Shaman
Guest
Thu Dec 15, 2011 2:20 pm
Cześć.
Od razu mówię: WIEM, że nie można łączyć bezpośrednio silników rolet w
grupy. Dlatego nie pytam czy w ogóle można ale czy TAK można.. Jak?
Już piszę..... :)
Mam 6 rolet zewnętrznych w budynku w stanie surowym i póki nie mam
docelowych sterowników roletowych muszę wymyślić coś by każdej z nich
nie zamykać oddzielnie. Pomyślałem, że nawet ze sterownikami w pewnych
warunkach silniki pracują tak, jakby były połączone. Styki
przekaźników są przecież zwarte i jest galwaniczne połączenie pomiędzy
przewodami zasilającymi poszczególne silniki. Oczywiście zwarte są
wtedy tylko te przewody, które sterują tym samym kierunkiem.. i tak
właśnie chciałbym zrobić..
Upraszczając - czy przy opuszczaniu mogę zewrzeć bezpośrednio
wszystkie przewody opuszczające rolety i podać zasilanie? W tym czasie
oczywiście wszystkie przewody podnoszące są od siebie odseparowane?
Wydaje mi się, że taka właśnie sytuacja zachodzi gdy rolety opuszczane
są z dedykowanym sterowaniem grupowym, ale być może czegoś nie
zauważam...?
PZDR
Shaman
Mirek
Guest
Thu Dec 15, 2011 11:09 pm
On 15.12.2011 13:20, Shaman wrote:
Quote:
Upraszczając - czy przy opuszczaniu mogę zewrzeć bezpośrednio
wszystkie przewody opuszczające rolety i podać zasilanie?
A jak chcesz im podać zasilanie i jednocześnie nie połączyć? -
Transformatory separujące?
ZTCP nie szkodzi im nawet jednoczesne podanie napięcia na podnoszenie i
opuszczanie (to samo co nie podanie na żaden).
Jeśli połączysz kilka rolet razem i do jednego wyłącznika (lub styku
przekaźnika to będą chodzić jednocześnie, ale wtedy stracisz możliwość
sterowania indywidualnie. Chcąc zachować tą możliwość trzeba użyć
przekaźnika (lub kilku) z kilkoma stykami.
Mirek.