Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Wed Sep 19, 2007 12:04 am
Hej
jest sobie urzadzonko wyposazone w duze akumulatory 48V i trafo 600W 2x32V.
trafo sieciowe jest tak czy inaczej w ukladzie i nie ma opcji zastapic go
zasialczem impulsowym.
No i podczas ladowania akumulatorow chcialbym uzyc w/w trafa.
Jednakze jak rozwiazac problem korekcji wspolczynnika mocy?
rozwiazanie 1:
za trafem i prostownikiem daje dlawik oraz filtr dolnoprzepustowy, dalej
regulator impulsowy pradu ladowania na ok 10A podbijajacy mi z ok 40 na 48V
i ograniczajacy prad i napiecie ladowania. Dlawik robi za pasywne PFC.
rozwiazanie 2.
Daje korektor wspolczynnika mocy, np na NCP1650 w trybie CCM, od razu
zalatwia mi PFC , podbijanie napiecia trafa oraz kontrole ladowania AKU.
rozwiazanie 3: dodaje dodatkwoe uzwojenie do trafa tak ,by aku byly ladowane
jak w zwyklym, samochodowym prostowniku i ladowanie zalatwiam wlacz/wylacz.
Najbardziej podoba mi sie rozwiazanie 2.
Za to 3-cie jest najprostsze
natomiast 1-sze ma namiastke PFC oraz pewnie bedzie latwiejszedo
uruchomienia. Nie mam doswiadczenia z aktywnym PFC...
Pytanie - jakim sposobem np prostowniki akumulatorow wyposazone tylko w
trafo i 2 diody sa dopuszczone do sprzedazy?
przeciez prad przez nie pobierany jest daleki od sinusa
A moze sie myle? transformator moze poprawiac PF?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Sep 19, 2007 1:04 am
Hello Greg(G.Kasprowicz),
Wednesday, September 19, 2007, 1:04:38 AM, you wrote:
Quote:
jest sobie urzadzonko wyposazone w duze akumulatory 48V i trafo 600W 2x32V.
trafo sieciowe jest tak czy inaczej w ukladzie i nie ma opcji zastapic go
zasialczem impulsowym.
[...]
Quote:
rozwiazanie 2.
Daje korektor wspolczynnika mocy, np na NCP1650 w trybie CCM, od razu
zalatwia mi PFC , podbijanie napiecia trafa oraz kontrole ladowania AKU.
Najelegantsze rozwiązanie.
[...]
Quote:
Pytanie - jakim sposobem np prostowniki akumulatorow wyposazone tylko w
trafo i 2 diody sa dopuszczone do sprzedazy?
przeciez prad przez nie pobierany jest daleki od sinusa
PFC obowiązuje w pewnym zakresie mocy (bodaj 70W - 2 kW) oraz nie na
wszystkie urządzenia.
Quote:
A moze sie myle? transformator moze poprawiac PF?
Niezbyt.
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam (rdzenie ferrytowe do przetwornic i nie tylko):
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=7416823
Bogdan G
Guest
Wed Sep 19, 2007 7:30 am
Quote:
rozwiazanie 2.
Daje korektor wspolczynnika mocy, np na NCP1650 w trybie CCM, od razu
zalatwia mi PFC , podbijanie napiecia trafa oraz kontrole ladowania AKU.
Najelegantsze rozwiązanie.
Tylk ma jedną wadę - poniżej napięcia wyjściowego 42 V nie działa
ograniczenie prądowe. Zwarcie wyjścia spowoduje bum i dym.
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Wed Sep 19, 2007 8:35 am
Quote:
rozwiazanie 2.
Daje korektor wspolczynnika mocy, np na NCP1650 w trybie CCM, od razu
zalatwia mi PFC , podbijanie napiecia trafa oraz kontrole ladowania AKU.
Najelegantsze rozwiązanie.
Tylk ma jedną wadę - poniżej napięcia wyjściowego 42 V nie działa
ograniczenie prądowe. Zwarcie wyjścia spowoduje bum i dym.
jestem tego swiadom.
Wtedy zadzialaja bezpieczniki na wyjsciu trafa. A diode moge przewymiarowac
by to wytrymala:)
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Wed Sep 19, 2007 8:36 am
Quote:
Pytanie - jakim sposobem np prostowniki akumulatorow wyposazone tylko w
trafo i 2 diody sa dopuszczone do sprzedazy?
przeciez prad przez nie pobierany jest daleki od sinusa
PFC obowiązuje w pewnym zakresie mocy (bodaj 70W - 2 kW) oraz nie na
wszystkie urządzenia.
A moze sie myle? transformator moze poprawiac PF?
czyzby takie prostowniki byly zwolnione?
A moze wszystkie maja <70W ?
J.F.
Guest
Wed Sep 19, 2007 3:56 pm
On Wed, 19 Sep 2007 09:36:40 +0200, Greg(G.Kasprowicz) wrote:
Quote:
Pytanie - jakim sposobem np prostowniki akumulatorow wyposazone tylko w
trafo i 2 diody sa dopuszczone do sprzedazy?
czyzby takie prostowniki byly zwolnione?
A moze wszystkie maja <70W ?
Wiele z nich wiecej nie ma.
Jeszcze jedna mozliwosc .. badan dokonac bez podlaczonego aku
Albo z naladowanym :-)
J.