BAREK
Guest

Sun Jan 16, 2011 5:22 pm   



Dzień Dobry,
Jaki kabel dobrać do zasilenia pompy- odcinek kabla to 100 metrów.
Jeśli pompa będzie miała;
-1,5kW
-a jaki dla 2,5kW

--
Barek
barek[]plusnet pl

Zygmunt M. Zarzecki
Guest

Sun Jan 16, 2011 6:37 pm   



Quote:
Jaki kabel dobrać do zasilenia pompy- odcinek kabla to 100 metrów.
Jeśli pompa będzie miała;
-1,5kW
-a jaki dla 2,5kW

1.5mm^2 dla 1.5kW i 2.5mm^2 dla 2.5kW powinno być ok.
A poniższe znalazłem podczas liczenia w pamięci:
http://www.prs.pl/page690.html

zyga
--
--force --nodeps --all

Waldemar Krzok
Guest

Sun Jan 16, 2011 7:13 pm   



Zygmunt M. Zarzecki wrote:

Quote:

Jaki kabel dobrać do zasilenia pompy- odcinek kabla to 100 metrów.
Jeśli pompa będzie miała;
-1,5kW
-a jaki dla 2,5kW

1.5mm^2 dla 1.5kW i 2.5mm^2 dla 2.5kW powinno być ok.
A poniższe znalazłem podczas liczenia w pamięci:
http://www.prs.pl/page690.html

Dałbym jednak numer większe, przy 100m. Znaczy 2.5mm^2 dla 1500W i 4mm^2 dla
2500W. Kalkulator potwierdza. Spadek napięcia 1.1% to trochę dużo, przy cos
fi 0.8.

Waldek
--
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.

Konop
Guest

Sun Jan 16, 2011 7:22 pm   



W dniu 2011.01.16 17:22, BAREK pisze:
Quote:
Dzień Dobry,
Jaki kabel dobrać do zasilenia pompy- odcinek kabla to 100 metrów.
Jeśli pompa będzie miała;
-1,5kW
-a jaki dla 2,5kW


Co do obciążalności prądowej, to już Ci inni napisali. Skoro samemu nie
potrafisz tego obliczyć, to sądze, że nie masz do czynienia na co dzień
z tego typu problematyką, dlatego wtrącę tu swoje 3 grosze...
Gdzie będzie układany ten kabel? I jaki planujesz zastosować? Poza
obciążalnością prądową musisz wziąć pod uwagę wytrzymałość mechaniczną.
Mam nadzieję, że nie planujesz zwykłego kabla elektroinstalacyjnego
2.5mm2 wkopać w ziemię bez żadnej osłony Smile.

--
Pozdrawiam
Konop

BAREK
Guest

Sun Jan 16, 2011 9:23 pm   



No specem od prądu to ja nie jestem.
Myślę o takim długim 100m przedłużaczu do różnego wykorzystywania w terenie.
W tej chwili muszę go rozciągnąć przez pole/sad, żeby zasilić pompę w
studzience melioracyjnej do przepompowywania wody.
Na końcu przed pompą pewnie pasuje dołożyć jakieś zabezpieczeni-małą
skrzynkę, to tak przy okazji myślę i trzy gniazdka 230V od razu dać.
Taki przedłużacz 100 metrów myślę, że się w przyszłości nie raz przyda.

Dodatkowo się spytam;
jeśli miało by to iść na metrów 300 to dużo grubszy przewód musiałby być?

Jak taki przedłużacz może wyjść kosztowo?

Quote:
Co do obciążalności prądowej, to już Ci inni napisali. Skoro samemu nie
potrafisz tego obliczyć, to sądze, że nie masz do czynienia na co dzień
z tego typu problematyką, dlatego wtrącę tu swoje 3 grosze...
Gdzie będzie układany ten kabel? I jaki planujesz zastosować? Poza
obciążalnością prądową musisz wziąć pod uwagę wytrzymałość mechaniczną.
Mam nadzieję, że nie planujesz zwykłego kabla elektroinstalacyjnego
2.5mm2 wkopać w ziemię bez żadnej osłony Smile.



--
Barek
barek[]plusnet pl

Zygmunt M. Zarzecki
Guest

Sun Jan 16, 2011 9:52 pm   



Quote:
No specem od prądu to ja nie jestem.
Myślę o takim długim 100m przedłużaczu do różnego wykorzystywania w
terenie.
W tej chwili muszę go rozciągnąć przez pole/sad, żeby zasilić pompę w
studzience melioracyjnej do przepompowywania wody.
Na końcu przed pompą pewnie pasuje dołożyć jakieś zabezpieczeni-małą
skrzynkę, to tak przy okazji myślę i trzy gniazdka 230V od razu dać.
Taki przedłużacz 100 metrów myślę, że się w przyszłości nie raz przyda.

Dodatkowo się spytam;
jeśli miało by to iść na metrów 300 to dużo grubszy przewód musiałby być?

3 razy większy przekrój (nie średnica!)

Quote:
Jak taki przedłużacz może wyjść kosztowo?

Trójfazowy 2.5mm^2 kosztuje z 5.5zł za 1m.

zyga
--
--force --nodeps --all

Zygmunt M. Zarzecki
Guest

Sun Jan 16, 2011 9:54 pm   



Quote:
Jaki kabel dobrać do zasilenia pompy- odcinek kabla to 100 metrów.
Jeśli pompa będzie miała;
-1,5kW
-a jaki dla 2,5kW

1.5mm^2 dla 1.5kW i 2.5mm^2 dla 2.5kW powinno być ok.
A poniższe znalazłem podczas liczenia w pamięci:
http://www.prs.pl/page690.html

Dałbym jednak numer większe, przy 100m. Znaczy 2.5mm^2 dla 1500W i 4mm^2 dla
2500W. Kalkulator potwierdza. Spadek napięcia 1.1% to trochę dużo, przy cos
fi 0.8.

Dużo?!
Wielu producentów różnego rodzaju maszyn nie przeprojektowywało uzwojeń,
przy przejściu z 220V na 230V, bo niby po co wchodzić w bezsensowne koszty.
Poza tym na wioskach nierzadko napięcie nominalne 230V to 212-218V.

zyga
--
--force --nodeps --all

BAREK
Guest

Sun Jan 16, 2011 10:15 pm   



Quote:
3 razy większy przekrój (nie średnica!)

Uff!....
A czym się różni przekrój od średnicy?

--
Barek
barek[]plusnet pl

Zygmunt M. Zarzecki
Guest

Sun Jan 16, 2011 10:20 pm   



Quote:
3 razy większy przekrój (nie średnica!)

Uff!....
A czym się różni przekrój od średnicy?

Ty sobie jaja robisz?!!!
Nie zachowuj się jak pewien pracownik obi, który tego nie rozróżnia.

zyga
--
--force --nodeps --all

RoMan Mandziejewicz
Guest

Mon Jan 17, 2011 12:03 am   



Hello BAREK,

Sunday, January 16, 2011, 10:15:01 PM, you wrote:

Quote:
3 razy większy przekrój (nie średnica!)
Uff!....
A czym się różni przekrój od średnicy?

Skończyłeś szkołę podstawową?

--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)

Tomasz WĂłjtowicz
Guest

Mon Jan 17, 2011 12:16 am   



W dniu 2011-01-16 22:15, BAREK pisze:
Quote:

3 razy większy przekrój (nie średnica!)

Uff!....
A czym się różni przekrój od średnicy?

Koledzy cię zjechali, więc ja wyjaśnię.


Przekrój to jest POWIERZCHNIA (mierzona w jednostkach kwadratowych)

Średnica to jest DŁUGOŚĆ (mierzona w jednostkach)

kogutek
Guest

Mon Jan 17, 2011 2:41 am   



BAREK <barek@plusnet.pl> napisał(a):

Quote:
No specem od pr�du to ja nie jestem.
My�l� o takim d�ugim 100m przed�uşaczu do róşnego wykorzystywania w tere
nie.
W tej chwili musz� go rozci�gn�� przez pole/sad, şeby zasili� pomp� w
studzience melioracyjnej do przepompowywania wody.
Na ko�cu przed pomp� pewnie pasuje do�oşy� jakie� zabezpieczeni-ma��
skrzynk�, to tak przy okazji my�l� i trzy gniazdka 230V od razu da�.
Taki przed�uşacz 100 metrów my�l�, şe si� w przysz�o�ci nie raz przyda
.

Dodatkowo si� spytam;
je�li mia�o by to i�� na metrów 300 to duşo grubszy przewód musia�by by
Po co Ci przedłużacz którego nie udzwigniesz? jak byś z tych 300 metrow mial

wykorzystać na przykląd 30 to i tak cały musi być rozwinięty. Inaczej Moc jaką
będziesz mógł podlączyc spadnie do 10% mocy nominalnej. Jak byś chcial nie
rozwijac to potrzebujesz przewod na takiej wielkiej szpuli jak używają kiedy
robią instalacje w ziemi do zasilania bloków na przykląd.


--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

j.r.
Guest

Mon Jan 17, 2011 4:31 am   



Tomasz Wójtowicz wrote:
Quote:
W dniu 2011-01-16 22:15, BAREK pisze:

3 razy większy przekrój (nie średnica!)

Uff!....
A czym się różni przekrój od średnicy?

Koledzy cię zjechali, więc ja wyjaśnię.

Przekrój to jest POWIERZCHNIA (mierzona w jednostkach kwadratowych)

Średnica to jest DŁUGOŚĆ (mierzona w jednostkach)
Polecam odespać a dopiero rano odpisać, może się rozjaśni bardziej Smile

Średnica to Najdłuższy odcinek o końcach w danym kole, okręgu lub kuli.
--
pzdr, j.r.

Robert_J
Guest

Mon Jan 17, 2011 9:36 am   



Quote:
Spadek napięcia 1.1% to trochę dużo, przy cos
fi 0.8.

To chyba żart? Wink Obstawiam że u 90% odbiorców w Polsce
wahania napięcia są zdecydowanie większe...

Robert_J
Guest

Mon Jan 17, 2011 9:44 am   



Quote:
Uff!....
A czym się różni przekrój od średnicy?

O Boże....
Wiesz, kiedyś ktoś powiedzał:
"między wrzącą wodą a kątem prostym jest tylko 10 stopni
różnicy, ale skala jakby zupełnie inna" Wink)
A tak poważnie to daruj sobie to zagadnienie. Skoro nie
potrafisz policzyć spadku napięcia na przewodzie to znaczy
(zresztą ktoś już to Ci wytknął) że nie masz żadnego pojęcia
o elektryczności. Poproś kogoś, kto to potrafi, żeby pomógł
w wykonaniu, bo zabijesz siebie albo kogoś niewinnego.
Zwłaszcza kładąc kabel na ziemi...