Witam
W jaki sposób podłączyć Siemensa c35i do sterownika PLC Unitronics M91?
Wiem, że c35 ma zaimplementowany rs232, sterownik również obsługuje ten
standard transmisji, ale nie bardzo wiem jak rozwiązać kwestię napięć
tych dwóch interfejsów, c35 ma ponoć 3V, a sterownik typowe 12V. Czy
można przerobić jakiś tani kabel z allegro tak, żeby podłączyć do siebie
te dwa urządzenia? Z tego co wyszukałem w sieci dowiedziałem się, że w
kablach PC<->telefon jest układ dokonujący konwersji napięć, a zasilany
jest z portu szeregowego. W moim sterowniku jest interfejs rj11 z
sześcioma pinami dtr, dsr, tx, rx i 2x masa. W telefonie do
wykorzystania jest właściwie tylko rx, tx i masa. Niby wystarczyłoby
zamienić rx i tx, ale nie wiem jak sprowadzić do wspólnego napięcia ten
cały układ. Całość miałaby przesyłać sms z alarmami ze sterownika
(sterownik oczywiście obsługuje sms).

J.F.
Guest

Wed Dec 20, 2006 10:49 am   



On Wed, 20 Dec 2006 10:02:38 +0100, Kriztof wrote:
Quote:
W jaki sposób podłączyć Siemensa c35i do sterownika PLC Unitronics M91?
Wiem, że c35 ma zaimplementowany rs232, sterownik również obsługuje ten
standard transmisji, ale nie bardzo wiem jak rozwiązać kwestię napięć
tych dwóch interfejsów, c35 ma ponoć 3V, a sterownik typowe 12V. Czy

+/-12V czyli RS-232 ?

Quote:
można przerobić jakiś tani kabel z allegro tak, żeby podłączyć do siebie
te dwa urządzenia? Z tego co wyszukałem w sieci dowiedziałem się, że w
kablach PC<->telefon jest układ dokonujący konwersji napięć, a zasilany
jest z portu szeregowego. W moim sterowniku jest interfejs rj11 z
sześcioma pinami dtr, dsr, tx, rx i 2x masa. W telefonie do
wykorzystania jest właściwie tylko rx, tx i masa.

No to co za problem - kupujesz kabelek z allegro, kabelek RJ11-DB9
robisz. Moze zadziala.
Sam C35 ma wyprowadzone zasilanie na zlacze, wiec mozna uklad zasilac
i od tej strony - w roznych kablach roznie bywa.

Przerobki i tak bedziesz musial dokonac, bo przeciez musisz jeszcze
dokleic ladowarke do kabla.

Quote:
(sterownik oczywiście obsługuje sms).

W formacie PDU ?

J.

Marcin Gala
Guest

Wed Dec 20, 2006 12:24 pm   



Kriztof napisał(a):
Quote:
Witam
W jaki sposób podłączyć Siemensa c35i do sterownika PLC Unitronics M91?
Wiem, że c35 ma zaimplementowany rs232, sterownik również obsługuje ten
standard transmisji, ale nie bardzo wiem jak rozwiązać kwestię napięć
tych dwóch interfejsów, c35 ma ponoć 3V, a sterownik typowe 12V. Czy
można przerobić jakiś tani kabel z allegro tak, żeby podłączyć do siebie
te dwa urządzenia? Z tego co wyszukałem w sieci dowiedziałem się, że w
kablach PC<->telefon jest układ dokonujący konwersji napięć, a zasilany
jest z portu szeregowego. W moim sterowniku jest interfejs rj11 z
sześcioma pinami dtr, dsr, tx, rx i 2x masa. W telefonie do
wykorzystania jest właściwie tylko rx, tx i masa. Niby wystarczyłoby
zamienić rx i tx, ale nie wiem jak sprowadzić do wspólnego napięcia ten
cały układ. Całość miałaby przesyłać sms z alarmami ze sterownika
(sterownik oczywiście obsługuje sms).
Jak w sterowniku jest normalny RS to kabel skladal sie z MAX232 i

dodatkow cos jak tu: http://www.fks.pl/images/showlogo_kabel.jpg
Przynajmniej takie cos robilem kiedys do swojego M35 i dzialalo z
kompem. Ew. daj MAX-owi zewnetrzne zasilanie 5V, jakby ci port szeregowy
w sterowniku wystarczajco pradu nie dawal (nie wiem czy soft na kompa
nie ustawial jakos szczegolnie linii DSR i RTS zeby MAX mogl dzialac).

--
Marcin "Ahmed" Gala
m.gala(maupa)interia.pl

Na poludniu Chalupki, na polnocy Chalupy... a posrodku wielka wiocha