RTV forum PL | NewsGroups PL

Jak długość przedłużacza 7m do zasilacza 5V wpływa na awaryjność sprzętu?

czy tu dlugosc kabelka zasialcza ma znaczenie?

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak długość przedłużacza 7m do zasilacza 5V wpływa na awaryjność sprzętu?

jg
Guest

Sun Jan 11, 2009 4:23 pm   



witam,

czy przeluzenie kabelka zasilacza stabilizowanego dc 5V (identyczny jak ten
w linku tylko na 5v:
http://www.allegro.pl/item522828050_zasilacz_stabilizowany_12v_1a.html ) o
jakies 7 metrow moze przyczynic sie do zwiekszenia jego awaryjnosci?

w ciagu 20 miesiecy ciaglej pracy padly mi dwa zasilacze zasilajace router
wifi. firma udostepniajace mi internet twierdzi, ze jestem temu winien, bo
stosuje tego typu modernizacje. Przedluzenie to gniazdo, wtyk i jakies 7
metrow kabelka prowadzacego od oryginalnego wtyku zasilacza do routera
znajdujacego sie na balkonie.

obydwa zasialacze chyba trafilo to samo, bo zachowuja sie podobnie.
multimetr pokazuje 5v, ale chyba nie wydalaja z pradem, bo router zachowuje
sie tak, jak po podlaczeniu do niego zasilaczy mniejszej mocy (niewlasciwe
miganie diodek i lekko slyszalne buczenie routera).

po drugiej awarii, kupilem taki zasilacz
http://allegro.pl/item494042010_nowy_zasilacz_5v_2400ma_prad_staly.html
i dziala na przedluzce juz jakis miesiac.

zeby bylo smieszniej dzien po awarii u mnie w domu drugiego zasilacza, padl
mi w pracy zasilacz tej samej firmy, w switchu, co mogloby wskazywac, ze
ta firma dve nie robi jakichs znakomitych zasilaczy.

dzieki za wszelkie opinie.

ps. mialem juz do czynienia z zasilaczami majacymi na wysciu sinus ze
stabilizacja w urzadzeniu i innymi dla ktorych dlugosc kabelka miala
znaczenie (sprawdzone empirycznie). ten zasilacz do nich nie nalezy. tez w
koncu nie spalil sie po kilku dniach, tylko dzialal na tej przedluzce jakis
dluzszy czas.

--
jg

Jacek Maciejewski
Guest

Sun Jan 11, 2009 4:38 pm   



Dnia Sun, 11 Jan 2009 16:23:53 +0100, jg napisał(a):

Quote:
czy przeluzenie kabelka zasilacza stabilizowanego dc 5V (identyczny jak ten
w linku tylko na 5v:
http://www.allegro.pl/item522828050_zasilacz_stabilizowany_12v_1a.html ) o
jakies 7 metrow moze przyczynic sie do zwiekszenia jego awaryjnosci?
Nie, długość kabla wyjsciowego nie ma związku z awaryjnością.


obydwa zasialacze chyba trafilo to samo, bo zachowuja sie podobnie.
multimetr pokazuje 5v, ale chyba nie wydalaja z pradem, bo router zachowuje
sie tak, jak po podlaczeniu do niego zasilaczy mniejszej mocy (niewlasciwe
miganie diodek i lekko slyszalne buczenie routera).
Napięcie mierzone na wejściu do rutera podczas jego pracy nie powinno byc

mniejsze aniżeli minimalne określone przez producenta. Jeśli jest mniejsze
to wydajność prądowa zsasilacza jest zbyt mała albo jest zbyt duzy spadek
napiecia na kablu (mało prawdopodobne przy kilku metrach).
Quote:

po drugiej awarii, kupilem taki zasilacz
i dziala na przedluzce juz jakis miesiac.
zeby bylo smieszniej dzien po awarii u mnie w domu drugiego zasilacza, padl
mi w pracy zasilacz tej samej firmy, w switchu, co mogloby wskazywac, ze
ta firma dve nie robi jakichs znakomitych zasilaczy.
Osobiście nie kupowałbym zasilacza impulsowego Smile jakoś nie mam zaufania.

Nie ma to jak stare dobre, ciężkie trafo :)

--
Jacek

Konop
Guest

Sun Jan 11, 2009 4:42 pm   



Quote:
czy przeluzenie kabelka zasilacza stabilizowanego dc 5V (identyczny jak ten
w linku tylko na 5v:
http://www.allegro.pl/item522828050_zasilacz_stabilizowany_12v_1a.html ) o
jakies 7 metrow moze przyczynic sie do zwiekszenia jego awaryjnosci?

Dobra, zasilacz "taki sam tylko na 5V", ale ile ma amperów?? Też 1A??
Czy proporcjonalnie więcej??

Quote:
w ciagu 20 miesiecy ciaglej pracy padly mi dwa zasilacze zasilajace router
wifi. firma udostepniajace mi internet twierdzi, ze jestem temu winien, bo
stosuje tego typu modernizacje. Przedluzenie to gniazdo, wtyk i jakies 7
metrow kabelka prowadzacego od oryginalnego wtyku zasilacza do routera
znajdujacego sie na balkonie.

Raczej kabel mu nie zaszkodził, chyba, że przeróbki kiepskiej jakości -
mówisz, że koniec kabla na balkonie. Nie zaszkodziła mu wilgoć, mróz
itp?? Zwarcie mogłoby uszkodzić zasilacz!

Quote:
obydwa zasialacze chyba trafilo to samo, bo zachowuja sie podobnie.
multimetr pokazuje 5v, ale chyba nie wydalaja z pradem, bo router zachowuje
sie tak, jak po podlaczeniu do niego zasilaczy mniejszej mocy (niewlasciwe
miganie diodek i lekko slyszalne buczenie routera).

Hmmm... może nie wydala z prądem, może za duże tętnienia... Generalnie -
widzę kilka opcji. Po pierwsze - zbyt duża rezystancja przewodu (napisz
jak gruby jest ten kabel 7m). Wprawdzie powinno się to objawiać już od
początku, ale może duża rezystancja + np. zabrudzenie sprawia, że się to
szybko psuje. Inna opcja - te zasilacze to takie szajskie były, może
pracowały na górnej granicy swojej wydajności prądowej i się szybko
zużywały??

Może lepiej by było zastosować przedłużacz na 230V i zasilacz umieścić
bliżej balkonu, ale WEWNĄTRZ (!!) pomieszczenia.

Pozdrawiam
Konop

Piotr Curious Gluszenia S
Guest

Sun Jan 11, 2009 5:09 pm   



jg wrote:

Quote:
witam,

czy przeluzenie kabelka zasilacza stabilizowanego dc 5V (identyczny jak
ten w linku tylko na 5v:
http://www.allegro.pl/item522828050_zasilacz_stabilizowany_12v_1a.html ) o
jakies 7 metrow moze przyczynic sie do zwiekszenia jego awaryjnosci?

w ciagu 20 miesiecy ciaglej pracy padly mi dwa zasilacze zasilajace router
wifi. firma udostepniajace mi internet twierdzi, ze jestem temu winien, bo
stosuje tego typu modernizacje. Przedluzenie to gniazdo, wtyk i jakies 7
metrow kabelka prowadzacego od oryginalnego wtyku zasilacza do routera
znajdujacego sie na balkonie.

obydwa zasialacze chyba trafilo to samo, bo zachowuja sie podobnie.
multimetr pokazuje 5v, ale chyba nie wydalaja z pradem, bo router
zachowuje sie tak, jak po podlaczeniu do niego zasilaczy mniejszej mocy
(niewlasciwe miganie diodek i lekko slyszalne buczenie routera).
Zabezpieczenia : przeciwnapięciowe , przeciwzwarciowe , przeciwobciążeniowe


on sie nie mial prawa spalic od niczego przy takich zabezp.



--

Dykus
Guest

Sun Jan 11, 2009 7:35 pm   



Witam,

Dnia 11.01.09 (niedziela), 'Piotr Curious Gluszenia Slawinski' napisał(a):

Quote:
Zabezpieczenia : przeciwnapięciowe , przeciwzwarciowe , przeciwobciążeniowe
on sie nie mial prawa spalic od niczego przy takich zabezp.

Ja powiem więcej - przy zabezpieczeniu przeciwobciążeniowym to on nawet nie
ma prawa działać... ;)


--
Pozdrawiam,
Dykus.

Tadek
Guest

Sun Jan 11, 2009 9:40 pm   



Quote:
w ciagu 20 miesiecy ciaglej pracy padly mi dwa zasilacze zasilajace router
wifi. firma udostepniajace mi internet twierdzi, ze jestem temu winien, bo
stosuje tego typu modernizacje. Przedluzenie to gniazdo, wtyk i jakies 7
metrow kabelka prowadzacego od oryginalnego wtyku zasilacza do routera
znajdujacego sie na balkonie.

Czy slowa "znajdujacego sie na balkonie" odnosza sie do rutera, czy
zasilacza?

Czy zasilacz pracuje na zewnatrz?
Jesli tak, to stawialbym, ze to mu bardziej zaszkodzilo
niz przedluzacz. Duze wahania temperatury, wiligotnosci
powietrza itp. Taki zasilacz nie jest odpowiednio
zabezpieczony.

Tadek

jg
Guest

Sun Jan 11, 2009 11:36 pm   



Dnia Sun, 11 Jan 2009 21:40:20 +0100, Tadek napisał(a):

Quote:
Czy slowa "znajdujacego sie na balkonie" odnosza sie do rutera, czy
zasilacza?

Odnosza sie do routera.

Zasilacz znajduje sie w pokoju, wewnatrz. Kabelek przechodzi przez caly
pokoj i w okolicach balkonu wychodzi na zewnatrz, do zabezpieczonego przed
deszczem pojemnika z routerem i switchem. Pojemnik co prawda nie jest
uszczelniony tak, zeby powietrze sie nie dostawalo, ale wtyki nie
rdzewieja, nie sniedzieja... Urzadzenia dzialaja stale i zadne awarie sie
nie dzieja (poza tymi dwoma padami zasilacza routera).

--
jg

jg
Guest

Sun Jan 11, 2009 11:49 pm   



Dnia Sun, 11 Jan 2009 16:42:08 +0100, Konop napisał(a):


Quote:
Dobra, zasilacz "taki sam tylko na 5V", ale ile ma amperów?? Też 1A??
Czy proporcjonalnie więcej??

Przepraszam za niescislosc. Ten moj byl mocniejszy niz ten z linka. Router
zre ponad 2A.


Quote:
Raczej kabel mu nie zaszkodził, chyba, że przeróbki kiepskiej jakości -
mówisz, że koniec kabla na balkonie. Nie zaszkodziła mu wilgoć, mróz
itp?? Zwarcie mogłoby uszkodzić zasilacz!

Wtyk znajduje sie na balkonie razem z urzadzeniami w pojemniku
zabezpieczonym przed deszczem.


Quote:
Hmmm... może nie wydala z prądem, może za duże tętnienia... Generalnie -
widzę kilka opcji. Po pierwsze - zbyt duża rezystancja przewodu (napisz
jak gruby jest ten kabel 7m).

Kabel w zasadzie taki jak fabryczny, na zdjeciach.


Quote:
Może lepiej by było zastosować przedłużacz na 230V i zasilacz umieścić
bliżej balkonu, ale WEWNĄTRZ (!!) pomieszczenia.

No niestety, wzgledy estetyczne zadecydowaly, ze zasilacze znajduja sie
schowane za telewizorem, a nie przy balkonie.

--
jg

jg
Guest

Sun Jan 11, 2009 11:51 pm   



Dnia Sun, 11 Jan 2009 17:09:27 +0100, Piotr Curious Gluszenia Slawinski
napisał(a):

Quote:
Zabezpieczenia : przeciwnapięciowe , przeciwzwarciowe , przeciwobciążeniowe

on sie nie mial prawa spalic od niczego przy takich zabezp.

A takie zabezpieczenie przeciwzwarciowe to jak dlugo pozwala zasilaczowi
sie meczyc?

--
jg

grg12
Guest

Mon Jan 12, 2009 12:03 am   



jg pisze:
Quote:
Dnia Sun, 11 Jan 2009 21:40:20 +0100, Tadek napisał(a):

Czy slowa "znajdujacego sie na balkonie" odnosza sie do rutera, czy
zasilacza?

Odnosza sie do routera.

Zasilacz znajduje sie w pokoju, wewnatrz. Kabelek przechodzi przez caly
pokoj i w okolicach balkonu wychodzi na zewnatrz, do zabezpieczonego przed
deszczem pojemnika z routerem i switchem. Pojemnik co prawda nie jest
uszczelniony tak, zeby powietrze sie nie dostawalo, ale wtyki nie
rdzewieja, nie sniedzieja... Urzadzenia dzialaja stale i zadne awarie sie
nie dzieja (poza tymi dwoma padami zasilacza routera).


A sprawdzałeś "zepsute" zasilacze na połączeniu bezpośrednim czy tylko
przez ten dodatkowy kabel? Dodatkowe 7 metrów przedłużacza (nie
napisałeś jakiego przewodu użyłeś ale pewnie cienkiego) to jednak trochę
oporności, zasilacz po paru miesiącach pracy też pewnie odrobinę zjechał
z napięciem, do tego oporność na dodatkowych złączach... To że wtyki nie
"rdzewieją" nic nie znaczy. Na wszelki wypadek sprawdziłbym też jakie
prąd pobiera ten router - a nuż zasilacze pracują na granicy możliwości.
Pozdrawiam
GRG

Rafal(sxat)
Guest

Mon Jan 12, 2009 4:02 am   



Quote:
ps. mialem juz do czynienia z zasilaczami majacymi na wysciu sinus ze
stabilizacja w urzadzeniu i innymi dla ktorych dlugosc kabelka miala
znaczenie (sprawdzone empirycznie). ten zasilacz do nich nie nalezy. tez w
koncu nie spalil sie po kilku dniach, tylko dzialal na tej przedluzce
jakis
dluzszy czas.

uzyj kabla przystosowanego do stosowania na zewnatrz Smile te przewody ktore
sie stosuje w domciu sie nie nadaja za bardzo - zwlaszcza na zewnatrz...


Rf

bhk
Guest

Mon Jan 12, 2009 10:14 am   



7 metrów to nie jest taka dlugosc która moglaby zaszkodzic.
Ja kiedys prowadzilem jakies 12 metrów zasilania 12V do AP
wlasnie, z tym, ze zasilanie bylo poprzez PoE i szlo skretka, ale
to generalnie jeszcze wiekszy problem bo kabelek jest cienszy.

Badziewny zasilacz moze pracowac na granicy swojej wytrzymalosci.
Przy zastosowaniu przedluzacza moze nastapic spadek napiecia na koncu
przewodu czyli przed routerem. Jakos ze router z pewnoscia posiada jakas
przetwornice to niewielkie zmniejszenie napiecia nawet o 10% nie powinno
mu zaszkodzic to spowoduje to jednak wzrost pradu jaki bedzie pobierac z
zasilacza, a to moze spowodowac jego przeciazenie.
Tak wiec zalecalbym jednak zasilacz lepszej jakosci i o troche wiekszej niz
wymagana wydajnosc pradowa.

bhk

jg
Guest

Mon Jan 12, 2009 10:20 am   



Dnia Mon, 12 Jan 2009 00:03:33 +0100, grg12 napisał(a):

Quote:
A sprawdzałeś "zepsute" zasilacze na połączeniu bezpośrednim czy tylko
przez ten dodatkowy kabel?

Sprawdzalem. To samo co na przedluzce, czyli router nie dziala, za to miga
i buczy.

Quote:
Dodatkowe 7 metrów przedłużacza (nie
napisałeś jakiego przewodu użyłeś ale pewnie cienkiego)

Kabelek przypominajacy ten oryginalny od zasilacza.

Quote:
"rdzewieją" nic nie znaczy. Na wszelki wypadek sprawdziłbym też jakie
prąd pobiera ten router

jakos ponad 2A, bo slabsze zasilacze, dajace ponizej 2A, nie dawaly rady...

--
jg

Tadek
Guest

Mon Jan 12, 2009 10:06 pm   



Quote:
jakos ponad 2A, bo slabsze zasilacze, dajace ponizej 2A, nie dawaly
rady...

A masz czym zmierzyć? Bo wydaje mi się, że określasz to tak
"na czuja".
Może spróbuj dać mocniejszy zasilacz (i może grubszy przewód,
- chociaż nie wiem jaki masz)

Tadek

Przemek
Guest

Tue Jan 13, 2009 9:42 am   



Użytkownik "jg" <jg@fake.pl> napisał w wiadomości
news:zenbatjnmgxg$.al63g13u0sdc$.dlg@40tude.net...
Quote:
Dnia Mon, 12 Jan 2009 00:03:33 +0100, grg12 napisał(a):

A sprawdzałeś "zepsute" zasilacze na połączeniu bezpośrednim czy tylko
przez ten dodatkowy kabel?

Sprawdzalem. To samo co na przedluzce, czyli router nie dziala, za to miga
i buczy.

Dodatkowe 7 metrów przedłużacza (nie
napisałeś jakiego przewodu użyłeś ale pewnie cienkiego)

Kabelek przypominajacy ten oryginalny od zasilacza.

"rdzewieją" nic nie znaczy. Na wszelki wypadek sprawdziłbym też jakie
prąd pobiera ten router

jakos ponad 2A, bo slabsze zasilacze, dajace ponizej 2A, nie dawaly
rady...

Pierwsza zasada to jak najmniej zlacz po drodze (szczegolnie takich

kiepskiej jakosci ktore sa stosowane powszechnie w tanich urzadzeniach) - ja
mam APka zasilanego po 10m skretce i
mialem podobne przygody jak zasilałm go przez zlacze dc - kiedy obcialem
wtyk przy zasilaczu i kabel zasilacza zlutowalem ze skretka a w APku
podlutowalem sie zylami ze skretki bezposrednio pod gniazdo zasilajace
klopoty automagicznie sie skonczyly i od 2 lat mam spokoj.
Moze zmierz jaki jest spadek napiecia na kablu