PC
Guest
Mon Dec 27, 2010 1:36 pm
Chcę w motorze manetki podgrzewane przełączać trójpozycyjnym przełącznikiem
szereg - równolegle. Są w nim 3 styki zwierane 1-2 lub 2-3. Jak to zrobić
najprościej bo nie chcę zakładać 16 przekaźników ;-)
PC
Michoo
Guest
Mon Dec 27, 2010 2:21 pm
W dniu 27.12.2010 13:36, PC pisze:
Quote:
Chcę w motorze manetki podgrzewane przełączać trójpozycyjnym przełącznikiem
szereg - równolegle. Są w nim 3 styki zwierane 1-2 lub 2-3. Jak to zrobić
najprościej bo nie chcę zakładać 16 przekaźników
16? to ile masz tych grzałek?
--
Pozdrawiam
Michoo
PC
Guest
Mon Dec 27, 2010 2:23 pm
Quote:
16? to ile masz tych grzałek?
Żarcik taki

Grzałki są 2 - tyle ile manetek

PC
Konop
Guest
Mon Dec 27, 2010 2:50 pm
W dniu 2010.12.27 13:36, PC pisze:
Quote:
Chcę w motorze manetki podgrzewane przełączać trójpozycyjnym przełącznikiem
szereg - równolegle. Są w nim 3 styki zwierane 1-2 lub 2-3. Jak to zrobić
najprościej bo nie chcę zakładać 16 przekaźników
Jednym przełącznikiem typu 1-0-2 jednosekcyjnym tego nie zrobisz... Taki
sam, ale dwusekcyjny by się nadał...
--
Pozdrawiam
Konop
Michoo
Guest
Mon Dec 27, 2010 2:57 pm
W dniu 27.12.2010 14:23, PC pisze:
Quote:
16? to ile masz tych grzałek?
Żarcik taki

Grzałki są 2 - tyle ile manetek
Ok, bo już myślałem, że jakaś dziwna konstrukcja z 4, albo coś.
No to 2 przekaźniki w konstrukcji:
A-~~~~-B-~~~~-C
A - masa
B - połączenie grzałek i pierwszy przekaźnik, normalnie otwarty, zwiera
do VCC
C - drugi przekaźnik, normalnie GND, zwiera do VCC
Nie zasilasz żadnego - nie grzeje.
Załączasz pierwszy - grzeje równolegle.
Załączasz drugi - grzeje szeregowo.
--
Pozdrawiam
Michoo
PC
Guest
Mon Dec 27, 2010 4:40 pm
Quote:
Żarcik taki

Grzałki są 2 - tyle ile manetek
Ok, bo już myślałem, że jakaś dziwna konstrukcja z 4, albo coś.
No to 2 przekaźniki w konstrukcji:
A-~~~~-B-~~~~-C
A - masa
B - połączenie grzałek i pierwszy przekaźnik, normalnie otwarty, zwiera do
VCC
C - drugi przekaźnik, normalnie GND, zwiera do VCC
Nie zasilasz żadnego - nie grzeje.
Załączasz pierwszy - grzeje równolegle.
Załączasz drugi - grzeje szeregowo.
Dzięki :-)
Pzdr,
PC
PC
Guest
Mon Dec 27, 2010 4:40 pm
Quote:
Jednym przełącznikiem typu 1-0-2 jednosekcyjnym tego nie zrobisz... Taki
sam, ale dwusekcyjny by się nadał...
Niestety nie znalazłem takiego na kierownicę do motoru.
Pzdr,
PC
Waldemar Krzok
Guest
Mon Dec 27, 2010 5:39 pm
PC wrote:
Quote:
Żarcik taki

Grzałki są 2 - tyle ile manetek
Ok, bo już myślałem, że jakaś dziwna konstrukcja z 4, albo coś.
No to 2 przekaźniki w konstrukcji:
A-~~~~-B-~~~~-C
A - masa
B - połączenie grzałek i pierwszy przekaźnik, normalnie otwarty, zwiera
do VCC
C - drugi przekaźnik, normalnie GND, zwiera do VCC
Nie zasilasz żadnego - nie grzeje.
Załączasz pierwszy - grzeje równolegle.
Załączasz drugi - grzeje szeregowo.
Wystarczy jeden przekaźnik ze stykami zwiernymi, o ile przełącznik ma
wystarczającą moc. Połączenie następujące:
1. Grzałki połączyć szeregowo.
2. Styk 1 przełącznika do jednej strony połączonych grzałek, drugi na masę.
3. Styk 2 przełącznika do + zasilania (przez bezpiecznik, oczywiście)
4. Styk 3 przełącznika do punktu połączenia grzałek
5. Cewka przekaźnika do styku 3 przełącznika
6. Druga strona cewki do masy
7. Styk zwierny przekaźnika z jednej strony do masy, druga strona do styku 3
przełącznika
Waldek
--
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
PC
Guest
Mon Dec 27, 2010 7:14 pm
Quote:
Wystarczy jeden przekaźnik ze stykami zwiernymi, o ile przełącznik ma
wystarczającą moc. Połączenie następujące:
1. Grzałki połączyć szeregowo.
2. Styk 1 przełącznika do jednej strony połączonych grzałek, drugi na
masę.
3. Styk 2 przełącznika do + zasilania (przez bezpiecznik, oczywiście)
4. Styk 3 przełącznika do punktu połączenia grzałek
5. Cewka przekaźnika do styku 3 przełącznika
6. Druga strona cewki do masy
7. Styk zwierny przekaźnika z jednej strony do masy, druga strona do styku
3
przełącznika
Właśnie czułem. że da się na jednym ale po świętach ubyło szarych komórek i
stanąłem w miejscu.
Dzięki.
Pzdr,
PC
PC
Guest
Mon Dec 27, 2010 7:22 pm
Quote:
Wystarczy jeden przekaźnik ze stykami zwiernymi, o ile przełącznik ma
wystarczającą moc. Połączenie następujące:
1. Grzałki połączyć szeregowo.
2. Styk 1 przełącznika do jednej strony połączonych grzałek, drugi na
masę.
3. Styk 2 przełącznika do + zasilania (przez bezpiecznik, oczywiście)
4. Styk 3 przełącznika do punktu połączenia grzałek
5. Cewka przekaźnika do styku 3 przełącznika
6. Druga strona cewki do masy
7. Styk zwierny przekaźnika z jednej strony do masy, druga strona do
styku 3 przełącznika
Tu powinno być do styku 1 przełącznika bo inaczej po zadziałaniu przekaźnika
będzie zwarcie. Ale kumam w czym szum.
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam,
PC
Waldemar Krzok
Guest
Mon Dec 27, 2010 7:38 pm
PC wrote:
Quote:
Wystarczy jeden przekaźnik ze stykami zwiernymi, o ile przełącznik ma
wystarczającą moc. Połączenie następujące:
1. Grzałki połączyć szeregowo.
2. Styk 1 przełącznika do jednej strony połączonych grzałek, drugi na
masę.
3. Styk 2 przełącznika do + zasilania (przez bezpiecznik, oczywiście)
4. Styk 3 przełącznika do punktu połączenia grzałek
5. Cewka przekaźnika do styku 3 przełącznika
6. Druga strona cewki do masy
7. Styk zwierny przekaźnika z jednej strony do masy, druga strona do
styku 3 przełącznika
Tu powinno być do styku 1 przełącznika bo inaczej po zadziałaniu
przekaźnika będzie zwarcie. Ale kumam w czym szum.
Zgadza się, do 1. Moje szare komórki też już trochę zbielały :-)
Waldek
--
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.