Andrzej W.
Guest
Sat Nov 19, 2011 11:34 pm
Witam,
Muszę dobrać bezpiecznik do urządzenia, zasilanie 110V DC, maksymalna
moc 20W. Jedyny problem to kondensator 100uF bezpośrednio za
bezpiecznikiem, boję się, że impuls prądowy przy włączaniu będzie
przepalać bezpiecznik.
Bezpiecznik ma być w wersji smd.
--
Pozdrawiam,
Andrzej
Michoo
Guest
Sat Nov 19, 2011 11:55 pm
W dniu 19.11.2011 23:34, Andrzej W. pisze:
Quote:
Witam,
Muszę dobrać bezpiecznik do urządzenia, zasilanie 110V DC, maksymalna
moc 20W. Jedyny problem to kondensator 100uF bezpośrednio za
bezpiecznikiem, boję się, że impuls prądowy przy włączaniu będzie
przepalać bezpiecznik.
Bezpiecznik ma być w wersji smd.
Może bezpiecznik polimerowy? Oidp część jest wprost opisana w
dokumentacji jako "bezpiecznik+softstart".
--
Pozdrawiam
Michoo
Andrzej W.
Guest
Sun Nov 20, 2011 12:06 am
W dniu 2011-11-19 23:55, Michoo pisze:
Quote:
Może bezpiecznik polimerowy? Oidp część jest wprost opisana w
dokumentacji jako "bezpiecznik+softstart".
Potrzebuję trwałego "uszkodzenia" bezpiecznika w wypadku przekroczenia
prądu, urządzenie ma wrócić do serwisu w wypadku niewłaściwej pracy.
Jak dam polimerowy to będą to "losowe restarty".
--
Pozdrawiam,
Andrzej
Michoo
Guest
Sun Nov 20, 2011 12:48 am
W dniu 20.11.2011 00:06, Andrzej W. pisze:
Quote:
W dniu 2011-11-19 23:55, Michoo pisze:
Może bezpiecznik polimerowy? Oidp część jest wprost opisana w
dokumentacji jako "bezpiecznik+softstart".
Potrzebuję trwałego "uszkodzenia" bezpiecznika w wypadku przekroczenia
prądu, urządzenie ma wrócić do serwisu w wypadku niewłaściwej pracy.
Bardzo lubię taki sprzęt :\
Quote:
Jak dam polimerowy to będą to "losowe restarty".
To daj zwykły, o odpowiedniej inercji (np 10*prąd znamionowy przez
150ms). Naprawdę nie widzę tu jakiegokolwiek problemu...
--
Pozdrawiam
Michoo
j.r.
Guest
Sun Nov 20, 2011 9:58 am
Andrzej W. wrote:
Quote:
Witam,
Muszę dobrać bezpiecznik do urządzenia, zasilanie 110V DC, maksymalna
moc 20W. Jedyny problem to kondensator 100uF bezpośrednio za
bezpiecznikiem, boję się, że impuls prądowy przy włączaniu będzie
przepalać bezpiecznik.
Bezpiecznik ma być w wersji smd.
Witam,
niestety ale tak to tylko w ERZE
Wartość piku prądowego ograniczać będzie tylko rezystancja
przewodów, ścieżek oraz impedancja samego kondensatora.
Nie jest to dobre rozwiązanie w/g mnie szczególnie kiedy transformator
SN/NN wisi na słupie przed domem.
Musisz zastosować rezystor np.
Rezystor metalizowany, SMD 1R 1206, D25/CRCW1206
oraz bezpiecznik zwłoczny SMD 0,25A 250V
--
pzdr, j.r.
j.r.
Guest
Sun Nov 20, 2011 10:01 am
j.r. wrote:
Quote:
Andrzej W. wrote:
Witam,
Muszę dobrać bezpiecznik do urządzenia, zasilanie 110V DC, maksymalna
moc 20W. Jedyny problem to kondensator 100uF bezpośrednio za
bezpiecznikiem, boję się, że impuls prądowy przy włączaniu będzie
przepalać bezpiecznik.
Wartość piku prądowego ograniczać będzie tylko rezystancja
przewodów, ścieżek oraz impedancja samego kondensatora.
Nie jest to dobre rozwiązanie w/g mnie szczególnie kiedy
transformator SN/NN wisi na słupie przed domem.
Sorry ale źle skojarzyłem iż chodzi o 110VAC, chyba że to Twoja
literówka i chodzi o zasilanie 110VAC.
--
pzdr, j.r.
Andrzej W.
Guest
Sun Nov 20, 2011 3:18 pm
W dniu 2011-11-20 10:01, j.r. pisze:
Quote:
Sorry ale źle skojarzyłem iż chodzi o 110VAC, chyba że to Twoja
literówka i chodzi o zasilanie 110VAC.
Chodzi o DC.
--
Pozdrawiam,
Andrzej
Andrzej W.
Guest
Sun Nov 20, 2011 3:22 pm
W dniu 2011-11-20 00:48, Michoo pisze:
Quote:
To daj zwykły, o odpowiedniej inercji (np 10*prąd znamionowy przez
150ms). Naprawdę nie widzę tu jakiegokolwiek problemu...
Problem jest taki ile razy ten prąd znamionowy we wzorze bez żadnego
"np.". Nie mam ochoty eksperymentować przez tydzień i dobierać właściwy
bezpiecznik, wolę się zapytać, bo niejeden pewnie już przez to przechodził.
--
Pozdrawiam,
Andrzej
identifikator: 20110701
Guest
Sun Nov 20, 2011 3:27 pm
a jakby dać tranzystror mos z bramką przez pojemność? ten schemat z
uodpornieniem na odwrotną biegunowość zasilania...
j.r.
Guest
Sun Nov 20, 2011 7:34 pm
Andrzej W. wrote:
Quote:
W dniu 2011-11-20 10:01, j.r. pisze:
Sorry ale źle skojarzyłem iż chodzi o 110VAC, chyba że to Twoja
literówka i chodzi o zasilanie 110VAC.
Chodzi o DC.
Zakładam że zasilanie jest "sztywne" więc
nadal 1R i za nim bezpiecznik 0,25A zwłoczny ale koniecznie minimum
250VDC żeby w razie zwarcia nie powstał łuk wypalający płytkę.
--
pzdr, j.r.
Waldemar Krzok
Guest
Sun Nov 20, 2011 10:08 pm
Andrzej W. wrote:
Quote:
Witam,
Muszę dobrać bezpiecznik do urządzenia, zasilanie 110V DC, maksymalna
moc 20W. Jedyny problem to kondensator 100uF bezpośrednio za
bezpiecznikiem, boję się, że impuls prądowy przy włączaniu będzie
przepalać bezpiecznik.
Bezpiecznik ma być w wersji smd.
Zastosować układ startowy używany w falownikach i innych ustrojstwach z
dużym kondziorem: NTC na wejściu, oprócz tego bezpiecznik. NTC dobrać tak,
by energia ładowania kondensatora nie spaliła NTC. Bezpiecznik dobrać tak,
by max. prąd udarowy go nie przepalił. Chcesz dać SMD więc sprawdź
charaktrerystyki bezpieczników.
Waldek
--
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Nov 20, 2011 10:54 pm
Hello Waldemar,
Sunday, November 20, 2011, 10:08:35 PM, you wrote:
Quote:
Muszę dobrać bezpiecznik do urządzenia, zasilanie 110V DC, maksymalna
moc 20W. Jedyny problem to kondensator 100uF bezpośrednio za
bezpiecznikiem, boję się, że impuls prądowy przy włączaniu będzie
przepalać bezpiecznik.
Bezpiecznik ma być w wersji smd.
Zastosować układ startowy używany w falownikach i innych ustrojstwach z
dużym kondziorem: NTC na wejściu, oprócz tego bezpiecznik. NTC dobrać tak,
by energia ładowania kondensatora nie spaliła NTC. Bezpiecznik dobrać tak,
by max. prąd udarowy go nie przepalił. Chcesz dać SMD więc sprawdź
charaktrerystyki bezpieczników.
Tylko trochę problem z dostępnością małych NTC rozruchowych. Tu jest
zaledwie 0.2A :(
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl