L Adamczyk
Guest
Fri Apr 06, 2007 2:34 pm
Witam
W jaki sposob pracuje uklad ladowania aku. oraz przelaczania siec/akumulator
w typowych upsach?
MarekPe
Guest
Fri Apr 06, 2007 5:54 pm
L Adamczyk napisał(a):
Quote:
Witam
W jaki sposob pracuje uklad ladowania aku. oraz przelaczania siec/akumulator
w typowych upsach?
Witam
Zasilanie -> prostownik ->falownik -> wyjscie
bateria w sumie rownolegle siedzi na stalym miedzy prostownikiem i
falownikiem.
Tak upraszczajac to wyglada
Jak zasilanie padnie falownik/ups pobiera stale z akumulatora.
Wszystko zalezy od mocy i "ceny" ups-a , bo spotkalem sie juz z takimi
co na wy daja we przez stycznik, bez zadnej obrobki....
Pozdrowienia.
MarekPe
parowozik
Guest
Fri Apr 06, 2007 6:34 pm
Quote:
Zasilanie -> prostownik ->falownik -> wyjscie
bateria w sumie rownolegle siedzi na stalym miedzy prostownikiem i
falownikiem.
Tak upraszczajac to wyglada
Jak zasilanie padnie falownik/ups pobiera stale z akumulatora.
Wszystko zalezy od mocy i "ceny" ups-a , bo spotkalem sie juz z takimi
co na wy daja we przez stycznik, bez zadnej obrobki....
Mówisz o bardzo drogich UPSach, w najtańszych modelach przekaźnik wyłącza
ładowanie baterii i poprzez "falownik" wytwarza napięcie 220V.
Falownik zaznaczyłem w cudzysłowiu bo zasilanie na wyjściu niewiele ma
wspólnego z sinusojdą.
Grzegorz
MarekPe
Guest
Mon Apr 09, 2007 12:28 am
parowozik napisał(a):
Quote:
Mówisz o bardzo drogich UPSach, w najtańszych modelach przekaźnik wyłącza
ładowanie baterii i poprzez "falownik" wytwarza napięcie 220V.
Falownik zaznaczyłem w cudzysłowiu bo zasilanie na wyjściu niewiele ma
wspólnego z sinusojdą.
Grzegorz
Witajm.
Wesolych i spokojnych swiat. (Przede wszystkim dla tych co w pracy)
Pytanie bylo o UPS. Zreszta teraz w automatyce przemyslowej trudno
spotkac "niepelne" rozwiazania. Sprawdzono, ze to sie nie kalkuluje.
A elektronika caly czas tanieje. Juz obecnie w niektorych rozwiazaniach
oplaca sie wstawic konwerter czestotliwosci zamiast stycznika.
A to juz tylko maly krok do UPSa
Pozdrawiam
MarekPe
J.F.
Guest
Mon Apr 09, 2007 10:35 am
On Mon, 09 Apr 2007 01:28:06 +0200, MarekPe wrote:
Quote:
parowozik napisał(a):
Mówisz o bardzo drogich UPSach, w najtańszych modelach przekaźnik wyłącza
ładowanie baterii i poprzez "falownik" wytwarza napięcie 220V.
Pytanie bylo o UPS. Zreszta teraz w automatyce przemyslowej trudno
spotkac "niepelne" rozwiazania. Sprawdzono, ze to sie nie kalkuluje.
A elektronika caly czas tanieje. Juz obecnie w niektorych rozwiazaniach
oplaca sie wstawic konwerter czestotliwosci zamiast stycznika.
A to juz tylko maly krok do UPSa
Mimo wszystko ciagle jeszcze "zwykly UPS" klapie przekaznikiem..
J.
William
Guest
Wed Apr 11, 2007 8:30 am
L Adamczyk napisał(a):
Quote:
Witam
W jaki sposob pracuje uklad ladowania aku. oraz przelaczania siec/akumulator
w typowych upsach?
http://www.ups.hg.pl/UPS%20zasilacz%20awaryjny.htm
Dodać tylko wypada, że ups "biurowy" powiedzmy do 1000 PLN to
line-interactive. Najtańsze urządzenia < 200 PLN to off-line.