Fantom
Guest
Thu Nov 16, 2006 7:53 am
Witam
Zna sie ktos na ukladzie zaplonu do lamp wysokopreznych ? Czyli
statecznik+zaplonnik+kondensator. Bo mam taki problem : skaldam taka lampe o
mocy 400W i gosciu mi wcisnal kondesator 45 uF. A wszedzie slysze ze do tej
mocy na wejsciu powinien byc kondensator 35 uF. Czy to ma jakies mocne
znaczenie ? Co bedzie jak zaloze ten wiekszy ?
Fantom
Jd.
Guest
Thu Nov 16, 2006 10:20 am
Użytkownik "Fantom" <szczukot@skasujto.poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:ejh1vl$ncv$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
Bo mam taki problem : skaldam taka lampe o
mocy 400W i gosciu mi wcisnal kondesator 45 uF. A wszedzie slysze ze do
tej
mocy na wejsciu powinien byc kondensator 35 uF. Czy to ma jakies mocne
znaczenie ?
Kondensator służy tylko kompensacji mocy biernej. Dla pracy samej lampy nie
ma znaczenia, działać też będzie bez kondensatora, tyle że z sieci będzie
brać 4A zamiast 2A.
Quote:
Co bedzie jak zaloze ten wiekszy ?
Będziesz miał przekompensowanie - będzie z sieci pobierana moc bierna
pojemnościowa, co objawi się tylko większym wskazaniem amperomierza
włączonego w zasilanie twojego układu.
--
==========###-###-###-###==============
Jaroslaw Dubowski, Bytom
E-mail: jdubowski@interia.pl
==========###-###-###-###==============
Fantom
Guest
Thu Nov 16, 2006 10:41 am
Quote:
Bo mam taki problem : skaldam taka lampe o
mocy 400W i gosciu mi wcisnal kondesator 45 uF. A wszedzie slysze ze do
tej
mocy na wejsciu powinien byc kondensator 35 uF. Czy to ma jakies mocne
znaczenie ?
Kondensator służy tylko kompensacji mocy biernej. Dla pracy samej lampy
nie
ma znaczenia, działać też będzie bez kondensatora, tyle że z sieci będzie
brać 4A zamiast 2A.
Co bedzie jak zaloze ten wiekszy ?
Będziesz miał przekompensowanie - będzie z sieci pobierana moc bierna
pojemnościowa, co objawi się tylko większym wskazaniem amperomierza
włączonego w zasilanie twojego układu.
Czy oznacza to tzke wiekszy rachunek za prad ?
W sumie taki kondesator mozna powiedziec ze jest wpiety miedzy faze a zero.
Czyli jest podpiety do kazdej lampy na tej fazie ? Czyli krotko mowiac
(potocznie) i tak najlpiej by bylo przeliczyc moc wszystkich lamp i
skompensowac je odpowiednim kondesatorem ?
Fantom
Jd.
Guest
Thu Nov 16, 2006 10:54 am
Użytkownik "Fantom" <szczukot@skasujto.poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:ejhc18$2v0$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Będziesz miał przekompensowanie - będzie z sieci pobierana moc bierna
pojemnościowa, co objawi się tylko większym wskazaniem amperomierza
włączonego w zasilanie twojego układu.
Czy oznacza to tzke wiekszy rachunek za prad ?
Jeśli nie jesteś odbiorcą przemysłowym to płacisz tylko za moc czynną.
Za mały czy za duży kondensator powoduje co prawda zwiększenie prądu
pobieranego, ale zaskutkuje to tylko zwiększeniem rachunku o kwotę za prąd
zużyty na straty w twej instalacji (przewody będą się bardziej grzały, i ty
za to ciepło zapłacisz).
W sumie pewnie dyskusja idzie o groszowe kwoty.
Quote:
W sumie taki kondesator mozna powiedziec ze jest wpiety miedzy faze a
zero.
Czyli jest podpiety do kazdej lampy na tej fazie ? Czyli krotko mowiac
(potocznie) i tak najlpiej by bylo przeliczyc moc wszystkich lamp i
skompensowac je odpowiednim kondesatorem ?
Ze względu na straty w instalacji warto by kondensator był jak najbliżej
lampy i jej dławika. Jeśli lampy masz "w kupie" (i załączane jednocześnie)
możesz je kompensować wspólnie odpowiednią baterią kondensatorów.
--
==========###-###-###-###==============
Jaroslaw Dubowski, Bytom
E-mail: jdubowski@interia.pl
==========###-###-###-###==============
Paweł Bochenek
Guest
Thu Nov 16, 2006 12:40 pm
Fantom <szczukot@skasujto.poczta.onet.pl> napisał(a):
Quote:
Witam
Zna sie ktos na ukladzie zaplonu do lamp wysokopreznych ? Czyli
statecznik+zaplonnik+kondensator. Bo mam taki problem : skaldam taka lampe o
mocy 400W i gosciu mi wcisnal kondesator 45 uF. A wszedzie slysze ze do tej
mocy na wejsciu powinien byc kondensator 35 uF. Czy to ma jakies mocne
znaczenie ? Co bedzie jak zaloze ten wiekszy ?
Fantom
do lampy 70W Philips fabrycznie daje 12,5 mikroF więc ten Twój do 400W nie
wydaje mi się być za dużo.
pzdr., PB
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Fantom
Guest
Thu Nov 16, 2006 1:36 pm
Quote:
Zna sie ktos na ukladzie zaplonu do lamp wysokopreznych ? Czyli
statecznik+zaplonnik+kondensator. Bo mam taki problem : skaldam taka
lampe o
mocy 400W i gosciu mi wcisnal kondesator 45 uF. A wszedzie slysze ze do
tej
mocy na wejsciu powinien byc kondensator 35 uF. Czy to ma jakies mocne
znaczenie ? Co bedzie jak zaloze ten wiekszy ?
Fantom
do lampy 70W Philips fabrycznie daje 12,5 mikroF więc ten Twój do 400W nie
wydaje mi się być za dużo.
Ale to nie jest liniowa zaleznosc. Bo np do 150W daje sie 20 uF a do 250W 32
uF.
Ale z wczesniejszej odpowiedzi rozumiem, ze w sumie to nie bedzie mailo az
takiego znaczenia
Fantom
Paweł Cern
Guest
Thu Nov 16, 2006 8:41 pm
Quote:
Witam
Zna sie ktos na ukladzie zaplonu do lamp wysokopreznych ? Czyli
statecznik+zaplonnik+kondensator. Bo mam taki problem : skaldam taka lampe
o
mocy 400W i gosciu mi wcisnal kondesator 45 uF. A wszedzie slysze ze do
tej
mocy na wejsciu powinien byc kondensator 35 uF. Czy to ma jakies mocne
znaczenie ? Co bedzie jak zaloze ten wiekszy ?
Fantom
Spoko, przyschnie po czasie i chwilami będzie 35.