RTV forum PL | NewsGroups PL

Jak obliczyć maksymalną moc zasilacza 2x30V z mostkiem prostowniczym 8A?

Obciążalność mostka prostowniczego

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak obliczyć maksymalną moc zasilacza 2x30V z mostkiem prostowniczym 8A?

Krzysztof
Guest

Mon Oct 23, 2006 9:15 pm   



Mam transformator 2x30V (300W toroidalny), mostek
prostowniczy 8A, i parę kondensatorów. Za zasilaczem
uzyskuję napięcie 2x42V.
Jaką maksymalną moc mogę pobrać z tego zasilacza?

8A * 42V = 336W

czy raczej

8A * 84V = 672W

(przykład teoretyczny, nie uwzględnia spadku
napięcia na transformatorze)
Główny problem tego pytania leży na obciążalności
mostka...

Pzdr.
K.

Zygmunt M. Zarzecki
Guest

Mon Oct 23, 2006 9:26 pm   



Quote:
Mam transformator 2x30V (300W toroidalny), mostek

300VA != 300W

Quote:
prostowniczy 8A, i parę kondensatorów. Za zasilaczem
uzyskuję napięcie 2x42V.

na jałowym
to wysokie napięcie jest kosztem czegoś

Quote:
Jaką maksymalną moc mogę pobrać z tego zasilacza?

teoretycznie tyle ile ma trafo
praktycznie to:
cos Fi, sprawność trafa, spadek napięcia na diodach, a właściwie na
diodzie (do 1.2V), tak, tylko jedną diodę bierzesz pod uwagę

Quote:
8A * 42V = 336W

byyyzdura
jeśli trafo jest 300VA, to teoretycznie możesz ciągnąć po 5A z każdego
uzwojenia

Quote:
czy raczej

8A * 84V = 672W

(przykład teoretyczny, nie uwzględnia spadku
napięcia na transformatorze)
Główny problem tego pytania leży na obciążalności
mostka...

mostek za mały, w impulsie prąd płynie większy
dawno czytałem, że bezpiecznie jest dobierać mostek 3x większy od
spodziewanego obciążenia

zyga
--
warning!
http://zarzecki.com

J.F.
Guest

Tue Oct 24, 2006 7:55 am   



On Mon, 23 Oct 2006 23:15:22 +0200, Krzysztof wrote:
Quote:
Mam transformator 2x30V (300W toroidalny), mostek
prostowniczy 8A, i parę kondensatorów. Za zasilaczem
uzyskuję napięcie 2x42V.
Jaką maksymalną moc mogę pobrać z tego zasilacza?

8A * 42V = 336W

czy raczej

8A * 84V = 672W

No raczej nie bez powodu na trafie napisali 300VA :-)

W zaleznosci od tego kto go liczyl, ale kazde z uzwojen
moze byc na 5A skutecznego policzone, co w prostowniku z
elektrolitami powiedzmy 4A daje [niekorzystny pobor pradu].

J.

Krzysztof
Guest

Tue Oct 24, 2006 1:27 pm   



Quote:
No raczej nie bez powodu na trafie napisali 300VA :-)

W zaleznosci od tego kto go liczyl, ale kazde z uzwojen
moze byc na 5A skutecznego policzone, co w prostowniku z
elektrolitami powiedzmy 4A daje [niekorzystny pobor pradu].

A co w przypadku obciążeń impulsowych (mostek prostowniczy daje
obciążenie impulsowe Smile, ale chodzi o przypadek gdybyśmy np. od razu do
uzwojenia podłączyli powiedzmy jakiś rezystor bardzo dużej mocy)?
Moim skromnym zdaniem, z takiego transformatora można nieco więcej
uzyskać niż wspomniane 300VA. Tym bardziej, że transformatory toroidalne
z zasady dość sztywno trzymają napięcie wyjściowe w funkcji obciążenia...

K.

Zygmunt M. Zarzecki
Guest

Tue Oct 24, 2006 1:37 pm   



Quote:
Moim skromnym zdaniem, z takiego transformatora można nieco więcej
uzyskać niż wspomniane 300VA. Tym bardziej, że transformatory toroidalne

nieco czyli ile, 50VA?

zyga
--
warning!
http://zarzecki.com

a_a
Guest

Tue Oct 24, 2006 1:45 pm   



Zygmunt M. Zarzecki napisał(a):
Quote:
Moim skromnym zdaniem, z takiego transformatora można nieco więcej
uzyskać niż wspomniane 300VA. Tym bardziej, że transformatory toroidalne

nieco czyli ile, 50VA?

przy zwarciu 1-2kW?

Jacek Maciejewski
Guest

Tue Oct 24, 2006 1:57 pm   



Dnia Tue, 24 Oct 2006 15:45:20 +0200, a_a napisał(a):

Quote:
nieco czyli ile, 50VA?

przy zwarciu 1-2kW?

Raczej przy spadku napięcia pod obciążeniem do połowy Smile
--
Jacek

Krzysztof
Guest

Tue Oct 24, 2006 3:11 pm   



Quote:
nieco czyli ile, 50VA?

Tyle to chyba bez problemu. Wiadomo, da o sobie znać rezystancja
uzwojenia, ale ogólnie moc można pobrać większą.

K.

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak obliczyć maksymalną moc zasilacza 2x30V z mostkiem prostowniczym 8A?