Sun Jan 16, 2011 8:09 pm   



Witam!

Klient ma Jacuzzi z usa, zasilane jest jednofazowo i pobór prądu to
skromne 40A, pewnie przy załączeniu wszystkich podgrzewaczy i pomp.

Sterownik to SmartTouchDigital 2000A. Jak takie g.. podłączyć w polskich
warunkach? Przerabiał ktoś coś takiego na 3fazy??

A może od razu zwiększać przydział w energetyce...

dt

Waldemar Krzok
Guest

Sun Jan 16, 2011 8:27 pm   



digitech wrote:

Quote:
Witam!

Klient ma Jacuzzi z usa, zasilane jest jednofazowo i pobór prądu to
skromne 40A, pewnie przy załączeniu wszystkich podgrzewaczy i pomp.

Sterownik to SmartTouchDigital 2000A. Jak takie g.. podłączyć w polskich
warunkach? Przerabiał ktoś coś takiego na 3fazy??

A może od razu zwiększać przydział w energetyce...

Nawet, jak by się dało, to w USA masz międzyfazowe 220V, a w RP 400V.
Przydział mocy z energetyki i tak musisz mieć przynajmniej 10kW, inaczej buj
w chucie (><). Kwestia czy, w przypadku posiadania sieci trójfazowej 3x32A,
będzie opłacalne zainstalowanie transformatora 3x230V -> 1x230V/10kVA, czy
nie lepiej zapisać się na 3x63A. Jak już ktoś instaluje pół basenu w domu
powinien mieć parę drobnych na zwiększenie mocy.
O ile grzałki są załączane stycznikami, to pewnie się da je rozparcelować na
różne fazy, ale nie brałbym się za to u klienta. Możesz wdepnąć w niezły
nawóz.

Waldek

--
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.

Robert_J
Guest

Mon Jan 17, 2011 10:57 am   



Quote:
Klient ma Jacuzzi z usa, zasilane jest jednofazowo i pobór
prądu to skromne 40A,

A te 40 A to przypadkiem nie przy 110 V? Bo to może być
zasadniczy problem Wink

Albercik
Guest

Mon Jan 17, 2011 11:48 am   



W dniu 16.01.2011 20:09, digitech pisze:
Quote:
Witam!

Klient ma Jacuzzi z usa, zasilane jest jednofazowo i pobór prądu to
skromne 40A, pewnie przy załączeniu wszystkich podgrzewaczy i pomp.

Sterownik to SmartTouchDigital 2000A. Jak takie g.. podłączyć w polskich
warunkach? Przerabiał ktoś coś takiego na 3fazy??

A może od razu zwiększać przydział w energetyce...

dt

Zapewne zasilane jest to z 110V.
Jeżeli tak, to grzałki i pompy lepiej wymienić na na nasze 230V.
Nie wiem jak to wygląda w rzeczywistości, może by się dało grzałki
szeregowo po dwie sztuki połączyć?
pompy ostatecznie przez trafo 230V-110V.

Co do elektroniki to jeżeli jest ona w jakiś prosty sposób zasilana
przez jakieś trafo/zasilacz to można by to go wymienić na nasze, jak
nie, to dodać nowe trafo 230V-110V o odpowiedniej mocy.

Może się okazać że zasilacz na wejściu łyknie nasze 230V, powinno być
napisane.

Podsumowując, moc powinna zostać oryginalna, jak "dźwigniesz napięcie
zasilania podzespołów" ~*2 to prąd spadnie do rozsądnych wartości.

Jeżeli zaś nie rozumiesz powyższego, to lepiej nie bierz się za
przeróbkę. Zabijesz jeszcze kogoś!

Waldemar Krzok
Guest

Mon Jan 17, 2011 11:52 am   



Am 17.01.2011 10:57, schrieb Robert_J:
Quote:
Klient ma Jacuzzi z usa, zasilane jest jednofazowo i pobór prądu to
skromne 40A,

A te 40 A to przypadkiem nie przy 110 V? Bo to może być zasadniczy
problem Wink
Tak guglając: napisano, że główna grzałka ma 5.5kW, do tego dochodzą

pompy i oświetlenie. Czyli będzie wszystkiego załóżmy 8kW, może ciut
więcej. No i sterowniki są podobnoż przełączalne 120/220V. Czyli
pasowałoby 220V. Ale problem pozostaje.
Tak bajdełej, to ludzie mają pomysły ciągnąć takie rzeczy ze stanów.
Może postawić w piwnicy porządny transformator i zrobić kompletną
instalację wg norm amerykańskich Wink.

Waldek

--
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.

Mario
Guest

Mon Jan 17, 2011 1:48 pm   



W dniu 2011-01-17 11:52, Waldemar Krzok pisze:
Quote:
Am 17.01.2011 10:57, schrieb Robert_J:
Klient ma Jacuzzi z usa, zasilane jest jednofazowo i pobór prądu to
skromne 40A,

A te 40 A to przypadkiem nie przy 110 V? Bo to może być zasadniczy
problem Wink
Tak guglając: napisano, że główna grzałka ma 5.5kW, do tego dochodzą
pompy i oświetlenie. Czyli będzie wszystkiego załóżmy 8kW, może ciut
więcej. No i sterowniki są podobnoż przełączalne 120/220V. Czyli
pasowałoby 220V. Ale problem pozostaje.
Tak bajdełej, to ludzie mają pomysły ciągnąć takie rzeczy ze stanów.
Może postawić w piwnicy porządny transformator i zrobić kompletną
instalację wg norm amerykańskich Wink.

Przecież można to wpiąć między fazę i zero i ewentualnie rozbić różne
grzałki na różne fazy. Ja w takiej sytuacji w pompie cieplnej wymieniłem
sprężarkę z 3*220 na 3*400 a grzałki przepiąłem z trójkąta na gwiazdę i
wszystko działa.


--
Pozdrawiam
MD

Waldemar Krzok
Guest

Mon Jan 17, 2011 2:29 pm   



Am 17.01.2011 13:48, schrieb Mario:
Quote:
W dniu 2011-01-17 11:52, Waldemar Krzok pisze:
Am 17.01.2011 10:57, schrieb Robert_J:
Klient ma Jacuzzi z usa, zasilane jest jednofazowo i pobór prądu to
skromne 40A,

A te 40 A to przypadkiem nie przy 110 V? Bo to może być zasadniczy
problem Wink
Tak guglając: napisano, że główna grzałka ma 5.5kW, do tego dochodzą
pompy i oświetlenie. Czyli będzie wszystkiego załóżmy 8kW, może ciut
więcej. No i sterowniki są podobnoż przełączalne 120/220V. Czyli
pasowałoby 220V. Ale problem pozostaje.
Tak bajdełej, to ludzie mają pomysły ciągnąć takie rzeczy ze stanów.
Może postawić w piwnicy porządny transformator i zrobić kompletną
instalację wg norm amerykańskich Wink.

Przecież można to wpiąć między fazę i zero i ewentualnie rozbić różne
grzałki na różne fazy. Ja w takiej sytuacji w pompie cieplnej wymieniłem
sprężarkę z 3*220 na 3*400 a grzałki przepiąłem z trójkąta na gwiazdę i
wszystko działa.

Móc można, ale u siebie. Dla KLIENTA bym bał się robić. W szczególności
jesteś w tym momencie producentem i odpowiadasz za wszystko gaciami. To,
że przez ciebie opisana możliwość istnieje już pisałem wczoraj.

Waldek

--
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.

Mario
Guest

Mon Jan 17, 2011 4:40 pm   



W dniu 2011-01-17 14:29, Waldemar Krzok pisze:
Quote:
Am 17.01.2011 13:48, schrieb Mario:
W dniu 2011-01-17 11:52, Waldemar Krzok pisze:
Am 17.01.2011 10:57, schrieb Robert_J:
Klient ma Jacuzzi z usa, zasilane jest jednofazowo i pobór prądu to
skromne 40A,

A te 40 A to przypadkiem nie przy 110 V? Bo to może być zasadniczy
problem Wink
Tak guglając: napisano, że główna grzałka ma 5.5kW, do tego dochodzą
pompy i oświetlenie. Czyli będzie wszystkiego załóżmy 8kW, może ciut
więcej. No i sterowniki są podobnoż przełączalne 120/220V. Czyli
pasowałoby 220V. Ale problem pozostaje.
Tak bajdełej, to ludzie mają pomysły ciągnąć takie rzeczy ze stanów.
Może postawić w piwnicy porządny transformator i zrobić kompletną
instalację wg norm amerykańskich Wink.

Przecież można to wpiąć między fazę i zero i ewentualnie rozbić różne
grzałki na różne fazy. Ja w takiej sytuacji w pompie cieplnej wymieniłem
sprężarkę z 3*220 na 3*400 a grzałki przepiąłem z trójkąta na gwiazdę i
wszystko działa.

Móc można, ale u siebie. Dla KLIENTA bym bał się robić. W szczególności
jesteś w tym momencie producentem i odpowiadasz za wszystko gaciami. To,
że przez ciebie opisana możliwość istnieje już pisałem wczoraj.

Masz rację ale robienie w piwnicy instalacji na 110 to chyba też nie dla
klienta :)

--
Pozdrawiam
MD

Waldemar Krzok
Guest

Mon Jan 17, 2011 4:56 pm   



Am 17.01.2011 16:40, schrieb Mario:
Quote:
W dniu 2011-01-17 14:29, Waldemar Krzok pisze:
Am 17.01.2011 13:48, schrieb Mario:
W dniu 2011-01-17 11:52, Waldemar Krzok pisze:
Am 17.01.2011 10:57, schrieb Robert_J:
Klient ma Jacuzzi z usa, zasilane jest jednofazowo i pobór prądu to
skromne 40A,

A te 40 A to przypadkiem nie przy 110 V? Bo to może być zasadniczy
problem Wink
Tak guglając: napisano, że główna grzałka ma 5.5kW, do tego dochodzą
pompy i oświetlenie. Czyli będzie wszystkiego załóżmy 8kW, może ciut
więcej. No i sterowniki są podobnoż przełączalne 120/220V. Czyli
pasowałoby 220V. Ale problem pozostaje.
Tak bajdełej, to ludzie mają pomysły ciągnąć takie rzeczy ze stanów.
Może postawić w piwnicy porządny transformator i zrobić kompletną
instalację wg norm amerykańskich Wink.

Przecież można to wpiąć między fazę i zero i ewentualnie rozbić różne
grzałki na różne fazy. Ja w takiej sytuacji w pompie cieplnej wymieniłem
sprężarkę z 3*220 na 3*400 a grzałki przepiąłem z trójkąta na gwiazdę i
wszystko działa.

Móc można, ale u siebie. Dla KLIENTA bym bał się robić. W szczególności
jesteś w tym momencie producentem i odpowiadasz za wszystko gaciami. To,
że przez ciebie opisana możliwość istnieje już pisałem wczoraj.

Masz rację ale robienie w piwnicy instalacji na 110 to chyba też nie dla
klienta Smile
Dlatego dałem Wink, nieprawdaż Wink?

Po prostu dziwię się, co to rodacy ciągają zza morza. Komputery to
jeszcze rozumiem, to samo oprzyrządowanie do takowych. Samochody też
można, chociaż przerabianie coniektórych by spełniały normę EU kosztuje
niekiedy zdrowe pieniądze. Ale różne miksery, telewizory, radia (i ww
jakuzzi) nie wchodzą mi do łba. Choć kupienie młynka do odpadów do
zmywarki bardzo mnie nęci Wink. Ale wiem co robię i transformatorów
220/110 1kVA w obudowach, konfigurowalnych w obie strony jeszcze parę mam.
Zresztą przy biurku mam też listwę zasilającą wg norm USA, ale na 230V.
Mam parę zasilaczy z amerykańską wtyczką, uniwersalne 90-250V, na ogół
5V i jak mi do testów europejskich brakuje, to mam możliwość podłączenia
reszty. A zasilacze przydają się za to, jak jadę za ocean na roboty.

Waldek


--
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.

digitech
Guest

Mon Jan 17, 2011 9:23 pm   



W dniu 2011-01-17 10:57, Robert_J pisze:

Quote:
A te 40 A to przypadkiem nie przy 110 V? Bo to może być zasadniczy
problem Wink

No właśnie nie. Na sterowniku pisze 240v/41A.
Jak odepnę grzałkę i z poziomu sterownika nie załączę pomp, to działa
menu, oświetlenie itp.

Na silnikach pomp widnieje 240V/60Hz
Wszystko załączane jest poprzez styczniki, więc rozdzielić na
poszczególne fazy pewnie się da, ale z tym nawozem to Waldek ma dużo
racji, poza tym nie mam czasu..

Googlałem ale pewnie słabo - ile może kosztować takie trafo z 3x400V na
1x230V 10kW , jaki to rząd wielkości może być???

PS

Waldemar Krzok
Guest

Mon Jan 17, 2011 9:44 pm   



digitech wrote:

Quote:
W dniu 2011-01-17 10:57, Robert_J pisze:

A te 40 A to przypadkiem nie przy 110 V? Bo to może być zasadniczy
problem ;-)

No właśnie nie. Na sterowniku pisze 240v/41A.
Jak odepnę grzałkę i z poziomu sterownika nie załączę pomp, to działa
menu, oświetlenie itp.

Na silnikach pomp widnieje 240V/60Hz
Wszystko załączane jest poprzez styczniki, więc rozdzielić na
poszczególne fazy pewnie się da, ale z tym nawozem to Waldek ma dużo
racji, poza tym nie mam czasu..

Googlałem ale pewnie słabo - ile może kosztować takie trafo z 3x400V na
1x230V 10kW , jaki to rząd wielkości może być???

Tutaj widziałem ceny rzędu 400EUR. Aha, masz jeszcze jeden problem, czyli
styczniki. Jeżeli są na 60Hz, to mają przy 50Hz za małą impedancję i to
porządnie, jakieś 17%. Mi się tak udało spalić stycznik, ale to dopiero po
kilku latach pracy. Jak chcesz mieć święty spokój, to możesz wymienić cewki
styczników na 50Hz. Sprawdź typy styczników, niektóre są uniwersalne
50-60Hz.

Waldek

--
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.

RoMan Mandziejewicz
Guest

Mon Jan 17, 2011 10:30 pm   



Hello digitech,

Monday, January 17, 2011, 9:23:29 PM, you wrote:

Quote:
A te 40 A to przypadkiem nie przy 110 V? Bo to może być zasadniczy
problem Wink
No właśnie nie. Na sterowniku pisze 240v/41A.
Jak odepnę grzałkę i z poziomu sterownika nie załączę pomp, to działa
menu, oświetlenie itp.
Na silnikach pomp widnieje 240V/60Hz
Wszystko załączane jest poprzez styczniki, więc rozdzielić na
poszczególne fazy pewnie się da, ale z tym nawozem to Waldek ma dużo
racji, poza tym nie mam czasu..
Googlałem ale pewnie słabo - ile może kosztować takie trafo z 3x400V na
1x230V 10kW , jaki to rząd wielkości może być???

Moim zdanie potrzebujesz transformatora 400V/2x110V. Jak znam życie, to
urządzenie "oczekuje" typowego dla USA napięcia dwufazowego z
przesunięciem fazy o 180 stopni i uziemionym środkiem.

--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)

Waldemar Krzok
Guest

Mon Jan 17, 2011 10:36 pm   



RoMan Mandziejewicz wrote:

Quote:
Hello digitech,

Monday, January 17, 2011, 9:23:29 PM, you wrote:

A te 40 A to przypadkiem nie przy 110 V? Bo to może być zasadniczy
problem Wink
No właśnie nie. Na sterowniku pisze 240v/41A.
Jak odepnę grzałkę i z poziomu sterownika nie załączę pomp, to działa
menu, oświetlenie itp.
Na silnikach pomp widnieje 240V/60Hz
Wszystko załączane jest poprzez styczniki, więc rozdzielić na
poszczególne fazy pewnie się da, ale z tym nawozem to Waldek ma dużo
racji, poza tym nie mam czasu..
Googlałem ale pewnie słabo - ile może kosztować takie trafo z 3x400V na
1x230V 10kW , jaki to rząd wielkości może być???

Moim zdanie potrzebujesz transformatora 400V/2x110V. Jak znam życie, to
urządzenie "oczekuje" typowego dla USA napięcia dwufazowego z
przesunięciem fazy o 180 stopni i uziemionym środkiem.

Masz rację! Kontrolery lubią być na 110V, styczniki też.

Waldek

--
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.

digitech
Guest

Wed Jan 19, 2011 10:12 am   



W dniu 2011-01-17 22:30, RoMan Mandziejewicz pisze:

Quote:
Moim zdanie potrzebujesz transformatora 400V/2x110V. Jak znam życie, to
urządzenie "oczekuje" typowego dla USA napięcia dwufazowego z
przesunięciem fazy o 180 stopni i uziemionym środkiem.
\


Ale w takiej sytuacji przyłącz główny miałby 4 przewody: zero,L1,L2 i PE
a na głównej kostce widnieje HOT i NEUTRAL, a PE gdzoeś tam do obudowy
jest przykręcone. Czyli mam 3 przewody.

PS

RoMan Mandziejewicz
Guest

Wed Jan 19, 2011 11:18 am   



Hello digitech,

Wednesday, January 19, 2011, 10:12:54 AM, you wrote:

Quote:
Moim zdanie potrzebujesz transformatora 400V/2x110V. Jak znam życie, to
urządzenie "oczekuje" typowego dla USA napięcia dwufazowego z
przesunięciem fazy o 180 stopni i uziemionym środkiem.
Ale w takiej sytuacji przyłącz główny miałby 4 przewody: zero,L1,L2 i PE
a na głównej kostce widnieje HOT i NEUTRAL, a PE gdzoeś tam do obudowy
jest przykręcone. Czyli mam 3 przewody.

Tylko, że w USA nie uświadczysz instalacji 220V tego typu... Coś tu jest
zdrowo pokręcone.

--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)