Witam!

Może ktoś coś zasugeruje:

Jest sobie inwerter spawalniczy (jeden wśród wielu innego typu spawarek
i wycinarek plazmowych) i problem polega na tym, że włączony do gniazda
siłowego z przewodem PE sieje, prawdopodobnie po zasilaniu. Wszystkie
radia w okolicy szumią i alarm Satel Integra odpala się wskazując
sabotaż CA-64EPS. Sytuacja ta ma miejsce tylko jeśli na stół podany jest
minus, a spawamy plusem. Jak zamienimy kable (plus na stół) wszystko
jest idealnie.
Natomiast jeżeli wepniemy spawarkę do starego gniazda bez PE,to w obu
polaryzacjach spawania jest wszystko w porządku.

I teraz: elektryk głowę daje za instalację, serwis i sprzedawca spawarki
sugeruje błąd w instalacji elektrycznej, niezerowany stół, a
właściciela firmy to bardzo nie obchodzi, mam mu założyć filtr na
zasilaniu EPS-a.

Może macie jakieś pomysły od czego zacząć??

PS

4CX250
Guest

Mon Feb 28, 2011 11:13 pm   



Użytkownik "digitech" <biuromalpadtps.pl@zmodyfikuj.pl> napisał w wiadomości
news:4d6c1b67$0$2496$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Witam!

Może ktoś coś zasugeruje:

Jest sobie inwerter spawalniczy (jeden wśród wielu innego typu spawarek i
wycinarek plazmowych) i problem polega na tym, że włączony do gniazda
siłowego z przewodem PE sieje, prawdopodobnie po zasilaniu. Wszystkie
radia w okolicy szumią i alarm Satel Integra odpala się wskazując sabotaż
CA-64EPS. Sytuacja ta ma miejsce tylko jeśli na stół podany jest minus, a
spawamy plusem. Jak zamienimy kable (plus na stół) wszystko jest idealnie.
Natomiast jeżeli wepniemy spawarkę do starego gniazda bez PE,to w obu
polaryzacjach spawania jest wszystko w porządku.

I teraz: elektryk głowę daje za instalację, serwis i sprzedawca spawarki
sugeruje błąd w instalacji elektrycznej, niezerowany stół, a właściciela
firmy to bardzo nie obchodzi, mam mu założyć filtr na zasilaniu EPS-a.

Może macie jakieś pomysły od czego zacząć??

Ja to bym podejrzewał najpierw kondensatory filtrujące na wejściu. Jeżeli są
tam dwa w szeregu między L a N a odczep na obudowę (PE) to możliwe jest że
jeden z nich jest zwalony.

Marek

Jerry1111
Guest

Tue Mar 01, 2011 12:11 am   



On 28/02/2011 22:02, digitech wrote:
Quote:
Witam!

Może ktoś coś zasugeruje:

Jest sobie inwerter spawalniczy (jeden wśród wielu innego typu spawarek
i wycinarek plazmowych) i problem polega na tym, że włączony do gniazda
siłowego z przewodem PE sieje, prawdopodobnie po zasilaniu. Wszystkie
radia w okolicy szumią i alarm Satel Integra odpala się wskazując
sabotaż CA-64EPS. Sytuacja ta ma miejsce tylko jeśli na stół podany jest
minus, a spawamy plusem. Jak zamienimy kable (plus na stół) wszystko
jest idealnie.

1. Uziemienie podlaczone jakos do plusa - cos mi 'smierdzi' konfiguracja
do spawania aluminium.

2. Jesli to TIG to przyczyn moze byc duzo (poczawszy od dodupnego
zrobienia zaplonu w plusie).

Otworzyc, sprawdzic i napisac co tam jest.

--
Jerry1111