Krzysztof
Guest
Mon Oct 23, 2006 9:15 pm
Mam transformator 2x30V (300W toroidalny), mostek
prostowniczy 8A, i parę kondensatorów. Za zasilaczem
uzyskuję napięcie 2x42V.
Jaką maksymalną moc mogę pobrać z tego zasilacza?
8A * 42V = 336W
czy raczej
8A * 84V = 672W
(przykład teoretyczny, nie uwzględnia spadku
napięcia na transformatorze)
Główny problem tego pytania leży na obciążalności
mostka...
Pzdr.
K.
Zygmunt M. Zarzecki
Guest
Mon Oct 23, 2006 9:26 pm
Quote:
Mam transformator 2x30V (300W toroidalny), mostek
300VA != 300W
Quote:
prostowniczy 8A, i parę kondensatorów. Za zasilaczem
uzyskuję napięcie 2x42V.
na jałowym
to wysokie napięcie jest kosztem czegoś
Quote:
Jaką maksymalną moc mogę pobrać z tego zasilacza?
teoretycznie tyle ile ma trafo
praktycznie to:
cos Fi, sprawność trafa, spadek napięcia na diodach, a właściwie na
diodzie (do 1.2V), tak, tylko jedną diodę bierzesz pod uwagę
Quote:
8A * 42V = 336W
byyyzdura
jeśli trafo jest 300VA, to teoretycznie możesz ciągnąć po 5A z każdego
uzwojenia
Quote:
czy raczej
8A * 84V = 672W
(przykład teoretyczny, nie uwzględnia spadku
napięcia na transformatorze)
Główny problem tego pytania leży na obciążalności
mostka...
mostek za mały, w impulsie prąd płynie większy
dawno czytałem, że bezpiecznie jest dobierać mostek 3x większy od
spodziewanego obciążenia
zyga
--
warning!
http://zarzecki.com
J.F.
Guest
Tue Oct 24, 2006 7:55 am
On Mon, 23 Oct 2006 23:15:22 +0200, Krzysztof wrote:
Quote:
Mam transformator 2x30V (300W toroidalny), mostek
prostowniczy 8A, i parę kondensatorów. Za zasilaczem
uzyskuję napięcie 2x42V.
Jaką maksymalną moc mogę pobrać z tego zasilacza?
8A * 42V = 336W
czy raczej
8A * 84V = 672W
No raczej nie bez powodu na trafie napisali 300VA :-)
W zaleznosci od tego kto go liczyl, ale kazde z uzwojen
moze byc na 5A skutecznego policzone, co w prostowniku z
elektrolitami powiedzmy 4A daje [niekorzystny pobor pradu].
J.
Krzysztof
Guest
Tue Oct 24, 2006 1:27 pm
Quote:
No raczej nie bez powodu na trafie napisali 300VA :-)
W zaleznosci od tego kto go liczyl, ale kazde z uzwojen
moze byc na 5A skutecznego policzone, co w prostowniku z
elektrolitami powiedzmy 4A daje [niekorzystny pobor pradu].
A co w przypadku obciążeń impulsowych (mostek prostowniczy daje
obciążenie impulsowe

, ale chodzi o przypadek gdybyśmy np. od razu do
uzwojenia podłączyli powiedzmy jakiś rezystor bardzo dużej mocy)?
Moim skromnym zdaniem, z takiego transformatora można nieco więcej
uzyskać niż wspomniane 300VA. Tym bardziej, że transformatory toroidalne
z zasady dość sztywno trzymają napięcie wyjściowe w funkcji obciążenia...
K.
Zygmunt M. Zarzecki
Guest
Tue Oct 24, 2006 1:37 pm
Quote:
Moim skromnym zdaniem, z takiego transformatora można nieco więcej
uzyskać niż wspomniane 300VA. Tym bardziej, że transformatory toroidalne
nieco czyli ile, 50VA?
zyga
--
warning!
http://zarzecki.com
a_a
Guest
Tue Oct 24, 2006 1:45 pm
Zygmunt M. Zarzecki napisał(a):
Quote:
Moim skromnym zdaniem, z takiego transformatora można nieco więcej
uzyskać niż wspomniane 300VA. Tym bardziej, że transformatory toroidalne
nieco czyli ile, 50VA?
przy zwarciu 1-2kW?
Jacek Maciejewski
Guest
Tue Oct 24, 2006 1:57 pm
Dnia Tue, 24 Oct 2006 15:45:20 +0200, a_a napisał(a):
Quote:
nieco czyli ile, 50VA?
przy zwarciu 1-2kW?
Raczej przy spadku napięcia pod obciążeniem do połowy
--
Jacek
Krzysztof
Guest
Tue Oct 24, 2006 3:11 pm
Quote:
nieco czyli ile, 50VA?
Tyle to chyba bez problemu. Wiadomo, da o sobie znać rezystancja
uzwojenia, ale ogólnie moc można pobrać większą.
K.