Dariusz Zolna
Guest
Tue Jul 03, 2007 12:44 am
Witam,
Czy do poszerzania zakresu pomiarowego (przetwornik A/C procesora)
zwyczajowo wykorzystuje się dzielnik napięcia, czy raczej robi się to w
inny sposób?
Dariusz Żołna
Bogdan G
Guest
Tue Jul 03, 2007 5:24 am
Quote:
Czy do poszerzania zakresu pomiarowego (przetwornik A/C procesora)
zwyczajowo wykorzystuje się dzielnik napięcia, czy raczej robi się to w
inny sposób?
Jeśli nie ma przeciwwskazań to dzielnik. Przeciwwskazaniem może być
wymaganie na rezystancję wejściową. Przetworniki wymagają określonej, czasem
niezbyt dużej rezystancji wyjściowej źródła mierzonego napięcia. Stąd
konieczność użycia odpowiednio małych wartości w dzielniku i mała
rezystancja wejściowa całości.
Dariusz Zolna
Guest
Tue Jul 03, 2007 9:56 am
Bogdan G napisał(a):
Quote:
Jeśli nie ma przeciwwskazań to dzielnik. Przeciwwskazaniem może być
wymaganie na rezystancję wejściową. Przetworniki wymagają określonej, czasem
niezbyt dużej rezystancji wyjściowej źródła mierzonego napięcia. Stąd
konieczność użycia odpowiednio małych wartości w dzielniku i mała
rezystancja wejściowa całości.
Ok, dzięki.
Czyli rezystancje dzielnika trzeba dobierać na 2 strony - aby nie była
zbyt wysoka dla przetwornika i zbyt niska dla mierzonego układu (za duży
pobór prądu) ?
Dariusz Żołna
Bogdan G
Guest
Tue Jul 03, 2007 12:25 pm
Użytkownik "Dariusz Zolna" <answer@usenet.com> napisał w wiadomości
news:f6d2vs$n8r$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Bogdan G napisał(a):
Jeśli nie ma przeciwwskazań to dzielnik. Przeciwwskazaniem może być
wymaganie na rezystancję wejściową. Przetworniki wymagają określonej,
czasem niezbyt dużej rezystancji wyjściowej źródła mierzonego napięcia.
Stąd konieczność użycia odpowiednio małych wartości w dzielniku i mała
rezystancja wejściowa całości.
Ok, dzięki.
Czyli rezystancje dzielnika trzeba dobierać na 2 strony - aby nie była
zbyt wysoka dla przetwornika i zbyt niska dla mierzonego układu (za duży
pobór prądu) ?
Dokładnie tak. Jeśli jest za duża może nie naładować wystarczająco szybko
kondensatora w układzie S/H przetwornika zwiększając w ten sposób błędy.
Dokładne wytyczne są w datasheet'ach.
Jeśli za mała to może obciążać źródło sygnału. Zbyt duży prąd dzielnika może
również grzać jeden z rezystorów bardziej powodując zmianę współczynnika
podziału. Ale to wszystko zależy od zastosowania, warunków, wymaganej
dokładności.
Dariusz Zolna
Guest
Tue Jul 03, 2007 1:43 pm
Bogdan G napisał(a):
Quote:
Dokładnie tak. Jeśli jest za duża może nie naładować wystarczająco
szybko kondensatora w układzie S/H przetwornika zwiększając w ten sposób
błędy. Dokładne wytyczne są w datasheet'ach.
Jeśli za mała to może obciążać źródło sygnału. Zbyt duży prąd dzielnika
może również grzać jeden z rezystorów bardziej powodując zmianę
współczynnika podziału. Ale to wszystko zależy od zastosowania,
warunków, wymaganej dokładności.
Dzięki.
Dokładność nie jest potrzebna duża, częstotliowość pomiarów też jest
niewielka (100Hz). Najważniejsze w moim przypadku jest aby nie zakłócać
pracy mierzonego układu.
Dariusz Żołna