RTV forum PL | NewsGroups PL

Jak dobrać UPS do pompy wodnej 400-500 W z minimum 2-godzinnym podtrzymaniem?

dobieranie UPSa

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak dobrać UPS do pompy wodnej 400-500 W z minimum 2-godzinnym podtrzymaniem?

asterix
Guest

Mon Nov 15, 2004 10:12 pm   



Witam
Potrzebuje dobrac zasilanie awaryjne do niewielkiej zanurzeniowej pompy
wodnej. Moc pompy nie wiecej, jak 400-500 W. Wymagany czas podtrzymania to
min. 2 godziny.

Mozecie pomoc i cos zaproponowac. Wskazac urzadzenie lub
producenta/dostawce...
pozdrawiam
asterix

Maciek C
Guest

Mon Nov 15, 2004 10:34 pm   



asterix wrote:
Quote:
Witam
Potrzebuje dobrac zasilanie awaryjne do niewielkiej zanurzeniowej
pompy wodnej. Moc pompy nie wiecej, jak 400-500 W. Wymagany czas
podtrzymania to min. 2 godziny.

Mozecie pomoc i cos zaproponowac. Wskazac urzadzenie lub
producenta/dostawce...
pozdrawiam
asterix

Jak na UPS-a to moc ogromna... Musisz kombinować, ale raczej tanio to nie
będzie... 2h ciągłej pracy pompy?

--
Pozdrawiam
Maciek C

Tomasz Piasecki
Guest

Mon Nov 15, 2004 10:35 pm   



asterix wrote:

Quote:
Mozecie pomoc i cos zaproponowac. Wskazac urzadzenie lub
producenta/dostawce...
Przy takiej mocy i czasie podtrzymania to może generator spalinowy

byłby lepszym rozwiązaniem?

TP.

--
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |

asterix
Guest

Mon Nov 15, 2004 11:33 pm   



Quote:
Przy takiej mocy i czasie podtrzymania to może generator spalinowy
byłby lepszym rozwiązaniem?

tez sie nad tym zastanawialem....


asterix
Guest

Mon Nov 15, 2004 11:36 pm   



Quote:

Jak na UPS-a to moc ogromna... Musisz kombinować, ale raczej tanio to nie
będzie... 2h ciągłej pracy pompy?


Nie, pompa nie pracuje caly czas.... mysle, ze maksymalnie jest to 50 %
czasu... czyli godzina pracy na dwie godziny aktywnosci....

RoMan Mandziejewicz
Guest

Mon Nov 15, 2004 11:45 pm   



Hello asterix,

Tuesday, November 16, 2004, 12:36:14 AM, you wrote:

Quote:
Jak na UPS-a to moc ogromna... Musisz kombinować, ale raczej tanio to nie
będzie... 2h ciągłej pracy pompy?
Nie, pompa nie pracuje caly czas.... mysle, ze maksymalnie jest to 50 %
czasu... czyli godzina pracy na dwie godziny aktywnosci....

To, co już kilkakrotnie pisałem w podobnym kontekście:
Przetwornica 24VDC/230VAC + dwa akumulatory 12V o dużej pojemności +
prostownik do ładowania tych akumulatorów. Tanie i skuteczne
rozwiązanie.

2*12V 120Ah przy takim obciążeniu zapewni co najmniej 4 godziny
ciągłej pracy.


--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl

grzegorz
Guest

Mon Nov 15, 2004 11:58 pm   



Quote:
asterix wrote:

Mozecie pomoc i cos zaproponowac. Wskazac urzadzenie lub
producenta/dostawce...
Przy takiej mocy i czasie podtrzymania to może generator spalinowy
byłby lepszym rozwiązaniem?
zgadza sie tylko generator ostatnio widzialem promocje 1000VA ok 550 zl


RoMan Mandziejewicz
Guest

Tue Nov 16, 2004 12:00 am   



Hello grzegorz,

Tuesday, November 16, 2004, 12:58:08 AM, you wrote:

Quote:
Mozecie pomoc i cos zaproponowac. Wskazac urzadzenie lub
producenta/dostawce...
Przy takiej mocy i czasie podtrzymania to może generator spalinowy
byłby lepszym rozwiązaniem?
zgadza sie tylko generator ostatnio widzialem promocje 1000VA ok 550 zl

To bardzo tanio. Zazwyczaj cena jest rzędu 1PLN/1VA.

--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl

Tomasz Piasecki
Guest

Tue Nov 16, 2004 12:07 am   



grzegorz wrote:
Quote:
zgadza sie tylko generator ostatnio widzialem promocje 1000VA ok 550 zl
I to dużo? Tyle kosztuje UPS który podtrzyma tę pompę przez 5-10 minut.


TP.

--
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |

Jeffrey
Guest

Tue Nov 16, 2004 8:33 pm   



Tomasz Piasecki wrote:
Quote:
grzegorz wrote:
zgadza sie tylko generator ostatnio widzialem promocje 1000VA ok
550
zl
I to dużo? Tyle kosztuje UPS który podtrzyma tę pompę przez 5-10
minut.


przerabiałem taki temat osobiście i żaden z powyższych wątków nie
bierze pod uwagę ze zwykły UPS nie jest przeznaczony do obciążeń
indukcyjnych należy kupować UPS ONLINEowy który jest co najmniej 2x
droższy, najtańszy jaki znalazłem to ups firmy ETA cennik jest na
stronie internetowej. Biorac pod uwage degradację akumulatorów, w
ogólnym rozrachunku agregat będzie znacznie tańszy, nawet dobrej
firmy.
Jeffrey

Irek
Guest

Wed Nov 17, 2004 7:49 am   



Zdecydowanie polecam agregat

do takiego obciążenia przez TAK DŁUGI CZAS musiłbyś mieć UPS conajmniej 5kV
np MATRIX-a ale i to może by nie dało rady.
UPS-y przystosowane są do pracy krótkiej - do 30 min, przy dłuższych czasach
nalezy stosować hybrydę , czyli UPS + agregat

Przedłużanie czasu pracy UPS-a przez dodanie np większych akumulatorów nie
ma sensu bo się UPS po prostu ugotuje.

Pozdrowienia
Irek


ytkownik "asterix" <big_berta@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:cnb9km$j7s$1@news.dialog.net.pl...
Quote:
Witam
Potrzebuje dobrac zasilanie awaryjne do niewielkiej zanurzeniowej pompy
wodnej. Moc pompy nie wiecej, jak 400-500 W. Wymagany czas podtrzymania to
min. 2 godziny.

Mozecie pomoc i cos zaproponowac. Wskazac urzadzenie lub
producenta/dostawce...
pozdrawiam
asterix



J.F.
Guest

Wed Nov 17, 2004 12:55 pm   



On Wed, 17 Nov 2004 08:49:04 +0100, Irek wrote:
Quote:
Przedłużanie czasu pracy UPS-a przez dodanie np większych akumulatorów nie
ma sensu bo się UPS po prostu ugotuje.

Obciazysz na polowe mocy znamionowej to sie nie ugotuja.
No - 30%, bo producent swoje zawyzyl :-)

J.

Robert Polkowski
Guest

Wed Nov 17, 2004 1:48 pm   



J.F. wrote:
Quote:
On Wed, 17 Nov 2004 08:49:04 +0100, Irek wrote:
Przedłużanie czasu pracy UPS-a przez dodanie np większych
akumulatorów nie ma sensu bo się UPS po prostu ugotuje.

Obciazysz na polowe mocy znamionowej to sie nie ugotuja.
No - 30%, bo producent swoje zawyzyl :-)

Po prostu trzeba zajrzec do srodka i dac lepsze radiatory i (lub)

aktywne chlodzenie :)

--
Robert Polkowski

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak dobrać UPS do pompy wodnej 400-500 W z minimum 2-godzinnym podtrzymaniem?

NOWY TEMAT

Regulamin - Zasady uzytkowania Polityka prywatnosci Kontakt RTV map News map