EM
Guest
Mon May 28, 2007 1:04 pm
Witam
Mam dylemat dotyczący przeciążalności rezystorów mocy - maksymalnego
prądu podanego przez chwilę.
Ogólnie potrzebne to mi do wyboru rezystora, który będzie odpowiedzialny
za soft-start.
Używałem 4 rezystorów drutowych o mocy 5W i wypadkowej rezystancji 12R.
Chciałem startować silnik 1200W 230V - szeregowy przez coś takiego i
niestety rezystor od razu się przepala.
W datasheecie producenta, np.
http://www.royalohm.com/cement.html
nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
Chodzi o to by nie dawać zbyt dużego rezystora - 20W to i tak sporo.
Czas pracy rezystora to ok. 0,5 sek.
Chodzi o ideę z rezystorem, nie zaś np. triakiem.
Czy ktoś może coś doradzić?
--
Pozdr
EdiM
xymax
Guest
Mon May 28, 2007 1:37 pm
Użytkownik "EM" napisał w wiadomości
Quote:
Witam
Mam dylemat dotyczący przeciążalności rezystorów mocy - maksymalnego prądu
podanego przez chwilę.
Ogólnie potrzebne to mi do wyboru rezystora, który będzie odpowiedzialny
za soft-start.
Używałem 4 rezystorów drutowych o mocy 5W i wypadkowej rezystancji 12R.
Chciałem startować silnik 1200W 230V - szeregowy przez coś takiego i
niestety rezystor od razu się przepala.
W datasheecie producenta, np.
http://www.royalohm.com/cement.html
nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
Chodzi o to by nie dawać zbyt dużego rezystora - 20W to i tak sporo. Czas
pracy rezystora to ok. 0,5 sek.
Chodzi o ideę z rezystorem, nie zaś np. triakiem.
Czy ktoś może coś doradzić?
Z tego co wyliczałem to wynika że statyczna moc na R = ok 300W. Tak że
rezystancja stanowczo za duża.
Czas startu silnika by musiał być jeszcze mniejszy.
Możesz jeszcze zmniejszyć rezystancję.
lwh
Guest
Mon May 28, 2007 4:33 pm
Użytkownik "EM" <edim123@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:f3egel$ht2$1@news.onet.pl...
Quote:
Chodzi o to by nie dawać zbyt dużego rezystora - 20W to i tak sporo. Czas
pracy rezystora to ok. 0,5 sek.
To jest bardzo długi czas
Licz to tak
Prąd rozruchu 6xznam = ~30A
Twój opornik ograniczy prąd do 230/12=19A
Moc na nim wydzieli się 4kW
Do jakiej temperatury może się podgrzać ? 200 st.C ?
Jeśli tyle to masa grzejnika musi być rzędu 0,1kg
Poszukaj specjalnych oporników rozruchowych
Byle jakie tanie maleństwa się nie nadają
lwh
Guest
Mon May 28, 2007 5:04 pm
Użytkownik "EM" <edim123@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:f3egel$ht2$1@news.onet.pl...
Quote:
Cement Fixed Resistors są wyjątkowo słabe i szybko szlag je trafia przy
przeciążeniu.
Tylko słabsze od nich sa te cudaki z aluminiowym radiatorem, ktore wybuchają
dając wstrętny smród.
Tobie potrzebna konstrukcja jak Power ( Ribbon ) Wire-Wound Resistors z
owej sugerowanej strony
Jaro
Guest
Tue May 29, 2007 6:47 am
Użytkownik "EM" <edim123@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:f3egel$ht2$1@news.onet.pl...
Quote:
Witam
Mam dylemat dotyczący przeciążalności rezystorów mocy - maksymalnego prądu
podanego przez chwilę.
Ogólnie potrzebne to mi do wyboru rezystora, który będzie odpowiedzialny
za soft-start.
Używałem 4 rezystorów drutowych o mocy 5W i wypadkowej rezystancji 12R.
Chciałem startować silnik 1200W 230V - szeregowy przez coś takiego i
niestety rezystor od razu się przepala.
W datasheecie producenta, np.
http://www.royalohm.com/cement.html
nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
Chodzi o to by nie dawać zbyt dużego rezystora - 20W to i tak sporo. Czas
pracy rezystora to ok. 0,5 sek.
Czy te rezystory połaczone są szeregowo czy równolegle. Jeśli równolegle to
nie wytrzymują pod wpływem zbyt duzego napiecia.
Dla połączenia szeregowego też trzeba sprawdzić czy rezystory nie mają zbyt
małej wytrzymałosci napieciowej.
EM
Guest
Tue May 29, 2007 7:27 am
Quote:
Chodzi o to by nie dawać zbyt dużego rezystora - 20W to i tak sporo.
Czas pracy rezystora to ok. 0,5 sek.
Czy te rezystory połaczone są szeregowo czy równolegle. Jeśli
równolegle to nie wytrzymują pod wpływem zbyt duzego napiecia.
Dla połączenia szeregowego też trzeba sprawdzić czy rezystory nie
mają zbyt małej wytrzymałosci napieciowej.
Dziękuję za opinie
Rzeczywiście do silnika to nie za bardzo się nadaje, gdyż czas jest
długi i wydziela się zbyt duża energia.
Połączenie szeregowo/równoległe 4 sztuk.
Ogólnie stosowałem coś takiego do zasilania transformatora toroidalnego,
ale tam prąd impulsu płynie bardzo krótko.
--
Pozdrawiam
EM