mindstorm
Guest
Sun Jul 23, 2006 1:42 pm
Witam poszukuje info (przykładowe rozwiązania) na temat pomiaru
mikrokontrolerem wartości prądu pętli 4-20 mA jak też w odwrotną stronę
zadawania przez procek wartości pętli prądowej (popularne wyjście prądowe we
wszelkiego rodzaju regulatorach). O ile się orientuje to potrzebny mi będzie
jakiś przetwornik U/I i I/U dołączony do przetwornika AD,DA mikrokontrolera
??
Pozdrawiam.
Marcin Stanisz
Guest
Sun Jul 23, 2006 2:24 pm
Dnia Sun, 23 Jul 2006 15:42:21 +0200, mindstorm napisał(a):
Quote:
O ile się orientuje to potrzebny mi będzie
jakiś przetwornik U/I i I/U dołączony do przetwornika AD,DA mikrokontrolera
??
Tak. Rezystor 250Ohm dla wejścia (o ile zasilasz z 5V) :)
Pozdrawiam
Marcin Stanisz
--
"A lie will go round the world before the truth has got its boots on"
Terry Pratchett, "Truth"
mindstorm
Guest
Sun Jul 23, 2006 3:38 pm
Tak Ale sprawa nie jest taka prosta jeśli procek zasilany jest 5V a pętla
24V ??
Użytkownik "Marcin Stanisz" <mstanisz@poczta.bzdury.onet.pl> napisał w
wiadomości news:qz8d3k2idsd0.m2ct2welbmtx.dlg@40tude.net...
Quote:
Dnia Sun, 23 Jul 2006 15:42:21 +0200, mindstorm napisał(a):
O ile się orientuje to potrzebny mi będzie
jakiś przetwornik U/I i I/U dołączony do przetwornika AD,DA
mikrokontrolera
??
Tak. Rezystor 250Ohm dla wejścia (o ile zasilasz z 5V) :)
Pozdrawiam
Marcin Stanisz
--
"A lie will go round the world before the truth has got its boots on"
Terry Pratchett, "Truth"
Marcin Stanisz
Guest
Sun Jul 23, 2006 4:20 pm
Dnia Sun, 23 Jul 2006 17:38:29 +0200, mindstorm napisał(a):
Quote:
Tak Ale sprawa nie jest taka prosta jeśli procek zasilany jest 5V a pętla
24V ??
Dlaczego? Przecież to jest źródło prądowe, o maks. prądzie 20mA (albo 23mA,
jeśli sygnalizuje przekroczenie zakresu i awarię wysokim prądem). Z tego
wynika, że 20mA*250Ohm=5V. Zakres pomiarowy masz 1..5V. Napięcie zbierasz z
rezystora.
Poprosimy o stosowanie się do netykiety i nie top-postowanie.
Pozdrawiam
Marcin Stanisz
--
"A lie will go round the world before the truth has got its boots on"
Terry Pratchett, "Truth"
Piotr
Guest
Sun Jul 23, 2006 4:28 pm
Użytkownik "mindstorm" <k.przespolewski@okok.pl> napisał w wiadomości
news:e9vugj$5ud$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Witam poszukuje info (przykładowe rozwiązania) na temat pomiaru
mikrokontrolerem wartości prądu pętli 4-20 mA jak też w odwrotną stronę
zadawania przez procek wartości pętli prądowej (popularne wyjście prądowe
we
wszelkiego rodzaju regulatorach). O ile się orientuje to potrzebny mi
będzie
jakiś przetwornik U/I i I/U dołączony do przetwornika AD,DA
mikrokontrolera
??
Radziłbym raczej kilka Ohm i wzmacniacz, w pętli może być kilka urządzeń i
braknie napięcia

.
Jeśli jesteś pewien że to będzie jedyne to metoda z opornikiem wyższej
wartości jest sensowna, ale raczej obstawiałbym koło 120 Ohm, wtedy mozesz
wykorzystać stabilizowane napięcie odniesienia Atmegi.
Piotr
Roman
Guest
Mon Jul 24, 2006 7:51 am
"mindstorm" <k.przespolewski@okok.pl> wrote in message
news:e9vugj$5ud$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
potrzebny mi będzie
jakiś przetwornik U/I i I/U dołączony do przetwornika AD,DA
mikrokontrolera
O ile I/U jest łatwo zrobić choćby opornikiem (jak już koledzy radzili) to z
U na I będzie więcej zachodu - chyba, że są jakieś gotowe czipy stosowane w
profesjonalnych konwerterach 4-20mA.
Musisz mieć pełną izolację galwaniczną ? (może wystarczy "pływające" źródło
prądowe), jakiej precyzji i rozdzielczości (bitów przetwarzania)
potrzebujesz ?
Roman
Paweł (0)
Guest
Mon Jul 24, 2006 8:04 am
Quote:
Tak Ale sprawa nie jest taka prosta jeśli procek zasilany jest 5V a pętla
24V ??
Dlaczego? Przecież to jest źródło prądowe, o maks. prądzie 20mA (albo
23mA,
jeśli sygnalizuje przekroczenie zakresu i awarię wysokim prądem). Z tego
wynika, że 20mA*250Ohm=5V. Zakres pomiarowy masz 1..5V. Napięcie zbierasz
z
rezystora.
Nawet w sytuacji gdy np masa z zasilacza 5V i masa 24V są skrajnie
różne?
Może tutaj warto jest zastosować dla bezpieczeństwa jakąś optoizolację?
No a jeśli tak to jak się to robi?
pozdr
Piotr Pitucha
Guest
Mon Jul 24, 2006 8:46 am
Użytkownik "Roman" <romantek@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
Quote:
O ile I/U jest łatwo zrobić choćby opornikiem (jak już koledzy radzili) to
z
U na I będzie więcej zachodu - chyba, że są jakieś gotowe czipy stosowane
w
profesjonalnych konwerterach 4-20mA.
Musisz mieć pełną izolację galwaniczną ? (może wystarczy "pływające"
źródło
prądowe), jakiej precyzji i rozdzielczości (bitów przetwarzania)
potrzebujesz ?
Z tym nie ma kłopotu, są gotowe scalaki które zamieniają U/I , zarówno
analogowe jak i zamieniające wartość bitową na prąd. zwykle nie generują one
prądu tylko wpięte w pętlę prądową powodują przepływ prądu o określonej
wartości.
Dla przykładu XTR115, tani solidny układzik.
Piotr
Roman
Guest
Mon Jul 24, 2006 1:58 pm
"Piotr Pitucha" <piotrpitucha@poczta.onet.pl> wrote in message
news:ea2198$mtn$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
Z tym nie ma kłopotu, są gotowe scalaki które zamieniają U/I , zarówno
analogowe jak i zamieniające wartość bitową na prąd. zwykle nie generują
one
prądu tylko wpięte w pętlę prądową powodują przepływ prądu o określonej
wartości.
Dla przykładu XTR115, tani solidny układzik.
Tak podejrzewałem, że "już to zrobiono".
Ale ten XTR115 nie ma jednak izolacji galwanicznej - ta musi być zapewniona
po stronie RL i Vloop (nie na darmo narysowali bateryjkę), albo urządzenie
zadające napięcie na Vin (+) i (-) FTR115 musi być izolowane od drugiego
końca pętli prądowej.
Roman
Piotr
Guest
Mon Jul 24, 2006 5:25 pm
Użytkownik "Roman" <romantek@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:ea2jqg$47
Quote:
Tak podejrzewałem, że "już to zrobiono".
Ale ten XTR115 nie ma jednak izolacji galwanicznej - ta musi być
zapewniona
po stronie RL i Vloop (nie na darmo narysowali bateryjkę), albo urządzenie
zadające napięcie na Vin (+) i (-) FTR115 musi być izolowane od drugiego
końca pętli prądowej.
Ale w tym nie ma problemu, z natury w pętli prądowej urządzenia łączymy w
szereg, nigdy nie łączymy z soba mas, natomiast każde urządzenie ma
izolowane zasilanie i to wystarcza.
Po co wprowadzać dodatlowe błędy w proces przetwarzania ?
Pozdrawiam
Roman
Guest
Mon Jul 24, 2006 7:18 pm
"Piotr" <piotrpitucha@poczta.onet.pl> wrote in message
news:ea2vr6$ns6$1@news.onet.pl...
Quote:
Ale w tym nie ma problemu, z natury w pętli prądowej urządzenia łączymy w
szereg, nigdy nie łączymy z soba mas, natomiast każde urządzenie ma
izolowane zasilanie i to wystarcza.
No to nie ma problemu.
Oby Mindstorm też zachował tę zasadę, robiąc te odbiorniki z opornikiem
RL=250 Ohm do masy układu I/U -> ADC.
Roman