marek
Guest
Mon Sep 10, 2007 3:54 pm
Witam
Mam zamontowany falownik do silnika 55 kW. Pomiar czestotliwości i prądu za
falownikiem. Niestety nie mam możliwości instalacji dodatkowych pomiarów.
Czy jest możliwość wyliczenia zużycia energii przez sillnik na podstawie
istniejących pomiarów.
Pozdrawiam Marek
EmPe
Guest
Mon Sep 10, 2007 4:32 pm
marek wrote:
Quote:
Witam
Mam zamontowany falownik do silnika 55 kW. Pomiar czestotliwości i prądu za
falownikiem. Niestety nie mam możliwości instalacji dodatkowych pomiarów.
Czy jest możliwość wyliczenia zużycia energii przez sillnik na podstawie
istniejących pomiarów.
Pozdrawiam Marek
Oszacowac tak, ale wyliczyc nie za bardzo.
Energia to funkcja pradu, napiecia i czasu. W opisanym przypadku jedyne
wyjscie to zastapienie napiecia funkcja czestotliwosci pobrana lub
wyliczona z danych falownika. Ale to zmniejsza dokladnosc calosci.
Wszystko zalezy do czego wynik obliczen ma sluzyc, jezeli tylko do
monitorowania zuzycia energii to w zupelnosci wystarczy. A jesli do
czegos bardziej odpowiedzialnego to przydalby sie pomiar napiecia.
Pozdrawiam
MarekP
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Mon Sep 10, 2007 5:03 pm
Quote:
Napięcie z falownika jest zmienne trójfazowe 400V. Falownik jest tylko
ustawiony na regulację częstotliwości. Wystarczą mi szacunkowe, ciekawi
mnie
czy kierownictwo dobrze zainwestowało.
po 1. odpowiadaj pod postami.
falownik zazwyczaj regulujac czestotliwosc, takze zmienia napiecie.
zazwyczaj robi to wg zasady v/f = const
wektorowe robia to jeszcze inaczej, lecz wartosc napiecia zmienia sie takze.
marek
Guest
Mon Sep 10, 2007 5:04 pm
Napięcie z falownika jest zmienne trójfazowe 400V. Falownik jest tylko
ustawiony na regulację częstotliwości. Wystarczą mi szacunkowe, ciekawi mnie
czy kierownictwo dobrze zainwestowało.
Quote:
Oszacowac tak, ale wyliczyc nie za bardzo.
Energia to funkcja pradu, napiecia i czasu. W opisanym przypadku jedyne
wyjscie to zastapienie napiecia funkcja czestotliwosci pobrana lub
wyliczona z danych falownika. Ale to zmniejsza dokladnosc calosci.
Wszystko zalezy do czego wynik obliczen ma sluzyc, jezeli tylko do
monitorowania zuzycia energii to w zupelnosci wystarczy. A jesli do
czegos bardziej odpowiedzialnego to przydalby sie pomiar napiecia.
J.F.
Guest
Mon Sep 10, 2007 5:07 pm
On Mon, 10 Sep 2007 16:54:50 +0200, marek wrote:
Quote:
Mam zamontowany falownik do silnika 55 kW. Pomiar czestotliwości i prądu za
falownikiem. Niestety nie mam możliwości instalacji dodatkowych pomiarów.
Czy jest możliwość wyliczenia zużycia energii przez sillnik na podstawie
istniejących pomiarów.
A on przypadkiem nie mierzy wewnetrznie mocy i na jakis interfejs
komputerowy nie wyprowadza ?
Ogolnie to bym podpial osobny licznik, raczej przed falownikiem.
J.
marek
Guest
Mon Sep 10, 2007 5:23 pm
Quote:
A on przypadkiem nie mierzy wewnetrznie mocy i na jakis interfejs
komputerowy nie wyprowadza ?
wprowadza dane do sterownika, prąd częstotliwość za falownikiem. Mam
możliwość zczytania z miesiaca wstecz. Dane zbiera co 1 minutę.
Quote:
Ogolnie to bym podpial osobny licznik, raczej przed falownikiem.
nie mam możliwosci
Marek Lewandowski
Guest
Mon Sep 10, 2007 6:10 pm
On Sep 10, 4:54 pm, "marek" <ma...@sv.pl> wrote:
Quote:
Mam zamontowany falownik do silnika 55 kW. Pomiar czestotliwości i prądu za
falownikiem.
JAKIEGO pradu?
JAKI falownik?
JAKI silnik?
Bo:
jak synchroniczny z enkoderem a falownik ma sterowanie wektorowe, to P
~ I * f (bo f ~ omega, a I ~ moment).
jak asynchroniczny, a falownik robi durne U/f, to mozesz sobie
oszacowac, ale moc pozorna, a ta jest Ci o kant dupy potluc.
jak asynchroniczny ze sterowaniem wektorowym, to mozesz zalozyc, ze P
~ I * f, ale kolo 5-10% idzie na grzanie wirnika
jak...
do skutku. Poki nie wiadomo, jaki prad jest zwracany i przez co, to
sobie mozna.
--
Marek Lewandowski
marek
Guest
Tue Sep 11, 2007 10:57 pm
Znalazłem w menu opcję "moc oddana". To zaspokoi moją ciekawość.
Dziekuję za pomoc