Tomasz Piasecki
Guest
Fri Mar 23, 2007 10:29 am
Witam,
Mam zagadkę. Jest sobie boiler elektryczny. Chcę aby włączał się on na
początku II taryfy a w momencie, gdy woda w nim się zagrzeje aby
został odłączony i zasilanie poszło na inny odbiornik.
Na istniejącym takim dziwnym osprzęcie elektrotechnicznym nie znam się
za bardzo. Czy jest możliwość użycia jakiegoś gotowca o przystępnej
cenie? Elektroniczną zabawkę mogę sobie wyrzeźbić we własnym zakresie
ale priorytet mają rozwiązania gotowe, głównie ze względu na
poświęcony czas.
Obecnie mam to rozwiązane sterownikiem czasowym ale to się średnio
sprawdza bo czas grzania mocno zależy od wcześniejszego zużycia
ciepłej wody.
TP.
Bogdan Gutknecht
Guest
Fri Mar 23, 2007 10:41 am
Możesz zastosować przekaźnik prądowy. Są tradycyjne lub elektroniczne z
regulacją.
Możesz wpiąć się również bezpośrednio na grzałkę i zastosować zwykły
przekaźnik.
EM
Guest
Fri Mar 23, 2007 10:56 am
Tomasz Piasecki napisał(a):
Quote:
Witam,
Mam zagadkę. Jest sobie boiler elektryczny. Chcę aby włączał się on na
początku II taryfy a w momencie, gdy woda w nim się zagrzeje aby
został odłączony i zasilanie poszło na inny odbiornik.
Na istniejącym takim dziwnym osprzęcie elektrotechnicznym nie znam się
za bardzo. Czy jest możliwość użycia jakiegoś gotowca o przystępnej
cenie? Elektroniczną zabawkę mogę sobie wyrzeźbić we własnym zakresie
ale priorytet mają rozwiązania gotowe, głównie ze względu na
poświęcony czas.
Obecnie mam to rozwiązane sterownikiem czasowym ale to się średnio
sprawdza bo czas grzania mocno zależy od wcześniejszego zużycia
ciepłej wody.
TP.
Witam
Rozumiem, że układ czasowy już masz.
Do tego należy dołożyć wyłącznik priorytetowy. Załączy on dodatkowy
obwód w chwili, gdy bojler przestanie grzać.
http://www.gniazdkodomowe.pl/index.php?strona=polecamy/elektrohit/art4
--
Pozdr
EM
Konop
Guest
Fri Mar 23, 2007 1:18 pm
Quote:
Z tego co rozumiem, to wyłącznik czasowy nie jest Pytającemu potrzebny.
Bojler i drugie urządzenie będzie zasilane z drugiej taryfy - czyli przez
przekaźnik, który załączy się w momencie, gdy licznik przełączy na tą drugą
taryfę. Trzeba tylko dodać ten przekaźnik priorytetowy, który włączy
dodatkowe urządzenie, gdy bojler przestanie grzać.
Pozdrawiam
Konop
Padre_peper
Guest
Fri Mar 23, 2007 3:40 pm
przez
Quote:
przekaźnik, który załączy się w momencie, gdy licznik przełączy na tą drugą
taryfę.
U mnie juz na drugim mieszkaniu zakład energetyczny odmówił mozliwości
sterowania przekaźnika przez zegar sterujący przełączaniem licznika
Nawet pytałem się czy nie mozna byłoby zrobic zaplombowanego przez nich
układu ze stycznikiem, że dostawał bym tylko zwarcie na stykach czyli
bez mozliwości ingerencji w obwody przedlicznikowe ale tez odmówili.
Papkin
Guest
Fri Mar 23, 2007 7:28 pm
Quote:
U mnie juz na drugim mieszkaniu zakład energetyczny odmówił mozliwości
sterowania przekaźnika przez zegar sterujący przełączaniem licznika
Nawet pytałem się czy nie mozna byłoby zrobic zaplombowanego przez
nich układu ze stycznikiem, że dostawał bym tylko zwarcie na stykach
czyli bez mozliwości ingerencji w obwody przedlicznikowe ale tez
odmówili.
a dlaczego wlasnej czasowki nie dasz? Mozna i w szafie ale drozsze wyraznie od
takich przelotowych do gniazdka. Elektroniczne nie powinny rozjezdzac sie w
czasie jak te tanie "analogowe".
Padre_peper
Guest
Fri Mar 23, 2007 9:36 pm
Quote:
a dlaczego wlasnej czasowki nie dasz? Mozna i w szafie ale drozsze
wyraznie od takich przelotowych do gniazdka. Elektroniczne nie powinny
rozjezdzac sie w czasie jak te tanie "analogowe".
Czasówka elektroniczna usypia czujność

na starym mieszkaniu
rozjechały mi sie po ponad roku o godzinę bo z przekonania że na pewno
dobrze chodzi nie sprawdzałem i 2 razy dziennie po godzinie jechałem z
pełnym obciążeniem na dziennej taryfie a jeszcze poprzednio przestała
sie przełączać taryfa na NT i tez nie zauważyłem a potem zużycie zimowe
(grzałem prądem) rozliczyli mi proporcjami z lata i byłem stratny ze
200zł. Jakby było sterowanie z zegara energetyki to bym zauważył, że
bojler pracuje w dzień i szybko zgłosił wymianę zegara.