witam,
w zwiazku z faktem iz nie moge znalezc zasilacza 48V 1A zastanawiam sie czy
mozna jakos polaczyc dwa zasilacze 48V 0,5A... sa to zasilacze impulsowe do
zasilania urzadzen PoE... czy mozna takie zasilacze laczyc rownolegle?
ewentualnie czy mozna jakos podniesc moc pojedynczego zasilacza 0,5A do
powiedzmy 0,7A?
--
pozdrawiam
::WireFree::
Guest
Mon May 14, 2007 4:56 pm
A po co ci az 1A przy 48V ????
H.D.
Guest
Mon May 14, 2007 5:17 pm
Użytkownik "Artur" napisał
Quote:
.. czy mozna takie zasilacze laczyc rownolegle?
Istnieja specjalne zasilacze pozwalajace na laczenie rownolegle
(dzielace rowno moc).
Nie wiemy czy Twoj zasilacz jest do tego przystosowany.
Czy to grozne ?
Tak.
Przy laczeniu rownoleglym moze sie zdazyc,
ze jeden bedzie pracowal powyzej swoim mozliwosci
a drugi "udawal" ze pracuje.
Na ogol mozna zasilacze ( wstepnie obciazone) laczyc szeregowo.
Moga jednak dziwnie zachowywac sie przy zmianach obciazenia.
H.D.
Artur
Guest
Mon May 14, 2007 6:07 pm
Użytkownik "::WireFree::" <miet@nospam.magicbox.pl> napisał w wiadomości
news:f2a170$ss5$1@nemesis.news.tpi.pl... A po co ci az 1A przy 48V ????
Quote:
no troche zaszalalem z tym 1A, wystaczy 0,8
potrzebuje do zasilenia lacza laserowego... standardowe zasilacze 480 mA nie
wyrabiaja i urzadzenia sie wieszaja, dla tego potrzebuje zasilacz z
zapasem...
--
pozdrawiam
::WireFree::
Guest
Mon May 14, 2007 6:25 pm
Nie sadze zeby powodem wieszania byl prad , zerknij do standardu PoE , jesli
urzadzenia maja standardowe PoE to powinno wystarczyc 0.2 A przy 48V.
Pozatym dobrze zaprojektowane urzadzenia przy zbyt niskim napieciu co
najwyzej powinny sie resetowac.
Artur
Guest
Mon May 14, 2007 6:35 pm
Użytkownik "::WireFree::" <miet@nospam.magicbox.pl> napisał w wiadomości
news:f2a6d4$fkp$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Nie sadze zeby powodem wieszania byl prad , zerknij do standardu PoE ,
jesli urzadzenia maja standardowe PoE to powinno wystarczyc 0.2 A przy
48V. Pozatym dobrze zaprojektowane urzadzenia przy zbyt niskim napieciu
co najwyzej powinny sie resetowac.
wlasnie sek w tym, ze urzadzenia wlasnie wrocily od producenta gdzie zostaly
wyslane w ramach gwarancji, z informacja, ze wymagaja mocniejszego zasilacza
niz standardowy PoE...
::WireFree::
Guest
Mon May 14, 2007 6:47 pm
No to ciekawostka. Chyba czas kupic lepszy sprzet tak swoja droga polecam
cos z WIFI wyciagniesz na tym cos kolo 5000-7000kB/s no i zasieg duzo
wiekszy ze nie wspomne o odpornosci na mgly i deszcze.
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Mon May 14, 2007 6:57 pm
Quote:
w zwiazku z faktem iz nie moge znalezc zasilacza 48V 1A zastanawiam sie
czy
mozna jakos polaczyc dwa zasilacze 48V 0,5A... sa to zasilacze impulsowe
do zasilania urzadzen PoE... czy mozna takie zasilacze laczyc rownolegle?
ewentualnie czy mozna jakos podniesc moc pojedynczego zasilacza 0,5A do
powiedzmy 0,7A?
ustaw im (jesli mozliwe) zblizone napiecie wyjsciowe i zsumuj wyjscia
uzywajac diod shottkyego
w wiekszosci przypadkow powinno zadzialac
Artur
Guest
Mon May 14, 2007 7:22 pm
Użytkownik "::WireFree::" <miet@nospam.magicbox.pl> napisał w wiadomości
news:f2a7n8$j5f$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
No to ciekawostka. Chyba czas kupic lepszy sprzet tak swoja droga polecam
cos z WIFI wyciagniesz na tym cos kolo 5000-7000kB/s no i zasieg duzo
wiekszy ze nie wspomne o odpornosci na mgly i deszcze.
sek w tym, ze link jest zestawiony przez ulice wiec duzy zasieg jest
zbedny... co do wifi to jest lacze wifi pracujace rownolegle jako backup...
predkosc na laserach z tego co pamietam byla w okolicy 23000kB/s wiec troche
szybsze niz wifi i to jest priorytet...
pozatym handlowiec mial prowizje od ceny lacza wiec nie moglo byc to tanie
rozwiazanie
Artur
Guest
Mon May 14, 2007 7:25 pm
Użytkownik "Greg(G.Kasprowicz)" <Grzegorz.Kasprowicz_usunto_@CERN.CH>
napisał w wiadomości news:f2a7ub$bf3$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
ustaw im (jesli mozliwe) zblizone napiecie wyjsciowe i zsumuj wyjscia
uzywajac diod shottkyego
w wiekszosci przypadkow powinno zadzialac
sa to zasilacze 3com bez regulacji na wyjsciu, czy diody shottkyego dzialaja
tak jak zwykle diody polprzewodnikowe?
--
pozdrawiam
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Mon May 14, 2007 8:13 pm
Quote:
sa to zasilacze 3com bez regulacji na wyjsciu, czy diody shottkyego
dzialaja tak jak zwykle diody polprzewodnikowe?
tak, bede sie za to mnij grzaly, chociaz przy tych pradach bedzie to bez
znaczenia
cezar
Guest
Tue May 15, 2007 3:04 pm
::WireFree:: wrote:
Quote:
Nie sadze zeby powodem wieszania byl prad , zerknij do standardu PoE ,
jesli urzadzenia maja standardowe PoE to powinno wystarczyc 0.2 A przy 48V.
Pozatym dobrze zaprojektowane urzadzenia przy zbyt niskim napieciu co
najwyzej powinny sie resetowac.
jezeli w urzadzeniu jest grzalka to bedzie za malo (0.2A/48V = ok 10W)
c.
::WireFree::
Guest
Tue May 15, 2007 3:51 pm
Fakt nie pomyslalem o tym ze to jednak pare watow potrzebuje .
Najprosciej trafo toroidalne 2x24V + mostek prostowniczy dostepne w kazdym
sklepie.
Artur
Guest
Tue May 15, 2007 8:52 pm
Użytkownik "::WireFree::" <miet@nospam.magicbox.pl> napisał w wiadomości
news:f2cho5$2ab$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Fakt nie pomyslalem o tym ze to jednak pare watow potrzebuje .
Najprosciej trafo toroidalne 2x24V + mostek prostowniczy dostepne w
kazdym sklepie.
a moze ktos sie orientuje czy zasilacze PoE nie musza byc stabilizowane?
::WireFree::
Guest
Wed May 16, 2007 7:15 am
Nie musza pod warunkiem ze to jest POE 802.11af , stabilizator masz w
srodku urzadzenia .