RTV forum PL | NewsGroups PL

Jak działa wewnętrzny bypass w systemach UPS? Wyjaśnienie dla laików

UPS

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak działa wewnętrzny bypass w systemach UPS? Wyjaśnienie dla laików

Marcin Bartnicki
Guest

Wed Apr 11, 2007 10:55 pm   



Witam,

Szukam w googlach i po rozmaitych archiwach odpowiedzi na pytanie, po co w
ukłądach UPS istnieje tzw. bypass wewnętrzny. Wszystkie mówią to samo: w
przypadku przeciążenie UPS przełącza się na bypass wewnętrzny. Jestem w tym
temacie laikiem i wydaje mi się, że przeciążenie może wystąpić tylko na
pracy bateryjnej, ta zaś występuje w razie zaniku zasilania podstawowego. Po
co zatemw takim razie przełączanie na bypass (skoro i tak nie ma
zasilania?).
Byłbym wdzięczny za "łopatologiczne" wyjaśnienie sprawy i ewnetualne linki.

Pozdrawiam,
Marcin

William
Guest

Thu Apr 12, 2007 7:10 am   



Marcin Bartnicki napisał(a):
Quote:
Witam,

Szukam w googlach i po rozmaitych archiwach odpowiedzi na pytanie, po co w
ukdach UPS istnieje tzw. bypass wewntrzny. Wszystkie mwi to samo: w
przypadku przecienie UPS przecza si na bypass wewntrzny. Jestem w tym
temacie laikiem i wydaje mi si, e przecienie moe wystpi tylko na
pracy bateryjnej, ta za wystpuje w razie zaniku zasilania podstawowego. Po
co zatemw takim razie przeczanie na bypass (skoro i tak nie ma
zasilania?).
Bybym wdziczny za "opatologiczne" wyjanienie sprawy i ewnetualne linki.

Pozdrawiam,
Marcin



W ups-ie online przeciążenie może nastąpić w każdym momencie pracy bo to

jest połączenie stale działających przetwornic AC/DC, akumulatora i
DC/AC. Drugim przypadkiem użycia jest wymiana akumulatora w czasie pracy.

Marcin Bartnicki
Guest

Thu Apr 12, 2007 7:32 am   



Dobrze rozumiem, że przełączenie na bypass może nastąpić np. w sytuacji gdy
po powrocie napięcia sieciowego rozładowany UPS pracuje online na potrzeby
odbiorów z jednoczesnym ładowaniem baterii?
W przypadku przełączenia UPSa na bypass wewnętrzny, baterie są nadal
łądowane zaś odbiory są zasilane wprost z sieci?

Pozdrawiam,
Użytkownik "William" <william@null.pl> napisał w wiadomości
news:evkihh$17a9$3@news2.ipartners.pl...
Quote:
Marcin Bartnicki napisał(a):
Witam,

Szukam w googlach i po rozmaitych archiwach odpowiedzi na pytanie, po co
w uk??dach UPS istnieje tzw. bypass wewn?trzny. Wszystkie m?wi? to samo:
w przypadku przeci??enie UPS prze??cza si? na bypass wewn?trzny. Jestem w
tym temacie laikiem i wydaje mi si?, ?e przeci??enie mo?e wyst?pi? tylko
na pracy bateryjnej, ta za? wyst?puje w razie zaniku zasilania
podstawowego. Po co zatemw takim razie prze??czanie na bypass (skoro i
tak nie ma zasilania?).
By?bym wdzi?czny za "?opatologiczne" wyja?nienie sprawy i ewnetualne
linki.

Pozdrawiam,
Marcin
W ups-ie online przeciążenie może nastąpić w każdym momencie pracy bo to
jest połączenie stale działających przetwornic AC/DC, akumulatora i DC/AC.
Drugim przypadkiem użycia jest wymiana akumulatora w czasie pracy.


William
Guest

Thu Apr 12, 2007 9:26 am   



Marcin Bartnicki napisał(a):
Quote:
Dobrze rozumiem, e przeczenie na bypass moe nastpi np. w sytuacji gdy
po powrocie napicia sieciowego rozadowany UPS pracuje online na potrzeby
odbiorw z jednoczesnym adowaniem baterii?

IMHO nie, przetwornica sieć - akumulator ma wydajnośc wystarczającą do
jednoczesnego ładowania akumulatorów i zaspokojenia całej mocy
wyjściowej. Bypas jest potrzebny gdy przekroczona zostanie moc
przetwornicy wyjściowej (akumulatory-obciążenie). Ona działa i zasila
cały czas - takie jest zalożenie UPSa klasy "online".

J.F.
Guest

Thu Apr 12, 2007 9:38 am   



On Thu, 12 Apr 2007 08:32:45 +0200, Marcin Bartnicki wrote:
Quote:
Dobrze rozumiem, że przełączenie na bypass może nastąpić np. w sytuacji gdy
po powrocie napięcia sieciowego rozładowany UPS pracuje online na potrzeby
odbiorów z jednoczesnym ładowaniem baterii?

W ups tzw "on-line" przetwornica pracuje caly czas i zasila wyjscie.
I jak jest prad to akumulatory sa na biezaco doladowywane.

No a jak ma powody zeby nie pracowac, to sie wtredy wlacza by-pass..

Quote:
W przypadku przełączenia UPSa na bypass wewnętrzny, baterie są nadal
łądowane

A to juz od konstrukcji zalezy.

J.

Marcin Bartnicki
Guest

Thu Apr 12, 2007 6:16 pm   



Koledzy,

Dzięki śliczne za pomoc.
Czy oprócz przekroczenia obciążania znamionowaego UPS, co IMHO świaczy o
jego złym doborze lub o tym, że pracownicy oprócz komputera do gniazdka
dedykowanego włączają także inne urządzenia (czajnik?), mogą istnieć inne
powody przełaczenia na bypass wewnętrzny?

Macie może jakąś literaturę (znalezione przez mnie w interncie to raczej
badziew)?

Pozdrawiam,
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:irrr1318ndjlmfuqb9k7a9ughh2hr4u77l@4ax.com...
Quote:
On Thu, 12 Apr 2007 08:32:45 +0200, Marcin Bartnicki wrote:
Dobrze rozumiem, że przełączenie na bypass może nastąpić np. w sytuacji
gdy
po powrocie napięcia sieciowego rozładowany UPS pracuje online na potrzeby
odbiorów z jednoczesnym ładowaniem baterii?

W ups tzw "on-line" przetwornica pracuje caly czas i zasila wyjscie.
I jak jest prad to akumulatory sa na biezaco doladowywane.

No a jak ma powody zeby nie pracowac, to sie wtredy wlacza by-pass..

W przypadku przełączenia UPSa na bypass wewnętrzny, baterie są nadal
łądowane

A to juz od konstrukcji zalezy.

J.



MarekPe
Guest

Fri Apr 13, 2007 5:53 am   



Marcin Bartnicki napisał(a):

Quote:
Macie może jakąś literaturę (znalezione przez mnie w interncie to raczej
badziew)?


Witam.
Zajrzyj tu http://www.powerware.com/polska/default1.asp?CC=1

Podejrzewam, ze na kazdej stronie AMC, MGE czy tez Ever cos znajdziesz.
Pozdrowienia

MarekPe

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak działa wewnętrzny bypass w systemach UPS? Wyjaśnienie dla laików

NOWY TEMAT

Regulamin - Zasady uzytkowania Polityka prywatnosci Kontakt RTV map News map