slawek7
Guest
Fri Feb 10, 2012 4:42 pm
Mam sobie miernik do instalacji elektrycznych, taki combo do
wszystkiego polskiej firmy (przepraszam nie pamietam dokladnie firmy),
który mierzy pętle zwarcia, bada roznicowki itp.
Ale jest tam cos co mnie w nim zaskoczylo. Koncowke miernika w postaci
zwyklej wtyczki 1 fazowej z bolcem wkladam do gniazda i na
wyswietlaczu pokazuje sie oznaczenie fazy L1. wkladam wtyczke do
innego gniazda pokazuje L2. Nie chodzi mi o rewelacje ze pokazuje L1
lub L2 ale skad miernik "wie" jaka to faza. bo faktycznie kazde z
gniazd bylo na innej fazie jedno na L1 a drugie na L2.
Pytajac inaczej jak przy pomocy wtyczki jednofazowej okreslic faze?
yabba
Guest
Fri Feb 10, 2012 4:53 pm
Użytkownik "slawek7" <sholojda@wp.pl> napisał w wiadomości
news:0814e994-dd33-482d-94b6-9fbdbb8cf3f2@t30g2000vbx.googlegroups.com...
Mam sobie miernik do instalacji elektrycznych, taki combo do
wszystkiego polskiej firmy (przepraszam nie pamietam dokladnie firmy),
który mierzy pętle zwarcia, bada roznicowki itp.
Ale jest tam cos co mnie w nim zaskoczylo. Koncowke miernika w postaci
zwyklej wtyczki 1 fazowej z bolcem wkladam do gniazda i na
wyswietlaczu pokazuje sie oznaczenie fazy L1. wkladam wtyczke do
innego gniazda pokazuje L2. Nie chodzi mi o rewelacje ze pokazuje L1
lub L2 ale skad miernik "wie" jaka to faza. bo faktycznie kazde z
gniazd bylo na innej fazie jedno na L1 a drugie na L2.
Pytajac inaczej jak przy pomocy wtyczki jednofazowej okreslic faze?
Tak teoretycznie: synchronizujemy wewnętrzny generator 50 Hz z sygnałem z
pierwszego gniazdka, po podłączeniu do drugiego gniazdka sprawdzamy
przesunięcie fazy. Przy dostatecznie krótkim czasie pomiędzy pomiarami mamy
zadowalającą dokładność określenia fazy.
--
Pozdrawiam,
yabba
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Feb 10, 2012 6:20 pm
Dnia Fri, 10 Feb 2012 08:25:51 -0800 (PST), slawek7 napisał(a):
Quote:
Ten miernik nie pamięta ze wtyczka była przed chwila w innym gnazdku.
Nawet po wylaczeniu lub wyjeciu baterii pokazuje jak opisalem w jednym
L1 a drugim L2 wiec synchronizacja raczej nie.
No to coś zmyślasz (albo zmyśla producent/instrukcja) bo IMO jeśli pomiarów
faz dokonujemy niejednocześnie to pamięć poprzedniego jest wymagana.
--
Jacek
slawek7
Guest
Fri Feb 10, 2012 6:25 pm
Ten miernik nie pamięta ze wtyczka była przed chwila w innym gnazdku.
Nawet po wylaczeniu lub wyjeciu baterii pokazuje jak opisalem w jednym
L1 a drugim L2 wiec synchronizacja raczej nie.
Adam
Guest
Fri Feb 10, 2012 6:37 pm
W dniu 2012-02-10 17:25, slawek7 pisze:
Quote:
Ten miernik nie pamięta ze wtyczka była przed chwila w innym gnazdku.
Nawet po wylaczeniu lub wyjeciu baterii pokazuje jak opisalem w jednym
L1 a drugim L2 wiec synchronizacja raczej nie.
Mi się wydaje, że on po prostu mierzy przesunięcie fazy pomiędzy swoim
wewnętrznym generatorem i częstotliwością sieci. Określone zakresy
przesunięć są oznaczane jako L1, L2 i L3.
--
Adam
yabba
Guest
Fri Feb 10, 2012 6:45 pm
Użytkownik "slawek7" <sholojda@wp.pl> napisał w wiadomości
news:9e00ee05-99da-4c77-8957-9cc121eb829c@z31g2000vbt.googlegroups.com...
Ten miernik nie pamięta ze wtyczka była przed chwila w innym gnazdku.
Nawet po wylaczeniu lub wyjeciu baterii pokazuje jak opisalem w jednym
L1 a drugim L2 wiec synchronizacja raczej nie.
Czy po resecie miernika i podłączeniu do drugiego gniazdka pokazuje L2 czy
L1?
--
Pozdrawiam,
yabba
Grzegorz Krukowski
Guest
Fri Feb 10, 2012 6:53 pm
On Fri, 10 Feb 2012 06:42:10 -0800 (PST), slawek7 <sholojda@wp.pl>
wrote:
A jesteś pewien że on wskazuje to co myślisz? Najlepiej byłoby gdybyś
podał model i producenta.
--
Grzegorz Krukowski