Fox
Guest
Fri Jan 23, 2009 5:10 pm
Witam, nie wiem czy to będzie dobra grupa ale, nie ma pl.misc.elektryka
Mam projekt do wykonania jest kilka pomieszczeń i 3 wentylatory dachowe -
nie mogę ich wymienić na wentylatory z czasówką.
Po zalaczeniu oswietlenia ma sie zalaczac odpowiedni wentylator i wyłączać
po nastawianym czasie po wyłączeniu oświetlenia - pomieszczenia sanitarne.
Jest jeszcze jedno pomieszczenie w którym jest oswietlenie naturalne lub w
nocy załączane wyłącznikami też wtedy trzeba załączać wentylator (w dzień i
w nocy po wejściu kogoś do pomieszczenia) - trzeba zrobić czujnik ruchu.
Teraz jak to wszystko okablować żeby zminimalizować ilość ciągniętych
przewodów? Przewidziana jest skrzynka z automatyką.
Wentylator ma się załączać na nastawiany czas zarówno przez włączniki
(schodowe, krzyżowe) jak i czujnik ruchu. - jak to okablować?
--
PZ
Marek Lewandowski
Guest
Fri Jan 23, 2009 6:18 pm
On Jan 23, 5:10 pm, "Fox" <plc2...@gazeta.pl> wrote:
Quote:
Witam, nie wiem czy to będzie dobra grupa ale, nie ma pl.misc.elektryka
Mam projekt do wykonania jest kilka pomieszczeń i 3 wentylatory dachowe -
nie mogę ich wymienić na wentylatory z czasówką.
Po zalaczeniu oswietlenia ma sie zalaczac odpowiedni wentylator i wyłączać
po nastawianym czasie po wyłączeniu oświetlenia - pomieszczenia sanitarne.
Slowo kluczowe: przekaznik czasowy do puszki podtynkowej - pakujesz
pod przelacznik i do wentylatora idzie tylko L+N.
Np. Eltako NLZ61.1-8..230V (to w wersji z 2 niezaleznymi wejsciami
aktywacyjnymi, w czym jedno optoizolowane od reszty - jesli bedzie
potrzeba).
Pod wylacznikiem musi byc ca. 18mm miejsca.
--
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery:
http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog:
http://lockaphoto.stufftoread.com
Sylwester Łazar
Guest
Fri Jan 23, 2009 8:05 pm
Quote:
Slowo kluczowe: przekaznik czasowy do puszki podtynkowej - pakujesz
pod przelacznik i do wentylatora idzie tylko L+N.
Np. Eltako NLZ61.1-8..230V (to w wersji z 2 niezaleznymi wejsciami
Czy ten model ma na wyjściu fizyczny przekaźnik, czy triak?
Jeli przekaźnik i puszka wysoko, to trzeba będzie serwisować.
Jeśli nie ma, to warto dołożyć np. SHARP S202S2
--
--
pozdrawiam
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl
http://www.rimu.pl -oprogramowanie do edycji schematów
i projektowania PCB
Fox
Guest
Fri Jan 23, 2009 8:15 pm
Quote:
Np. Eltako NLZ61.1-8..230V
Proszę o info gdzie na necie toto można obejrzeć - schemat podłączenia - i
jaka jest cena? Bo gugle tylko niemieckie strony wypluwa.
Chciałbym to jednak zamknąć w skrzynce bezpiecznikowej zamiast w puszkach -
ze względu na czynnosci serwisowe.