Goto page 1, 2 Next
Fantom
Guest
Mon Feb 18, 2008 7:34 pm
Witam
Mam kilka pytanek o systemu rejestracji czasu pracy / kontroli dostepu.
Potrzebuje w firmie zainstalowac system ktory bedzie kontrolowal jedno
wejscie glowne (dwustronnie czyli RCP) oraz 5 wejsc wenwnetrznych (tu sama
KD). Jak to wogole dziala ?? Przewalam sie poi sieci i glupieje. Cchialbym
sysemt zupelnie niezalezy od pracujacego komputera. Mam rozumiec, ze musze
kupic kontroler oraz kilka czytnikow ? Kontroler trzyma u siebie wsyztkie
dane (spis kart, rejestracja zdarzen) oraz tez steruje np elektrozamkami ??
Czy tez steruja bezposrednio tymi zakmai te czytniki a kontroler tylko je
informuje o tym czy przeczytana karta jest zgodna (i rejestruje zdarzenie) ?
Musze jutro polozyc kable i nie wiem co mam zrobic. Z kontrolera musz do
kazdych drzwi polozyc kabel 2-zylowy do elektrozamkow i powiedzmy skretke do
czytnika ?
Fantom
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Mon Feb 18, 2008 8:04 pm
Powitanko,
Quote:
Jak to wogole dziala ?? Przewalam sie poi sieci i glupieje.
Zalezy ilu pracownikow i jakie opcje Cie interesuja. Kiedys masowo
instalowalem system Falcon f-my Synel. Byla centralka "master" do tego do
32 czytnikow z glowicami RFID lub magnetycznymi. Byla mozliwosc
zadeklarowania 1 wejscia jako to, od ktorego zbiera sie informacje o
czasie pracy. Oczywiscie tzw. kontrola parzystosci, czyli nie zarejestruje
wejscia, jak sie nie wyjdzie z firmy wczesniej, plus strefy i grupy
dostepu i strefy czasowe. Czyli np. mozesz przypisac kazdej grupie osob
dostep do okreslonych pomieszczen o okreslonych godzinach. Rozne fajne
drobiazgi byly, np. jak sie zgubilo karte, to mozna bylo ja odpowiednio w
systemie oznaczyc i jak ktos sie nia kiedys posluzyl, to... zostal
wyprowadzony w kajdankach;-)
Quote:
Musze jutro polozyc kable i nie wiem co mam zrobic. Z kontrolera musz do
kazdych drzwi polozyc kabel 2-zylowy do elektrozamkow i powiedzmy
skretke do
czytnika ?
To dobry pomysl z ta skretka UTP. Zwykle nie wykorzystasz wszystkich zyl,
ale tego nigdy za wiele. Absolutnie unikaj kabli telefonicznych, w
szczegolnosci drutu. Do zamkow mozesz tez dac te sama skretke, nigdy nie
wiadomo czy nie okaze sie konieczne np. monitoring zamkniecia drzwi. Przy
kladzeniu magistrali unikaj gwiazdy, powinno byc centralka-czytnik
1-czytnik 2 itd. Nie zapomnij o diodzie przy elektrozaczepach, wskazane
jest tez zasilanie osobne na rygiel i elektronike. Dobrze jest tez
wykorzystac wolne zyly do polaczenia mas. Z innych problemow czestych
niestety, to sa wykladziny w biurach i iskry krzesane przez
naelektryzowane osoby. Nawet RFID przy tym sie gubi.
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
--
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE ->:
> pavel(ten_smieszny_znaczek)aster.pl <<<<*******
William
Guest
Tue Feb 19, 2008 10:25 am
Quote:
czasie pracy. Oczywiscie tzw. kontrola parzystosci, czyli nie zarejestruje
wejscia, jak sie nie wyjdzie z firmy wczesniej, plus strefy i grupy
Taki system musiał zrobić informatyk a nie kadrowiec

. Rejestruje się każde zdarzenie a jeśli nie da się z nich jednoznacznie określić czasu pracy wzywa sie pracownika na do wyjaśnienia / uzupełnienia brakującego czasu.
Quote:
dostepu i strefy czasowe. Czyli np. mozesz przypisac kazdej grupie osob
dostep do okreslonych pomieszczen o okreslonych godzinach. Rozne fajne
drobiazgi byly, np. jak sie zgubilo karte, to mozna bylo ja odpowiednio w
systemie oznaczyc i jak ktos sie nia kiedys posluzyl, to... zostal
wyprowadzony w kajdankach;-)
Pierwsze słyszę o czytnikach zakładających kajdanki

. Ciekawe jak uzasadniłbyś przed prokuratorem przyczynę zastosowania tak silnego środka przymusu bezpośredniego....
wchpikus
Guest
Tue Feb 19, 2008 12:14 pm
Witam!
Systemow kontroli dostepu jest wiele, musisz zdecydowac sie na jakis (karty
zblizeniowe, magnetyczne, klawiatura z kodem...)
Druga sprawa to cena.
Generalnie system opiera sie na samodzielnych czytnikach-sterownikach zamka
(jeden elektrozaczep lub dwa), glowicy oraz zasilacza.
Glowica oczywiscie moze byc zblizeniowa, lub na karte magnetyczna lub
klawiatura.
Zasilacz koniecznie z zasilaniem awaryjnym (aku).
Sterowanie poprzez petle pradowa, RS, lub IP (wszystko zalezy od ceny)
Oprogramowanie tez nie jest tanie, wszystko zalezy czego oczekujesz.
Co do kabli, faktycznie najlepiej skretka ekranowana (komunikacja) oraz
kable w oscieznicach (ja stosyje 0.5 lub 1mm/kw na zalilanie elektrozaczepu.
Lepiej jak centralca steruje elektrozaczepem poprzez przekaznik i diode.
Mozliwosci jest wiele, wszystko zalezy od kasy i wymagan.
Obecnie obsluguje polski system firmy Opella, od kilku ladnych lat sprzet
pracuje dobrze, oprogramowanie niestety niedoskonale.
Warto zastanowic sie tez nad cena kart, jesli maja byc ladne i np ze
zdjeciem, warto pomyslec o drukarce do naklejek.
Niestety tez nei jest tania...
Pozdrawiam
WCHPikus
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Tue Feb 19, 2008 6:34 pm
Powitanko,
Quote:
Rejestruje się każde zdarzenie a jeśli nie da się z nich jednoznacznie
określić czasu pracy
Kontrola parzystosci jest jedna z opcji, mozna jej nie uruchamiac, wejscie
moze byc gdzie inndziej niz wyjscie itd. Zwykle uruchamia sie bez i wtedy
jest tak jak mowisz.
Quote:
Pierwsze słyszę o czytnikach zakładających kajdanki

. Ciekawe jak
uzasadniłbyś przed prokuratorem przyczynę zastosowania tak silnego
środka przymusu bezpośredniego....
Akurat w tamtej instytucji byl uruchomiony podglad on-line, wyswietla sie
zdjecie tego, kto wlasnie przechodzi przez bramke. Ochronie sie nie
zgodzilo, wiec goscia zatrzymali. A ze komenda byla niedaleko, to gosc
wyszedl w kajdankach. Przypuszczam, ze byl to jakis poszukiwany
zlodziejaszek, wszedl, ale wyjsc juz nie mogl:-)
Do autora watku, bo jeszcze jedna wazna rzecz mi sie przypomniala: nie
zapomnij o przepisach pozarowych! Jesli nie ma centralki pozarowej
otwierajacej wszystkie rygle w drzwiach ewakuacyjnych, to trzeba dac
przycisk z szybka (zielony). Pod przycisk dobrze podpiac syrene alarmowa,
bo inaczej bedziesz mial ciagle otwarte drzwi przez tych co zapomnieli
karty. W drzwiach ewakuacyjnych powinny byc rygle rewersyjne (otwarte przy
braku napiecia).
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
--
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE ->:
> pavel(ten_smieszny_znaczek)aster.pl <<<<*******
cation
Guest
Wed Feb 20, 2008 11:50 pm
Witam
Moze to:
http://www.roger.pl/
PZDR
yabba
Guest
Thu Feb 21, 2008 2:57 pm
Użytkownik "cation" <cation.wytnijto@maupa.wp.pl> napisał w wiadomości
news:fpib83$b9i$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Nie polecam. System potrafi nie uwzględniać uprawnień nadanych
użytkownikowi. Trzeba kasować użytkownika i dodawać go jeszcze raz. Sam
program nie działa dobrze na wszystkich wersjach Windows XP - nie wiem od
czego to zależy.
Opcja RCP nie potrafi określić ile dany pracownik przepracował w ciągu dnia.
RCP służy głównie do eksportu danych o czasie "odbicia" się na wyznaczonym
czytniku do zewnętrzego programu/systemu kadrowego.
yabba
Fantom
Guest
Thu Feb 21, 2008 6:20 pm
Quote:
Moze to:
http://www.roger.pl/
Nie polecam. System potrafi nie uwzględniać uprawnień nadanych
użytkownikowi. Trzeba kasować użytkownika i dodawać go jeszcze raz. Sam
program nie działa dobrze na wszystkich wersjach Windows XP - nie wiem od
czego to zależy.
Opcja RCP nie potrafi określić ile dany pracownik przepracował w ciągu
dnia.
RCP służy głównie do eksportu danych o czasie "odbicia" się na wyznaczonym
czytniku do zewnętrzego programu/systemu kadrowego.
Cholercia. A ja wlasnie go wybralem wczoraj
No ale w sumie jest jakas gwarancja itp ? Mozna sie troche czepiac ?
Naprawde to RCP tak malo danych ma ?
Fantom
ps. Ale chyba i tak zostane przy tym wyborze. Nie znalazlem nic innego co
sie miescilo w cenie 500 zl na jedne drzwi (terminal + kontroler)
Fantom
Guest
Thu Feb 21, 2008 6:21 pm
Quote:
Moze to:
http://www.roger.pl/
Nie polecam. System potrafi nie uwzględniać uprawnień nadanych
użytkownikowi. Trzeba kasować użytkownika i dodawać go jeszcze raz. Sam
program nie działa dobrze na wszystkich wersjach Windows XP - nie wiem od
czego to zależy.
Opcja RCP nie potrafi określić ile dany pracownik przepracował w ciągu
dnia.
RCP służy głównie do eksportu danych o czasie "odbicia" się na wyznaczonym
czytniku do zewnętrzego programu/systemu kadrowego.
Tak swoja droga narzekasz na jakas najnowsza wersje programu, sprzetu itp ?
Czy jakies starsze modele (np PRxx1) ? Moze cos sie poprawilo ?
Fantom
yabba
Guest
Fri Feb 22, 2008 9:15 am
Użytkownik "Fantom" <szczukot@SPAM.poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:fpkc86$nlh$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Moze to:
http://www.roger.pl/
Nie polecam. System potrafi nie uwzględniać uprawnień nadanych
użytkownikowi. Trzeba kasować użytkownika i dodawać go jeszcze raz. Sam
program nie działa dobrze na wszystkich wersjach Windows XP - nie wiem od
czego to zależy.
Opcja RCP nie potrafi określić ile dany pracownik przepracował w ciągu
dnia.
RCP służy głównie do eksportu danych o czasie "odbicia" się na
wyznaczonym
czytniku do zewnętrzego programu/systemu kadrowego.
Cholercia. A ja wlasnie go wybralem wczoraj
No ale w sumie jest jakas gwarancja itp ? Mozna sie troche czepiac ?
Kupiliśmy razem z montażem. Odpowiedź jest taka: "Dziwne u nas działało".
Ponieważ modyfikacja listy użytkowników jest nie częściej niż co 2 tygodnie,
więc powtórne dodanie użytkownika nie jest takie dokuczliwe. Błąd o którym
piszę nie jest też powtarzalny. Na 35 użytkowników przytrafił mi się chyba 2
razy. Jeśli nie będziesz mieć więcej niż 100 osób to Roger da radę.
Quote:
Naprawde to RCP tak malo danych ma ?
Nazwa RCP jest trochę myląca. Nie będziesz miał automatycznie pełnego
raportu o wszystkich osobach, tylko dane do systemu raportowego. Trzeba
zamontować dodatkowy czytnik RCP, na którym pracownik klawiszami wybiera
opcję "Wejście" lub "Wyjście" i zbliża kartę. Program PR Master w wersji
4.2.4.12 potrafi zrobić raport: data/godzina zdarzenia; typ zdarzenia
RCP-wejście/wyjście; osoba. Możliwość zapisu w formacie *csv czyli Excel
wczyta ten raport
Z bardzie zaawansowanych funkcji:
- eksport tych danych do zewnętrzego systemu kadrowego
- jeden raport całkowitego czasu pracy w określonym przedziale dat, np. w
miesiącu pracownik przepracował 180 godzin
- drugi raport obecności w danym dniu oddzielnie dla każdego pracownika:
godzina wejścia, wyjścia, czas pracy. Jest to prawie to co potrzeba, ale...
Trzeba go robić oddzielnie dla każdej osoby i jest zapisywany jako *.csv.
Tak więc dla 35 osób trzeba zrobić 35 raporcików w 35 plikach i posklejać 35
plików w jedną tabelę.
Nie wiem dlaczego nie zrobili raportu w stylu:
pracownik1; data1; godz. wejścia; godz. wyjścia; czas pracy w tym dniu
pracownik2; data1; godz. wejścia; godz. wyjścia; czas pracy w tym dniu
pracownik3; data1; godz. wejścia; godz. wyjścia; czas pracy w tym dniu
..
..
..
pracownik1; data2; godz. wejścia; godz. wyjścia; czas pracy w tym dniu
pracownik2; data2; godz. wejścia; godz. wyjścia; czas pracy w tym dniu
pracownik3; data2; godz. wejścia; godz. wyjścia; czas pracy w tym dniu
..
..
..
Oraz zapis raportu w *.csv.
Poza kwestiami technicznymi to taki raport i tak ma małą przydatność dla
Kadr. Inspekcję Pracy i tak interesują podpisywane listy obecności. Jedynym
zastosowaniem tych systemów jest według mnie tylko kontrola dostępu.
yabba
Fantom
Guest
Sat Feb 23, 2008 3:50 pm
Quote:
Poza kwestiami technicznymi to taki raport i tak ma małą przydatność dla
Kadr. Inspekcję Pracy i tak interesują podpisywane listy obecności.
Jedynym
zastosowaniem tych systemów jest według mnie tylko kontrola dostępu.
yabba
Dzieki za info. W sumie jeden czytnik chce zainstalowac wlasnei model
PR602LCD - a tam mozna wybierac wejscie/wyjscie itp - czyli bede mial wicej
danych.
Fantom
yabba
Guest
Sat Feb 23, 2008 8:51 pm
Użytkownik "Fantom" <szczukot@SPAM.poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:fppbtf$26p$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
Poza kwestiami technicznymi to taki raport i tak ma małą przydatność dla
Kadr. Inspekcję Pracy i tak interesują podpisywane listy obecności.
Jedynym
zastosowaniem tych systemów jest według mnie tylko kontrola dostępu.
yabba
Dzieki za info. W sumie jeden czytnik chce zainstalowac wlasnei model
PR602LCD - a tam mozna wybierac wejscie/wyjscie itp - czyli bede mial
wicej
danych.
Chyba taki sam czytnik jest i u nas zainstalowany. Z nim będziesz miał
dokładnie te dane co opisałem.
yabba
Fantom
Guest
Sun Feb 24, 2008 12:15 pm
Quote:
opcję "Wejście" lub "Wyjście" i zbliża kartę. Program PR Master w wersji
4.2.4.12 potrafi zrobić raport: data/godzina zdarzenia; typ zdarzenia
A 4.2.6.12 ?
Duzo sie zmienia w ich oprogramowaniu ?
Fantom
yabba
Guest
Sun Feb 24, 2008 1:41 pm
Użytkownik "Fantom" <szczukot@SPAM.poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:fprjn4$q2i$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
opcję "Wejście" lub "Wyjście" i zbliża kartę. Program PR Master w wersji
4.2.4.12 potrafi zrobić raport: data/godzina zdarzenia; typ zdarzenia
A 4.2.6.12 ?
Duzo sie zmienia w ich oprogramowaniu ?
Niestety, nie znam tej wersji.
yabba
Fantom
Guest
Sun Feb 24, 2008 2:49 pm
Quote:
opcję "Wejście" lub "Wyjście" i zbliża kartę. Program PR Master w
wersji
4.2.4.12 potrafi zrobić raport: data/godzina zdarzenia; typ zdarzenia
A 4.2.6.12 ?
Duzo sie zmienia w ich oprogramowaniu ?
Niestety, nie znam tej wersji.
Aha. Po prostu zobaczylem, ze na stronie taka jest do sciagniecia
Fantom
Goto page 1, 2 Next