Pawel Szymanski
Guest
Sun Jan 23, 2005 12:12 pm
Witam,
Mam troche nietypowe pytanie - pewnie dosc banalne dla Was:
Jak obliczyc czas pracy (podtrzymywanie napiecia) upsa,
znajac 1. pojemnosc oraz ilosc baterii (i ich napiecie)
2. moc upsa 3. obciazenie upsa.
Dla przykladu:
ups 3kVA, 16 akumulatorow 6V 7Ah, obciazenie 300WAT.
Pewnie jest jakis wzor na to ale nigdzie niczego takiego nie
znalazlem.
Bede wdzieczny za pomoc.
Pozdrawiam.
Ever
--
Paweł Szymański
"Bądź uczynny, pomagaj innym - a wtedy wszyscy wokół pomyślą,
że to co dla nich robisz, jest twoim zasranym obowiązkiem."
Wojtek
Guest
Sun Jan 23, 2005 12:12 pm
Użytkownik "Pawel Szymanski" <pawel@nospam-noadres.pl> napisał w wiadomości
news:slrncv71hq.10r8.pawel@podspodem.art.pl...
Quote:
Jak obliczyc czas pracy (podtrzymywanie napiecia) upsa,
ups 3kVA, 16 akumulatorow 6V 7Ah, obciazenie 300WAT.
16 * 6V * 7Ah = 672 VAh = 672 Wh
672 Wh / 300 W = 2,24 h = 2 h 14 min
teoretycznie - bez uwzględnienia strat ( np. na przetworniku) i pod
warunkiem, że akumulatory nie są zużyte.
W sumie może na 2 godziny wystarczy.
Wojtek
Tomasz Piasecki
Guest
Sun Jan 23, 2005 12:12 pm
Pawel Szymanski wrote:
Quote:
Witam,
Mam troche nietypowe pytanie - pewnie dosc banalne dla Was:
Jak obliczyc czas pracy (podtrzymywanie napiecia) upsa,
znajac 1. pojemnosc oraz ilosc baterii (i ich napiecie)
2. moc upsa 3. obciazenie upsa.
Musisz jeszcze znać:
4) sprawność przetwornicy upsa
5) poziom rozładowania akumulatora przy którym ups się poddaje :)
TP.
--
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
Pawel Szymanski
Guest
Sun Jan 23, 2005 12:46 pm
On 2005-01-23, Tomasz Piasecki <mtbrider@_-nospam-_.poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Pawel Szymanski wrote:
Witam,
Mam troche nietypowe pytanie - pewnie dosc banalne dla Was:
Jak obliczyc czas pracy (podtrzymywanie napiecia) upsa,
znajac 1. pojemnosc oraz ilosc baterii (i ich napiecie)
2. moc upsa 3. obciazenie upsa.
Musisz jeszcze znać:
4) sprawność przetwornicy upsa
5) poziom rozładowania akumulatora przy którym ups się poddaje
no tak;)
to inaczej:
Producent podaje w instrukcji nastepujace wartosci (dla 16 akumulatorow
10Ah):
Obciazenie (VA) Czas podtrzymywania (minuty):
700 80
800 56
800 50
itp.
Czy znajac powyzsze wartosci i majac w upsie 16 akumulatorow 7Ah
mozna przyjac czas podtrzymywania
jako ten z instrukcji * 0.7 czy liczy sie to bardziej skomplikowanie?
Pozdrawiam.
Ever
--
Paweł Szymański
"Bądź uczynny, pomagaj innym - a wtedy wszyscy wokół pomyślą,
że to co dla nich robisz, jest twoim zasranym obowiązkiem."
Pawel Szymanski
Guest
Sun Jan 23, 2005 1:39 pm
On 2005-01-23, Wojtek <wniedzie@interia.pl> wrote:
Quote:
Użytkownik "Pawel Szymanski" <pawel@nospam-noadres.pl> napisał w wiadomości
news:slrncv71hq.10r8.pawel@podspodem.art.pl...
Jak obliczyc czas pracy (podtrzymywanie napiecia) upsa,
ups 3kVA, 16 akumulatorow 6V 7Ah, obciazenie 300WAT.
16 * 6V * 7Ah = 672 VAh = 672 Wh
672 Wh / 300 W = 2,24 h = 2 h 14 min
dzieki - to rozwiewa moje watpliwosci (wiem, ze to tylko
szacunek).
pozdrawiam.
--
Paweł Szymański
"Bądź uczynny, pomagaj innym - a wtedy wszyscy wokół pomyślą,
że to co dla nich robisz, jest twoim zasranym obowiązkiem."