KRzysiek
Guest
Wed Nov 24, 2004 3:59 pm
Witam sedrecznie
Jest problem : w moim rejonie czesto wylaczaja w zimie zasilanie, moja
instalacja c.o. wymaga do sprawnej cyrkulacji pompki wody.
Teraz mam w domu 3-ke rocznych maluchow i nie moge sobie pozwolic na przerwy
w ogrzewaniu
Czy rozsadnym rozwiazaniem bedzie zakupienie UPS-a np. 500V (podobno 352W)na
akku 7Ah 12V i podpiecie go do tej pompki ?
Pomka pobiera 38W i 0,18A.
Na jaki orientacyjnie czas wystarczy taki ups przy powyzszych zalozeniach ?
Dzieki za pomoc.
pozdr.
Krzysiek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Nov 24, 2004 4:25 pm
Hello KRzysiek,
Wednesday, November 24, 2004, 4:59:02 PM, you wrote:
Quote:
Jest problem : w moim rejonie czesto wylaczaja w zimie zasilanie, moja
instalacja c.o. wymaga do sprawnej cyrkulacji pompki wody.
Teraz mam w domu 3-ke rocznych maluchow i nie moge sobie pozwolic na przerwy
w ogrzewaniu
Czy rozsadnym rozwiazaniem bedzie zakupienie UPS-a np. 500V (podobno 352W)na
akku 7Ah 12V i podpiecie go do tej pompki ?
Pomka pobiera 38W i 0,18A.
Na jaki orientacyjnie czas wystarczy taki ups przy powyzszych zalozeniach ?
Niewiele ponad godzinę - półtorej. Na więcej sprawność UPSa i małego
akumulatora nie pozwoli.
Dobrym wyjściem w takiej sytuacji jest kupno starego UPSa z zarżniętym
akumulatorem i dokupienie do niego dużego zewnętrznego akumulatora.
U mnie APC BackUPS400 z akumulatorem 12V 72Ah pozwalał na 3 godziny
pracy dwóch komputerów + monitora. W Twoim przypadku dawałoby to
prawie dobę ciągłej pracy pompki. Przy okazji mógłbyś sobie zrobić
zasilanie awaryjne na świetlówkach (dławiki gniewnie brzęczą ale
wytrzymują).
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
William
Guest
Wed Nov 24, 2004 4:27 pm
Quote:
Czy rozsadnym rozwiazaniem bedzie zakupienie UPS-a np. 500V (podobno
352W)na akku 7Ah 12V i podpiecie go do tej pompki ?
Będzie dobry. Duży zapas mocy w takim zastosowaniu jest zaletą, bo UPS-y są
projektowane do pracy kilkuminutowej a nie długotrwałej (chodzi o
chłodzenie). jeśli nie będzie potrzeby uruchamiania pompki z akumulatora
(przy rozruchu silnik bierze kilukrotnie - kilkunastokrotnie więcej prądu)
będzie OK.
Quote:
Pomka pobiera 38W i 0,18A.
Na jaki orientacyjnie czas wystarczy taki ups przy powyzszych zalozeniach
?
Na około godzinę. Dlatego najlepiej połaczyć takiego UPS-a z
akumulatorem samochodowym.
Marek Niedoba
Guest
Wed Nov 24, 2004 8:06 pm
Witam !
Mam w tym nie wielkie dowiadczenie ale podsłyszałem w eterze dyskusję
kolegów na ten temat, na 350W UPSie pompka kilkudziesięciowatowa nie
startowała. Tu chyba kłania się duży popór pršdu przy rozruchu.
Ja kiedy (~8 lat temu) wykonałem taki patent dla kolegi montujšcego CO. Był
to zestaw akumulator 45Ah -niestety samochodowy (moim zdaniem tu byłby
lepszy zasadowy) ładowarka do niego oraz przetwornica =12/~220V-50Hz ok
250W.
Przetwornice te były produkowane w oparciu o jakiego scalaka produkcji
Tesli przez kolegów w Czeskim Cieszynie w dwu wersjach 250W(12V) i
1kW(24V) i była przeznaczona do zasilania ekspresów kawowych itp urzšdzeń w
autobusach i samochodach osobowych. Były doć odporne na krótkotrwałe
przecišżenia.
pozdrawiam Marek
peters
Guest
Thu Nov 25, 2004 1:04 pm
Quote:
Jest problem : w moim rejonie czesto wylaczaja w zimie zasilanie, moja
instalacja c.o. wymaga do sprawnej cyrkulacji pompki wody.
Teraz mam w domu 3-ke rocznych maluchow i nie moge sobie pozwolic na
przerwy w ogrzewaniu
Czy rozsadnym rozwiazaniem bedzie zakupienie UPS-a np. 500V (podobno
352W)na akku 7Ah 12V i podpiecie go do tej pompki ?
Pomka pobiera 38W i 0,18A.
Na jaki orientacyjnie czas wystarczy taki ups przy powyzszych zalozeniach
?
Mam podobny problem. Z teg oco wiem to UPS niczego nie zalatwi.
Jesli nie wierzysz to podlacz go na jalowo, bez obciazenia. Dlugo nie
pociagnie.
A tu nie chodzi o przerwy 2-3 godzinne, bo dom Ci sie w tym czasie nie
wychlodzi.
Problemem sa zaniki zasilania trwajace dobe albo dluzej (podobno pod
Sulejowem ostatnio od piatku do srody nie bylo pradu).
Moim zdaniem sprawe zalatwi tylko agregat pradotworczy.
peters
loccutus
Guest
Thu Nov 25, 2004 1:26 pm
Mam Smarta APC700 - jego zasadniczą wadą jest to że pracuje z 2 akumulatorów
12V(łączone szeregowo) ale natomiast zaletą jest to że ma AVR. Pompka na nim
nie buczy i startuje od zera bez problemów (starty dotyczą dmuchawy - mam
piec miałowy). Z nałądowanymi akumulatorkami pompa LFP + dmuchawa +sterownik
(niecałw 100W) działa ponad 1.5h ( działałoby dłużej ale 7.5 Ah aku nie są
nowe niestety)
natomiast używałem wcześniej APC 250 - i nadawał sie również - z tym że z
tym UPSem pompa wyraźnie brzęczy, a dmuchawa startuje z "oporem". Co do
przegrzewania - APC250 chodził z aku od samochodu 45Ah - nigdy nie miał
okazji pracować dłużej niż 3 godziny ale i wówczas nie grzał sie (UPS).
Jedyny obserwowany mankament tego rozwiązania to ładowanie - UPS po prostu
nie daje rady w jakimś sensownym czasie z takim dużym akumulatorem i trzeba
go od czasu do czasu podładować.
Szukaj UPSa który pracuje z Aku 12V, ma AVR i możliwość "zimnego startu" i
zapnij do niego duży akumulator samochodowy... masz świety spokój z CO ;)
--
--------------------------
Loccutus
We are the Borg, resistance is futile...
peters
Guest
Thu Nov 25, 2004 2:30 pm
Quote:
(niecałw 100W) działa ponad 1.5h ( działałoby dłużej ale 7.5 Ah aku nie
są
nowe niestety)
Czlowieku, na grzyba Ci UPS co dziala 1,5 godziny. Tu chodzi o pare dni a
nie godzin !!
peters
Etnograf
Guest
Fri Nov 26, 2004 6:26 am
Quote:
Czlowieku, na grzyba Ci UPS co dziala 1,5 godziny. Tu chodzi o pare dni a
nie godzin !!
Jak dni, to tylko agregat... i cysterna paliwa :-)
--
Pozdrawiam,
Robs...
--
loccutus
Guest
Fri Nov 26, 2004 6:59 am
peters wrote:
Quote:
(niecałw 100W) działa ponad 1.5h ( działałoby dłużej ale 7.5 Ah aku
nie są
nowe niestety)
Czlowieku, na grzyba Ci UPS co dziala 1,5 godziny. Tu chodzi o pare
dni a nie godzin !!
Jak napisałem - baterie tego upsa są zarżniete, gdybym miał nówki sztuki to
bym sie wogóle nie przejmował a tak w razie dłuższego przestoju po prostu go
odepne i załącze na 250-tce z aku od samochodu - jaki problem ??
Po prostu u mnie awarie ponad 1 - 2 godziny żadko bardzo sie zdarzają, (w
zasadzie pamiętam tylko jedną taką odkąd mieszkam w tej miejscowoości - 4
lata) a APC700 o wiele mniej miejsca na piecu mi zajmuje i nie plączą sie
zadne extra kable...
poza tym - kilka dni ?? nie przesadzaj... ile musiałbyś mieć Ah żeby 100W
przez kilka dni trzymać ?? chyba że zrobisz z kotłowni - akumulatorownie...
We are the Borg, resistance is futile...
--
--------------------------
Loccutus
We are the Borg, resistance is futile...
Marcin Stanisz
Guest
Fri Nov 26, 2004 8:23 pm
On Fri, 26 Nov 2004 14:22:49 +0100, J.F wrote:
Quote:
Jak dni, to tylko agregat... i cysterna paliwa
Do pieca ... hm, moze jakas termoprzetwornica ?
albo silniczek Stirlinga ?
Ja mam zestaw: kuchnia węglowa na parterze, kominek na piętrze

I
czniam przerwy. Bardziej wody brakuje, ale to też raczej dziewczynom ;-)
Pozdrawiam
--
Marcin Stanisz
"A lie will go round the world before the truth has got its boots on"
Terry Pratchett, "Truth"
badworm
Guest
Sun Nov 28, 2004 10:40 pm
Dnia 2004-11-24 17:25, Użytkownik RoMan Mandziejewicz napisał:
Quote:
U mnie APC BackUPS400 z akumulatorem 12V 72Ah pozwalał na 3 godziny
pracy dwóch komputerów + monitora. W Twoim przypadku dawałoby to
prawie dobę ciągłej pracy pompki. Przy okazji mógłbyś sobie zrobić
zasilanie awaryjne na świetlówkach (dławiki gniewnie brzęczą ale
wytrzymują).
Może lepiej dać awaryjne na świetlówkach kompaktowych(lub zasilać
normalne rury elektroniką z takowych)? Nie brzęczą i mają większą sprawność.
--
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl