Ostatnio przekładałem kable z jednej pompy do drugiej, przez przypadek
wpiąłem odwrotnie kable N i PE. Rozwaliło bezpiecznik w sterowniku. Po
włożeniu nowego i załączeniu sterownika pompa chodzi cały czas - powinna
się wyłączyć po osiągnięciu ustalonej minimalnej temperatury. Dioda
informuje prawidłowo kiedy powinna się włączyć a kiedy nie. Problem w
tym, że sterownik nie wyłącza napięcia do pompy.
Co z tym zrobić?
Irokez
Guest
Fri Aug 27, 2010 4:20 pm
Użytkownik "Krzysiek" <bezadresu@bezadresu.com> napisał w wiadomości
news:i58mrg$bpo$1@news.onet.pl...
Quote:
Ostatnio przekładałem kable z jednej pompy do drugiej, przez przypadek
wpiąłem odwrotnie kable N i PE. Rozwaliło bezpiecznik w sterowniku. Po
włożeniu nowego i załączeniu sterownika pompa chodzi cały czas - powinna
się wyłączyć po osiągnięciu ustalonej minimalnej temperatury. Dioda
informuje prawidłowo kiedy powinna się włączyć a kiedy nie. Problem w tym,
że sterownik nie wyłącza napięcia do pompy.
Co z tym zrobić?
Naprawić lub wymienić na nowy.
--
Irokez
Decter
Guest
Sat Aug 28, 2010 9:02 am
Quote:
Naprawić lub wymienić na nowy.
Jeśli jest się mądrym ale bez rewelacji to nie trzeba trąbić tego na cały
świat i na wieki.
Krzysiek
Sterownik powinno się łatwo naprawić. Skoro dioda sygnalizauje poptrzebę
właczenia to układ sterujący jest sprawny. Padł element wykonawczy
Nie zdradziłeś co to za sterownik więc zgaduję że na wyjsciu ma albo
przekaźnik albo triak (pewnie to drugie)
Sprawdzić, wymienić.
Decter
Krzysiek
Guest
Sat Aug 28, 2010 10:10 am
Decter pisze:
Quote:
Krzysiek
Sterownik powinno się łatwo naprawić. Skoro dioda sygnalizauje poptrzebę
właczenia to układ sterujący jest sprawny. Padł element wykonawczy
Nie zdradziłeś co to za sterownik więc zgaduję że na wyjsciu ma albo
przekaźnik albo triak (pewnie to drugie)
Sprawdzić, wymienić.
Decter
Dzięki za informacje.
Jest to sterownik MTS 8 firmy TMK na wyjściu ma raczej triak, bo nigdy
nie było słychać "klikania" przekaźnika.
--
Krzysiek
j.r.
Guest
Sat Aug 28, 2010 11:58 am
Krzysiek wrote:
Quote:
Ostatnio przekładałem kable z jednej pompy do drugiej, przez przypadek
wpiąłem odwrotnie kable N i PE. Rozwaliło bezpiecznik w sterowniku. Po
włożeniu nowego i załączeniu sterownika pompa chodzi cały czas -
powinna się wyłączyć po osiągnięciu ustalonej minimalnej temperatury.
Dioda informuje prawidłowo kiedy powinna się włączyć a kiedy nie.
Problem w tym, że sterownik nie wyłącza napięcia do pompy.
Co z tym zrobić?
Rozebrać i sprawdzić czy triak na tym wyjściu nie ma zwarcia?
Na 99% ubiło triaka zanim zadziałał bezpiecznik.
--
pzdr, j.r.
Krzysiek
Guest
Thu Sep 16, 2010 10:37 am
W dniu 2010-08-28 13:58, j.r. pisze:
Quote:
Rozebrać i sprawdzić czy triak na tym wyjściu nie ma zwarcia?
Na 99% ubiło triaka zanim zadziałał bezpiecznik.
I sprawa załatwiony, był to triak.
--
Krzysiek