Piotr Wyderski
Guest
Tue Jan 13, 2015 12:41 pm
Panowie,
chcę sobie wymodelować w SPICE swój transformator toroidalny:
230V/12V 500W, 50Hz. Nie mam miernika indukcyjności, a pomiarów
przybliżonych metodą zwarciową nie mogę wykonać, bo trafo jest
zamontowane w działającym układzie. Google mnie zawiodło,
a w znalezionych katalogach indukcyjność pierwotnego nie jest
podawana. Czy ktoś z praktyków podpowie, jakiego _rzędu_ wartość
mam tam sobie wpisać?
Pozdrawiam, Piotr
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Jan 13, 2015 1:52 pm
Hello Piotr,
Tuesday, January 13, 2015, 12:41:29 PM, you wrote:
Quote:
chcę sobie wymodelować w SPICE swój transformator toroidalny:
230V/12V 500W, 50Hz. Nie mam miernika indukcyjności, a pomiarów
przybliżonych metodą zwarciową nie mogę wykonać, bo trafo jest
zamontowane w działającym układzie. Google mnie zawiodło,
a w znalezionych katalogach indukcyjność pierwotnego nie jest
podawana. Czy ktoś z praktyków podpowie, jakiego _rzędu_ wartość
mam tam sobie wpisać?
Transformator toroidalny 460W - indukcyjność 4H (przy 120Hz) i
rezystancja 2.3
Piotr Wyderski
Guest
Tue Jan 13, 2015 2:40 pm
RoMan Mandziejewicz wrote:
[quote]Transformator toroidalny 460W - indukcyjność 4H (przy 120Hz) i
rezystancja 2.3
Paweł Pawłowicz
Guest
Tue Jan 13, 2015 3:08 pm
W dniu 2015-01-13 o 12:41, Piotr Wyderski pisze:
Quote:
Panowie,
chcę sobie wymodelować w SPICE swój transformator toroidalny:
230V/12V 500W, 50Hz. Nie mam miernika indukcyjności, a pomiarów
przybliżonych metodą zwarciową nie mogę wykonać, bo trafo jest
zamontowane w działającym układzie. Google mnie zawiodło,
a w znalezionych katalogach indukcyjność pierwotnego nie jest
podawana. Czy ktoś z praktyków podpowie, jakiego _rzędu_ wartość
mam tam sobie wpisać?
Pozdrawiam, Piotr
Toroid 500W. Oporność 3.17 oma, indukcyjność 2.88H (100Hz).
P.P.
Piotr Wyderski
Guest
Wed Jan 14, 2015 10:44 am
Paweł Pawłowicz wrote:
Quote:
Toroid 500W. Oporność 3.17 oma, indukcyjność 2.88H (100Hz).
Podane wartości prowadzą do bardzo sensownych symulacji,
w szczególności pojawiają mi się przepięcia, które kiedyś
opisywałem. Indukcyjność wtórnego dałem stosownie do wzoru
(7,84mH), jego pojemność z sufitu 1nF, współczynnik
sprzężenia uzwojeń 0,99.
Pozdrawiam, Piotr
platformowe głupki
Guest
Wed Jan 14, 2015 5:59 pm
to moze przypommisz?
czy tylko strzelasz z dupy do zemły i romana?