Witam,
Dla niektorych pewnie proste, dla mnie raczej nieee...
Jest urzadzenie, ktore przy 48 VDC pobiera 15 W. Czyli pradu bedzie ok. 0,31
A.
Urzadzenie zasilane jest z przetwornicy 230AC / 48DC o sprawnosci ??? (
zalozylem 100%).
Jaka bedzie moc pobierana po stronie pierwotnej przetwornicy???
15 W / 230 V = 0,065 A ????
Czyli dobierajac:
APC Back-UPS ES 400VA to mi wytrzyma :
400 VA / 230 V = 1,74 A
1,74A / 0,065A = 26 h
Pozdrawiam
Tomek
J.F.
Guest
Mon Jun 15, 2009 2:35 pm
Użytkownik "TomOnet" <tomekgert@poczta.onet.pl> napisał w
wiadomości news:h15id5$hkd$1@news.onet.pl...
Quote:
Dla niektorych pewnie proste, dla mnie raczej nieee...
Jest urzadzenie, ktore przy 48 VDC pobiera 15 W. Urzadzenie
zasilane jest z przetwornicy 230AC / 48DC o sprawnosci ??? (
zalozylem 100%).
Jaka bedzie moc pobierana po stronie pierwotnej przetwornicy???
15 W / 230 V = 0,065 A ????
Czyli dobierajac:
APC Back-UPS ES 400VA to mi wytrzyma :
400 VA / 230 V = 1,74 A
1,74A / 0,065A = 26 h
A masz gdzies zapewnienie ze 400VA ten UPS podtrzymuje przez
godzine, a nie np 15 minut ?
A i tak sie okaze ze nieobciazony UPS pochodzi pare godzin i sie
wylaczy.