RTV forum PL | NewsGroups PL

Jak obliczyć przekrój przewodu i dobrać bezpiecznik dla obciążenia 2kW na 70m?

jak obliczyć przekrój przewodu

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak obliczyć przekrój przewodu i dobrać bezpiecznik dla obciążenia 2kW na 70m?

boromi
Guest

Tue Jan 31, 2006 7:36 pm   



Witam!

W jaki sposób obliczyć wymagany do zastosowania przekrój przewodu oraz
jaka dobrać wartość bezpiecznika?
Np. dla obciążenia 2kW, 230V, długość linii zasilającej 70m? Sorki wiem,
że to podstawy elektrotechniki, ale akurat na tej lekcji musiałem
podziwiać wdzięki koleżanki z ławki, a teraz to się msci...
Coś, gdzies prawo Ohma mi świta, ale nie jestem pewien...
Pozdrówka...

elektrolamer

Sqeeb
Guest

Tue Jan 31, 2006 7:43 pm   



pare watkow nizej jest moj watek "Spadek napiecia a natezenie pradu"

to Ci sie przyda
http://www.technokabel.com.pl/obciazalnosc.html

Pozdrawiam,
Sqeeb

boromi
Guest

Tue Jan 31, 2006 8:04 pm   



Sqeeb napisał(a):
Quote:
pare watkow nizej jest moj watek "Spadek napiecia a natezenie pradu"

to Ci sie przyda
http://www.technokabel.com.pl/obciazalnosc.html

Pozdrawiam,
Sqeeb

OKi, troche pomogło, ale jak bez korzystania z tabel samemu wyliczyć
przekrój. Pomijam warunki, ułożenia, izolację. W Twoim wątku znalazłem
taki wzór:

dU=I*(l/g*s)

l- dlugosc[m]
g- gamma [m/Ohm*mm2]
s- [mm2]

ale to raczej wzór na wyliczenie spadku napiecia.. dobrze kombinuję?

elektrolamer

bad_skipper
Guest

Tue Jan 31, 2006 8:16 pm   



"boromi" <diabel@pieklo.pl> wrote in message
news:drofvb$o77$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Sqeeb napisał(a):
pare watkow nizej jest moj watek "Spadek napiecia a natezenie pradu"

to Ci sie przyda
http://www.technokabel.com.pl/obciazalnosc.html

Pozdrawiam,
Sqeeb

OKi, troche pomogło, ale jak bez korzystania z tabel samemu wyliczyć
przekrój. Pomijam warunki, ułożenia, izolację. W Twoim wątku znalazłem
taki wzór:

dU=I*(l/g*s)

l- dlugosc[m]
g- gamma [m/Ohm*mm2]
s- [mm2]

ale to raczej wzór na wyliczenie spadku napiecia.. dobrze kombinuję?


ale ten drugi link tez dobry...
http://www.google.pl/search?hl=pl&q=obciazalnosc+dlugotrwala+spadek+napiecia&lr
na pierwszej pozycji jest:
http://www.kik.pcz.czest.pl/iesk/

w zamian za to, oczekujemy linkow do zdjec kolezanki z lawki...

--
---

KrzysiekPP
Guest

Tue Jan 31, 2006 8:22 pm   



Quote:
ale to raczej wzór na wyliczenie spadku napiecia.. dobrze kombinuję?

Tak ... ale jesli dokladnie odpowiedziec na twoje pytanie, to powiem ci,
ze starczy 2.5 mm2 oraz bezpiecznik 16A.

Tylko ze przy 70 metrach spadek napiecia bedzie mial juz dosc istotną
wartość.

--
Krzysiek, Krakow

Kamtzu
Guest

Tue Jan 31, 2006 8:39 pm   



boromi wrote:
Quote:
W jaki sposób obliczyć wymagany do zastosowania przekrój przewodu oraz
jaka dobrać wartość bezpiecznika?

Jest kilka kryteriow doboru, ze wzgledu na:
-wytrzymalosc mechaniczna
-nagrzewanie pradem roboczym
-nagrzewanie pradem przeciazeniowym
-nagrzewanie pradem zwarciowym
-dopuszczalny spadek napiecia

Troche ciezko to wszytko strescic w jednym poscie... Polecam ksiazke
Edward Musial "Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne"

ps. wczoraj mialem z tego kolokwim Smile

boromi
Guest

Tue Jan 31, 2006 9:03 pm   



KrzysiekPP napisał(a):
Quote:
ale to raczej wzór na wyliczenie spadku napiecia.. dobrze kombinuję?


Tak ... ale jesli dokladnie odpowiedziec na twoje pytanie, to powiem ci,
ze starczy 2.5 mm2 oraz bezpiecznik 16A.

Tylko ze przy 70 metrach spadek napiecia bedzie mial juz dosc istotną
wartość.

no... też tak bym zastosował, wzór na spadek napięcia mam powyżej, ale

jak w teorii bedzie wygladać obliczenie (skąd sie bierze te 2,5mm)
Są na to gotowe tabele, ale mój szef sie uparł, że mam mu to wyliczyć
"na pieszo".

Dr.Endriu
Guest

Wed Feb 01, 2006 9:02 am   



Quote:
no... też tak bym zastosował, wzór na spadek napięcia mam powyżej, ale
jak w teorii bedzie wygladać obliczenie (skąd sie bierze te 2,5mm)
Są na to gotowe tabele, ale mój szef sie uparł, że mam mu to wyliczyć
"na pieszo".

Pierwszy wzór na Iz (powinno być raczej Idd jak w opisie) ze strony
http://www.kik.pcz.czest.pl/iesk/ podanej przez kolegę
bad_skipper .......

Jeżeli chcesz znaćsię wyprowadznie powyższego wzoru, i jak się liczy na
przykładzie mogę zeskanować moje wykłady
z tejże politechniki ( ale z inego wydziału......).

Prawidłowy dobór odpowiednich przekrojów możliwy jest po zastosowaniu
kryteriów:
I) Idd - prąd dopuszczalny długotrwały
II) delta U - spadki napięcia
III b) Iz - prąd zwarciowy
również opisanych na powyższej stronie "Podsumowanie doboru instalacji i
zabezpieczeń" (na jej końcu),
(nie tylko ze względu na jeden warunek spadku napięcia)....
pozostałe dwa kryteria (III a i III c) dotyczą doboru odpowiednich
zabezpieczeń pod wybrane już wcześniej przekroje.
--
Pozdrawiam
Dr.Endriu
http://nmp1.w.interia.pl
nmp1@interia.pl

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak obliczyć przekrój przewodu i dobrać bezpiecznik dla obciążenia 2kW na 70m?

NOWY TEMAT

Regulamin - Zasady uzytkowania Polityka prywatnosci Kontakt RTV map News map