, 2007 12:58 am   



Themar schrieb:
Quote:
Jak go sprawdzi, czy jest dobry?
Zmierzy mu pojemno

Hmm, nie mam miernika do pomiaru pojemnoci
znaczy firmę, która naprawia windy, nie stać na wydanie parunastu zł na

miernik uniwersalny z pomiarem C?

Waldek