decoro
Guest
Mon Jul 27, 2009 12:59 pm
Witam serdecznie .
niestety nie jestem w teamacie a mam taki problem.
mam polaczone rownolegle 60 swietlowek po 58 W + dławiki
niestety nie ma juz mozliwosci wstawienie do kazdej kondensatora
czy istnieje mozliwosc zostosowania jednego? jesli tak to jakiego i jak to
policzyc?
Jacek Maciejewski
Guest
Mon Jul 27, 2009 3:11 pm
Dnia Mon, 27 Jul 2009 13:59:56 +0200, decoro napisał(a):
Quote:
jesli tak to jakiego i jak to
policzyc?
Na dławiku od świetlówki będziesz miał schemat podłączenia dławika i
kondensatora. Sprawdź jaki jest jego typ i wielkość pojemności, pomnóż ją
przez 60 i zamów taki właśnie takiego lub podobnego typu.
--
Jacek
Desoft
Guest
Mon Jul 27, 2009 3:36 pm
Quote:
jesli tak to jakiego i jak to
policzyc?
Na dławiku od świetlówki będziesz miał schemat podłączenia dławika i
kondensatora. Sprawdź jaki jest jego typ i wielkość pojemności, pomnóż ją
przez 60 i zamów taki właśnie takiego lub podobnego typu.
Metoda poprawna.
Ale pojemność przelicz na kVar. Łatwiej będzie kupić.
Jeżeli jest to zakład produkcyjny - a tak wygląda - to może zdać się na
układ kompensacji mocy biernej?
--
Desoft
Jd.
Guest
Mon Jul 27, 2009 6:01 pm
Użytkownik "decoro" <reklamadecoro@neostrada.pl> napisał w wiadomości
news:h4k5ev$bia$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Quote:
Witam serdecznie .
niestety nie jestem w teamacie a mam taki problem.
mam polaczone rownolegle 60 swietlowek po 58 W + dławiki
To znaczy rozumiem że równolegle masz połączone bloki w których jest dławik
i świetlówka połączone szeregowo.
Quote:
niestety nie ma juz mozliwosci wstawienie do kazdej kondensatora
czy istnieje mozliwosc zostosowania jednego?
Można dać jeden, 60 razy większy od pojemności kondensatora właściwego dla
pojedynczej świetlówki.
Quote:
jesli tak to jakiego i jak to policzyc?
Na każdą świetlówkę p-o około 4..5 mikrofaradów, czyli jakieś 240..300
mikrofaradów ten pojedynczy kondensator miałby mieć - w praktyce zapewne nie
kupisz pojedynczego.
Co do jego jakości - musi być przeznaczony co obwodów pradu przemiennego, na
stałe do podłączenia pod napięcie 230V/50 Hz.
Podejdą kondensatory przeznaczone do tego konkretnego zastosowania (
http://www.miflex.com.pl/pol/kondensatory/mksp-025p.htm - 5 do 7 szt. po 45
mikrofaradów równolegle) lub stosowane do rozruchu silników jednofazowych.
Pytaj w Onninenie lub innej profesjonalnej hurtowni elektrotechnicznej.
Przy okazji - nawet po kompensacji będzie to brało 16A, a przy rozruchu
zapewne nawet S-ka 32A może ci "wyskakiwać" - radzę podzielić tego smoka na
kilka grup po kolei włączanych wyłącznikami (każda z własnym kondensatorem).
--
==========###-###*###-###==============
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
==========###-###-###-###==============