Jak dobrać odpowiednie bezpieczniki do instalacji elektrycznej w domu?

Bezpieczniki w instalacji elektrycznej...

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak dobrać odpowiednie bezpieczniki do instalacji elektrycznej w domu?

Radosław Sikoń
Guest

Sun May 01, 2005 7:38 am   



Witam,

mam kilka zapewne prostych pytań do elektryka w sprawie bezpieczników,
obciążenia itp..

Bardzo proszę o kontakt najlepiej na gg: 15179


Pozdrawiam
Radek

Bartosz Sarama
Guest

Sun May 01, 2005 10:09 am   



Radosław Sikoń napisał(a):
Quote:
mam kilka zapewne prostych pytań do elektryka w sprawie bezpieczników,
obciążenia itp..

Zadaj je tutaj. Inni też skorzystają z odpowiedzi.


--
Pozdrawiam,
Bartosz Sarama

>> Przy odpowiedzi zmień "qp" na "wp" w adresie <<

Radosław Sikoń
Guest

Sun May 01, 2005 10:19 am   



Może i kolega ma racje z tym, że mi zależy na czasie i szczegółach.

1. Bezpiecznik trójfazowy "esowy" z opisem 100A. Co znaczy dokładnie 100A?
100A na każdą fazę, czy też 100A na 3 fazy czyli 33,3A na 1 fazę?

2. Zabespieczenie główne jest 3 x 25A - jaką moc to obsłuży ile kW na 1
fazę?

3. jeśli urządzenie jest 21kW na trzy fazy to w sumie ile pobiera prądu?
(wiem, że przy prądzie zmiennym jest troszkę inny wzór niż dla prądu
stałego)?


Pozdrawiam
Radek

Władysław Skoczylas
Guest

Sun May 01, 2005 10:47 am   



From: "RadosławSikoń" <rsikon@tlen.pl>

Quote:
1. Bezpiecznik trójfazowy "esowy" z opisem 100A. Co znaczy dokładnie 100A?
eSowy 100A - nie wiem czy takie są. Nie widziałem


Quote:
100A na każdą fazę, czy też 100A na 3 fazy czyli 33,3A na 1 fazę?
Tak, wyrzuci jeżeli prąd w dowolnej fazie przekroczy 100A

Dokładniej: należy uwzględnić współczynnik k (dla eSów ~1,2)

Quote:
2. Zabespieczenie główne jest 3 x 25A - jaką moc to obsłuży ile kW na 1
fazę?
230x25A=5,75kW (bezpiecznik ma wyrzucić po 4 godzinach)


Quote:
3. jeśli urządzenie jest 21kW na trzy fazy to w sumie ile pobiera prądu?
(wiem, że przy prądzie zmiennym jest troszkę inny wzór niż dla prądu
stałego)?
Dla 21kW zabezpieczenie 40A. Liczy się normalnie 21/3=7kW na fazę

(coby nie wywoływać burzy: połączenie w gwiazdę) :-)

Władysław




----------------------------------------------------------------------
500 MB na poczte i strony WWW juz za 122 zl rocznie
Quote:
http://link.interia.pl/f1879

--
Archiwum grupy: http://niusy.onet.pl/pl.misc.elektronika

badworm
Guest

Sun May 01, 2005 10:51 am   



Radosław Sikoń napisał(a):
Quote:
1. Bezpiecznik trójfazowy "esowy" z opisem 100A. Co znaczy dokładnie 100A?
100A na każdą fazę, czy też 100A na 3 fazy czyli 33,3A na 1 fazę?

100A na każdą fazę.
Quote:
2. Zabespieczenie główne jest 3 x 25A - jaką moc to obsłuży ile kW na 1
fazę?

Nominalnie 230*25=5750W na fazę a w praktyce może troszkę więcej(zależy
od czasu przeciążenia, typu zabezpieczenia i tego, o ile to przeciążenie
przekracza wartość znamionową). Dla obciążenia
trójfazowego(symetrzycznego) będzie 25*230*3=17,25kW
Quote:
3. jeśli urządzenie jest 21kW na trzy fazy to w sumie ile pobiera prądu?
(wiem, że przy prądzie zmiennym jest troszkę inny wzór niż dla prądu
stałego)?

I=P/(3*Un) gdzie Un to znamionowe napięcie przewodowe instalacji czyli
w tym przypadku 400V. Wychodzi jakieś 30A na fazę czyli zabezpieczenie
główne powinno wytrzymać.
--
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
GG# 2400455 ICQ# 320399066
http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=8&a=24
http://browsehappy.pl/

Radosław Sikoń
Guest

Sun May 01, 2005 10:58 am   



Więc czy to jest tak:

Zabezpieczenie główne tzw. "bemy" - jeśli są 25 A, to ile można bez obaw
ciągnąć mocy z 1 fazy np. przez pół godziny?

Bo ku mojemu zdziwieniu kolega pisze, że wyrzuca po 4 godzinach. Ile można
brać non stop mocy z 1 fazy a ile do 4 godzin?

Radek

Władysław Skoczylas
Guest

Sun May 01, 2005 1:36 pm   



From: "RadosławSikoń" <rsikon@tlen.pl>
Quote:
Więc czy to jest tak:

Zabezpieczenie główne tzw. "bemy" - jeśli są 25 A, to ile można bez obaw
ciągnąć mocy z 1 fazy np. przez pół godziny?

Bo ku mojemu zdziwieniu kolega pisze, że wyrzuca po 4 godzinach. Ile można
brać non stop mocy z 1 fazy a ile do 4 godzin?

Bezpiecznik (dowolny) może "przepuszczać" prąd mniejszy od znamionowego
(wypisanego na nim) w dowolnie długim czasie.
Jeżeli prąd rzeczywisty jest równy temu wypianemu na bezpieczniku to
ma on wyrzucić po 4 godzinach.
Jeżeli prąd zwiększymy to ten czas się skraca.
To zwiększenie określamy współczynnikiem k
Np.: dla BMa 100A k=6-8 dla czasu 0,5s (piszę z pamięci - więc możliwe są
przekłamania)
oznacza to że BM 100A przy prądzie 100A spali się po 4 godzinach
przy 600A (k=6) spali się po 0,5sekundy
wspólczynnik k odczytuje się z tabel producenta bezpieczników. Ja poprosiłem
w Pułtusku (chyba) aby przysłali mi katalog z takim charakterystykami. Nie
było problemów.
Dla eSów jest prosta sprawa praktycznie zawsze można przyjmować k=1,2
dla zabezpieczenia przeciwporażeniowego.