RTV forum PL | NewsGroups PL

Jak dobrać odpowiednią średnicę przewodów montażowych do urządzeń elektronicznych?

Grubość przewodów montażowych

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak dobrać odpowiednią średnicę przewodów montażowych do urządzeń elektronicznych?

mpingo
Guest

Sun Feb 18, 2007 7:41 pm   



Stanąłem przed problemem jakiej grubości czy właściwie średnicy
przewodów montażowych użyć do budowy urządzenia elektronicznego
("pająk" bez płytki drukowanej). Wiem że jest jakaś zalezność średnicy
a może przekroju od prądu jaki może przepływać przez przewód ale nie mam
pod ręką ksiązek a w Google jak na złość nie mogę nic znaleźć
(pewnie zadaję jakieś złe pytania...).
Podpowiecie?

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

WT
Guest

Sun Feb 18, 2007 7:55 pm   



Quote:
Stanąłem przed problemem jakiej grubości czy właściwie średnicy
przewodów montażowych użyć do budowy urządzenia elektronicznego
Jak najcieńszych. Tylko przewody o mocy grube, ale te pewnie będą

przykręcane na śruby. Po włączeniu urządzenia trzeba koniecznie wymienić te
przewody, które są ciepłe.

lwh
Guest

Sun Feb 18, 2007 9:13 pm   



Użytkownik "mpingo" <mpingo.SKASUJ@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:erab8d$nfr$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Hmmm... a jeśli sytuacja jest tego rodzaju że muszę zdecydować o zakupie
przewodów a więc wiedzieć jakiej grubości muszą być ZANIM je zastosuję?
Nie chciałbym post factum stwierdzić że się jednak grzeją...

A jakież tam prądy popłyną ? Jakie grube końcówki mają Twoje podzespoły
elektroniczne ?
Używasz np. elementów montowanych śrubami M26 ? Do takich podzespołów użyj
kabli 120mm2.
Jak zaś masz drobne układy scalone, to ten kabel jest "lekko" za gruby.Smile
Przyjmij, że przez przewód dobrze chłodzony w powietrzu może płynąc 20A/mm2
Zatem przez drucik o średnicy ćwierć milimetra (najcieńszy kynar) możesz
swobodnie przepuścić 1 Amper. Przez przewód LgY 0,5mm2 możesz puścić 10A.
Masz tam gdzieś większe prądy ?

Cyrk
Guest

Sun Feb 18, 2007 9:41 pm   



Użytkownik "mpingo" <mpingo.SKASUJ@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:eracpa$175$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
lwh <l@vp.pl> napisał(a):

Przyjmij, że przez przewód dobrze chłodzony w powietrzu może płynąc
20A/mm2
Zatem przez drucik o średnicy ćwierć milimetra (najcieńszy kynar) możesz
swobodnie przepuścić 1 Amper. Przez przewód LgY 0,5mm2 możesz puścić 10A.

Bingo! O to mi chodziło - 20A/mm2. Gdzieś się z tą wielkością już
spotkałem
ale nie pamiętałem czy to 2 czy 20 czy 0.2 czy 0.8. Smile
A prądy będę stosował rzędu 2 - 3 A.

Tylko bierz pod uwage, ze jak bedziesz mial wiazke przewodow w zamknietym
niewentylowanym opakowaniu to ta wartosc troche zmaleje. Tak czy siak
0,25mm2 powinno byc idealne.

Zdravim

mpingo
Guest

Sun Feb 18, 2007 9:41 pm   



lwh <l@vp.pl> napisał(a):

Quote:
Przyjmij, że przez przewód dobrze chłodzony w powietrzu może płynąc 20A/mm2
Zatem przez drucik o średnicy ćwierć milimetra (najcieńszy kynar) możesz
swobodnie przepuścić 1 Amper. Przez przewód LgY 0,5mm2 możesz puścić 10A.

Bingo! O to mi chodziło - 20A/mm2. Gdzieś się z tą wielkością już spotkałem
ale nie pamiętałem czy to 2 czy 20 czy 0.2 czy 0.8. Smile
A prądy będę stosował rzędu 2 - 3 A.


--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

mpingo
Guest

Sun Feb 18, 2007 9:41 pm   



WT <safinwt@poczta.onet.pl> napisał(a):

Quote:
Stanąłem przed problemem jakiej grubości czy właściwie średnicy
przewodów montażowych użyć do budowy urządzenia elektronicznego
Jak najcieńszych. Tylko przewody o mocy grube, ale te pewnie będą
przykręcane na śruby. Po włączeniu urządzenia trzeba koniecznie wymienić te
przewody, które są ciepłe.

Hmmm... a jeśli sytuacja jest tego rodzaju że muszę zdecydować o zakupie
przewodów a więc wiedzieć jakiej grubości muszą być ZANIM je zastosuję?
Nie chciałbym post factum stwierdzić że się jednak grzeją...


--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

lwh
Guest

Mon Feb 19, 2007 8:59 am   



Użytkownik "mpingo" <mpingo.SKASUJ@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:eracpa$175$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Bingo! O to mi chodziło - 20A/mm2. Gdzieś się z tą wielkością już
spotkałem
ale nie pamiętałem czy to 2 czy 20 czy 0.2 czy 0.8. Smile

Bo to się zmienia z jakością chłodzenia i rodzajem izolacji. Cieniutki kynar
ma teflon, dlatego tak dużo,
Ale np. kabel trójfazowy 4x120mm2 zakopany w ziemi ma dopuszczalna gęstość
prądu tylko 2A/mm2.

Niemniej na 3A swobodnie wystarczą najcieńsze druty dostępne detalicznie.

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak dobrać odpowiednią średnicę przewodów montażowych do urządzeń elektronicznych?

NOWY TEMAT

Regulamin - Zasady uzytkowania Polityka prywatnosci Kontakt RTV map News map