RTV forum PL | NewsGroups PL

Jak podłączyć różnicówkę Hager ADC310T z jednym wejściem fazowym i N out?

Dziwna różnicówka

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak podłączyć różnicówkę Hager ADC310T z jednym wejściem fazowym i N out?

Marek
Guest

Sat Nov 25, 2017 9:19 pm   



Na zachodzie mają dziwne różnicówki:

https://www.sparkydirect.com.au/p/4803503/hager---rcbo-10amp-1p&n-6ka-c-curve-30ma-type-a-adc310t.html

Rozumiem że to jest różnicówka z wyłącznikiem nadprądowym, ale
dlaczego jest tylko 1 linia wejścia fazy (Line) bez N wejściowego za
to jest N out??

Tutaj na filmie też taka pokazuje, z N out ale bez N in:
https://youtu.be/RnriL5iEmZs?t=4m3s

Jak to się podłącza?

--
Marek

Roman Rogóş
Guest

Sat Nov 25, 2017 10:22 pm   



W dniu 2017-11-25 o 21:19, Marek pisze:
Quote:
Na zachodzie mają dziwne różnicówki:

https://www.sparkydirect.com.au/p/4803503/hager---rcbo-10amp-1p&n-6ka-c-curve-30ma-type-a-adc310t.html


Rozumiem że to jest różnicówka z wyłącznikiem nadprądowym, ale dlaczego
jest tylko 1 linia  wejścia fazy (Line) bez N wejściowego za to jest N
out??

Tutaj na filmie też taka pokazuje, z N out ale bez N in:
https://youtu.be/RnriL5iEmZs?t=4m3s

Jak to się podłącza?

http://www.hagerelectro.com.au/files/download/0/6537_1/0/ONEKONEKT_WEB.PDF


strona 11

Faktycznie dziwne rozwiązanie, przewód zerowy w postaci fabrycznego
ogona "fly lead"
Brakło miejsca na jeden zacisk ?

Marek
Guest

Sat Nov 25, 2017 11:37 pm   



On Sat, 25 Nov 2017 22:22:41 +0100, Roman
Rogóż<romek@szpitaljp2.krakow.pl> wrote:
Quote:
Faktycznie dziwne rozwiązanie, przewód zerowy w postaci
fabrycznego
ogona "fly lead"
Brakło miejsca na jeden zacisk ?

Na pierwszy rzut oka nie rozumiem jak to ma działać i jakie delta I
to mierzy na tak wiszacym neutralu...

--
Marek

Marek
Guest

Sat Nov 25, 2017 11:58 pm   



On Sat, 25 Nov 2017 23:37:03 +0100, Marek <fake@fakeemail.com> wrote:
Quote:
Na pierwszy rzut oka nie rozumiem jak to ma działać i jakie delta I
to mierzy na tak wiszacym neutralu...

Dobra załapałem, ten kabel to wejście N zamiast zacisku, nazwa mnie
zmyliła...

--
Marek

J.F.
Guest

Sun Nov 26, 2017 1:26 am   



Dnia Sat, 25 Nov 2017 22:22:41 +0100, Roman Rogóż napisał(a):
Quote:
W dniu 2017-11-25 o 21:19, Marek pisze:
Na zachodzie mają dziwne różnicówki:
https://www.sparkydirect.com.au/p/4803503/hager---rcbo-10amp-1p&n-6ka-c-curve-30ma-type-a-adc310t.html

Rozumiem że to jest różnicówka z wyłącznikiem nadprądowym, ale dlaczego
jest tylko 1 linia  wejścia fazy (Line) bez N wejściowego za to jest N
out??

Tutaj na filmie też taka pokazuje, z N out ale bez N in:
https://youtu.be/RnriL5iEmZs?t=4m3s

Jak to się podłącza?

http://www.hagerelectro.com.au/files/download/0/6537_1/0/ONEKONEKT_WEB.PDF

strona 11
Faktycznie dziwne rozwiązanie, przewód zerowy w postaci fabrycznego
ogona "fly lead"
Brakło miejsca na jeden zacisk ?

A moze ... dostosowane do szyny zasilajacej po stronie sieci, a wtedy
nie ma miejsca na N. Wiec zrobili kabelek.

J.

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak podłączyć różnicówkę Hager ADC310T z jednym wejściem fazowym i N out?