Witam,
Dostałem w prezencie UPS, ale w instrukcji jest napisane, że do prawidłowej
pracy potrzebna jest instalacja elektryczna trzyżyłowa. Oczywiście w ramach
oszczędności instalator założył tylko dwużyłową. Wysłałem więc maila do
producenta UPS-a z pytaniem, czy można podpiąć takie urządzenie do
instalacji
wprawdzie dwużyłowej, ale przy zmostkowanym bolcu z kablem zerowania.
Dostałem
pozytywną odpowiedź, jednak dalej stoję w miejscu.
Nie jestem elektrykiem ani elektronikiem, a pomijając drobne incydenty
z lutowaniem tego i owego, kontakt z "prądem" miałem jedynie teoretyczny.
W moim gniazdku oba kable są takiego samego koloru i nie mają żadnych
odróżniających ich oznaczeń. Znalazłem też na Google'u, że jakiś "elektryk"
komuś-tam zmostkował bolec z fazą i że teraz wszystko kopie i sypie iskrami.
Chcę uniknąć takich atrakcji, a jednocześnie chcę zacząć używać swojego
UPS-a.
Bardzo proszę o pomoc w tym jak wykryć, do którego przewodu należy podłączyć
bolec i jeżeli jest coś ważnego o czym powinienem wiedzieć, to również
proszę
o wsparcie.
Z góry dziękuje,
cmx.
cromax
Guest
Mon Jan 17, 2005 2:08 pm
Użytkownik "Adam Wysocki" <gophi@wytnij.studio.tpi.pl> napisał w wiadomości
news:gophi.pme.1105968389@news.apcoh.org...
Quote:
Śrubokręt z neonówką zaświeci tam gdzie jest faza. Musisz zmostkować
drugi przewód, ten przy którym nie świeci (ale jeśli włożysz do jednej
dziurki i nie zaświeci, to się lepiej upewnij czy w drugiej na pewno
świeci, bo śrubokręt może być uszkodzony, coś może nie stykać itp).
No i - tego chyba nawet nie trzeba przypominać - nie rób tego przy
włączonych bezpiecznikach.
Okay, rozumiem. Aha, jeszcze mi sie obiło o oczy coś, co jest związane
z samym podłaczaniem bolca. Z tego co zrozumiałem, to pierwszy z kablem
styka się bolec, zaś dziurka z gniazdkiem podłączona jest do bolca,
a nie do kabla, zgadza się?
Adam Wysocki
Guest
Mon Jan 17, 2005 2:26 pm
cromax <none@none.gov> wrote:
Quote:
Bardzo proszę o pomoc w tym jak wykryć, do którego przewodu należy podłączyć
bolec i jeżeli jest coś ważnego o czym powinienem wiedzieć, to również
proszę o wsparcie.
Śrubokręt z neonówką zaświeci tam gdzie jest faza. Musisz zmostkować
drugi przewód, ten przy którym nie świeci (ale jeśli włożysz do jednej
dziurki i nie zaświeci, to się lepiej upewnij czy w drugiej na pewno
świeci, bo śrubokręt może być uszkodzony, coś może nie stykać itp).
No i - tego chyba nawet nie trzeba przypominać - nie rób tego przy
włączonych bezpiecznikach.
--
Adam Wysocki *
http://www.gophi.rulez.pl/ * GG 1234 * gophi at sm.pl
Czuję się zgwałcony... (C) Sosna 18.1.2003 po przeżyciach u fryzjera
PiotrekR
Guest
Mon Jan 17, 2005 4:39 pm
cromax pisze tak:
Quote:
pierwszy z kablem styka się bolec, zaś dziurka z gniazdkiem
podłączona jest do bolca, a nie do kabla, zgadza się?
Tak. Zdejmij wiecej izolacji (tak ze 4cm) z przewodu zero i najpierw
drut niech odwiedzi śrubkę bolca a później śrubkę dziurki zero.
--
Piotrek
http://www.xnews.prv.pl/ogonki.html
Etnograf
Guest
Tue Jan 18, 2005 7:18 am
Quote:
No i - tego chyba nawet nie trzeba przypominać - nie rób tego przy
włączonych bezpiecznikach.
DddddLlLLllaaaaaczczzzeeeggggooooo ?????
PpPPpporażony
:-)
cromax
Guest
Tue Jan 18, 2005 8:58 am
Użytkownik "PiotrekR" <adres@jest.w.reply.to> napisał w wiadomości
news:Xns95E1B39C7369Fviko@Piotrek...
Quote:
Tak. Zdejmij wiecej izolacji (tak ze 4cm) z przewodu zero i najpierw
drut niech odwiedzi śrubkę bolca a później śrubkę dziurki zero.
Dzięki za dokładny opis! Pozdrawiam!