Cris
Guest
Thu Aug 21, 2008 6:58 pm
Witam,
Jak odbija się na elektronice RTV (telewizor LCD, wieża HIFI, komputer,
monitor) praca na napięciu zasilającym poniżej 230 V , mam dokałdnie na
myśli ok. 160-170V AC. Byłem w takiej sytuacji że coś się stało w sieci i
napięcie spadło do 160 V, sytuację zauwazyłem tylko po oświetleniu w
mieszkaniu ... natomiast żaden w/w sprzęt nie zareagował ...oczywiście
wyłączyłem.
Czy jest ogólna "szkodliwość" takiej sytuacji (zabezpieczenie się przed
tym - jak najprościej ? ), czy nie warto o tym myśleć.
Cris.
Mirek
Guest
Thu Aug 21, 2008 7:09 pm
Cris wrote:
Quote:
, czy nie warto o tym myśleć.
Nie warto. Jeśli sytuacja się powtórzy to raczej powłączaj wszystko co
chcesz wymienić na koszt dostawcy prądu ;)
Mirek.
Cris
Guest
Thu Aug 21, 2008 7:20 pm
Quote:
, czy nie warto o tym myśleć.
Nie warto. Jeśli sytuacja się powtórzy to raczej powłączaj wszystko co
chcesz wymienić na koszt dostawcy prądu ;)
Mirek.
A jaka jest 'gwarancja' zwrotu ??
NoName
Guest
Thu Aug 21, 2008 7:47 pm
Cris pisze:
Quote:
Witam,
Jak odbija się na elektronice RTV (telewizor LCD, wieża HIFI, komputer,
monitor) praca na napięciu zasilającym poniżej 230 V , mam dokałdnie na
myśli ok. 160-170V AC. Byłem w takiej sytuacji że coś się stało w sieci i
napięcie spadło do 160 V, sytuację zauwazyłem tylko po oświetleniu w
mieszkaniu ... natomiast żaden w/w sprzęt nie zareagował ...oczywiście
wyłączyłem.
Czy jest ogólna "szkodliwość" takiej sytuacji (zabezpieczenie się przed
tym - jak najprościej ? ), czy nie warto o tym myśleć.
Cris.
Od wielu lat sprzeta produkowane sa od 100V do 240V sprawdz tabliczke
znamionowa ! jesli tak jest to mozesz spokojnie uzywac.
J.F.
Guest
Thu Aug 21, 2008 7:58 pm
On Thu, 21 Aug 2008 19:58:44 +0200, Cris wrote:
Quote:
Jak odbija się na elektronice RTV (telewizor LCD, wieża HIFI, komputer,
monitor) praca na napięciu zasilającym poniżej 230 V , mam dokałdnie na
myśli ok. 160-170V AC.
Czy jest ogólna "szkodliwość" takiej sytuacji (zabezpieczenie się przed
tym - jak najprościej ? ), czy nie warto o tym myśleć.
Jest szkodliwe, przynajmniej tam gdzie sa zasilacze impulsowe, czyli
wszystko w/w oprocz hifi.
Moc pobierana sie nie zmienia, a wiec prad rosnie i zasilacz sie
grzeje mocniej, a nawet potrafi spalic bezpiecznik :-)
J.
zbyszek
Guest
Thu Aug 21, 2008 9:01 pm
Quote:
Jest szkodliwe, przynajmniej tam gdzie sa zasilacze impulsowe, czyli
wszystko w/w oprocz hifi.
Moc pobierana sie nie zmienia, a wiec prad rosnie i zasilacz sie
grzeje mocniej, a nawet potrafi spalic bezpiecznik
Wężykiem panie majster wężykiem.
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Mariusz Koniarz
Guest
Thu Aug 21, 2008 9:14 pm
Takie napięcie to już chyba mocno poza normą?
Jak taki stan się powtarza często, to reklamacje do dostawcy prądu.
- ja tak miałem przez kilka latek zimami - spadało do 162V na parę godzin.
Czasem ciężko udokumentować,
bo miernik musi być z certyfikatem a mierzący musi posiadać odpowiednie
uprawnienia (chyba to się zwie SEP?)
Po wielokrotnych listach i telefonach wymienili transformator na wiosce
i wymienili kabel zasilający nieco wiekowy na długości 400m.
Według normy EN-PN 50160 odchylenia napięcia w sieciach niskiego i średniego
napięcia powinny zawiera się w przedziale 10 % napięcia deklarowanego
(wartości uśredniane
dla przedziału czasu równego 10 minut) w przeciągu 95 % okresu tygodnia.
Dopuszczalny
przedział zmian napięcia od znamionowego według przepisów polskich
wynosi dla tych sieci
od -10 % do +5 % (wartości uśredniane dla przedziału czasu równego 15
minut).
Tutaj są szczegółowo opisane skutki dla różnych urządzeń:
http://student.agh.edu.pl/~jaroo/pliki/JE/lpqisn02.pdf