Maks
Guest
Wed Dec 11, 2013 7:11 pm
Zastanawiam się czy wyłącznik różnicowoprądowy pobiera prąd z instalacji?
Nigdy takowego nie rozbebeszałem, a jestem sobie w stanie wyobrazić iż
jest tam jakiś aktywny układ który ciągle pobiera prąd.
--
Pozdrawiam
Maks
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Dec 11, 2013 7:14 pm
Hello Maks,
Wednesday, December 11, 2013, 7:11:15 PM, you wrote:
Quote:
Zastanawiam się czy wyłącznik różnicowoprądowy pobiera prąd z instalacji?
Nigdy takowego nie rozbebeszałem, a jestem sobie w stanie wyobrazić iż
jest tam jakiś aktywny układ który ciągle pobiera prąd.
Masz strasznie słabą wyobraźnię. To najzwyklejszy w świecie
skompensowany przekładnik prądowy z elektromagnesem zwalniającym
sprężynowy rozłącznik.
--
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Maks
Guest
Wed Dec 11, 2013 7:22 pm
W dniu 2013-12-11 19:14, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Maks,
Wednesday, December 11, 2013, 7:11:15 PM, you wrote:
Zastanawiam się czy wyłącznik różnicowoprądowy pobiera prąd z instalacji?
Nigdy takowego nie rozbebeszałem, a jestem sobie w stanie wyobrazić iż
jest tam jakiś aktywny układ który ciągle pobiera prąd.
Masz strasznie słabą wyobraźnię. To najzwyklejszy w świecie
skompensowany przekładnik prądowy z elektromagnesem zwalniającym
sprężynowy rozłącznik.
Dziękuję.
--
Pozdrawiam
Maks
J.F
Guest
Wed Dec 11, 2013 7:30 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" napisał w wiadomości
Hello Maks,
Quote:
Zastanawiam się czy wyłącznik różnicowoprądowy pobiera prąd z
instalacji?
Nigdy takowego nie rozbebeszałem, a jestem sobie w stanie wyobrazić
iż
jest tam jakiś aktywny układ który ciągle pobiera prąd.
Masz strasznie słabą wyobraźnię. To najzwyklejszy w świecie
skompensowany przekładnik prądowy z elektromagnesem zwalniającym
sprężynowy rozłącznik.
30mA. Bardzo czuly musi byc ten elektromagnes.
Zacheca do zrobienia ukladu wzmacniajacego, a ten juz prad pobiera.
Moglby miec pomocniczy przekaznik, np kontaktronowy, ale i tak czulosc
podejrzana.
A nawet jesli pradu wprosc nie pobiera, to na tym przekladniku pod
obciazeniem jakis spadek napiecia jest.
Co prawda macam roznicowke ... zimna. Nawet 0.5W sie tam nie wydziela.
Musi ten wzmacniacz bardzo malo pobiera.
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Dec 11, 2013 7:41 pm
Hello J.F,
Wednesday, December 11, 2013, 7:30:52 PM, you wrote:
Quote:
Zastanawiam się czy wyłącznik różnicowoprądowy pobiera prąd z
instalacji? Nigdy takowego nie rozbebeszałem, a jestem sobie w
stanie wyobrazić iż jest tam jakiś aktywny układ który ciągle
pobiera prąd.
Masz strasznie słabą wyobraźnię. To najzwyklejszy w świecie
skompensowany przekładnik prądowy z elektromagnesem zwalniającym
sprężynowy rozłącznik.
30mA. Bardzo czuly musi byc ten elektromagnes.
Zacheca do zrobienia ukladu wzmacniajacego, a ten juz prad pobiera.
Wyobraź sobie taki, który nie pobiera bez napięcia na wejściu.
Napięcie na wyjściu skompensowanego przekładnika prądowego pojawi się
dopiero, gdy przestanie się kompensować czyli w sytuacji, która ma być
wykryta jako awaria.
Myślę, że jako wzmacniacz dla elektromagnesu może posłużyć triak z
czułą bramką.
Quote:
Moglby miec pomocniczy przekaznik, np kontaktronowy, ale i tak
czulosc podejrzana. A nawet jesli pradu wprosc nie pobiera, to na
tym przekladniku pod obciazeniem jakis spadek napiecia jest.
Niemierzalny.
Quote:
Co prawda macam roznicowke ... zimna. Nawet 0.5W sie tam nie wydziela.
Musi ten wzmacniacz bardzo malo pobiera.
O ile jest wzmacniacz.
--
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Jacek Maciejewski
Guest
Wed Dec 11, 2013 7:44 pm
Dnia Wed, 11 Dec 2013 19:11:15 +0100, Maks napisał(a):
Quote:
Zastanawiam się czy wyłącznik różnicowoprądowy pobiera prąd z instalacji?
Prądu to on nie pobiera, choć pobiera nieco mocy.
--
Jacek
J.F
Guest
Wed Dec 11, 2013 8:12 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" napisał w wiadomości
Wednesday, December 11, 2013, 7:30:52 PM, you wrote:
Quote:
Masz strasznie słabą wyobraźnię. To najzwyklejszy w świecie
skompensowany przekładnik prądowy z elektromagnesem zwalniającym
sprężynowy rozłącznik.
30mA. Bardzo czuly musi byc ten elektromagnes.
Zacheca do zrobienia ukladu wzmacniajacego, a ten juz prad pobiera.
Wyobraź sobie taki, który nie pobiera bez napięcia na wejściu.
Cos tam zawsze plynie, choc faktycznie moglyby byc pikoampery.
Quote:
Myślę, że jako wzmacniacz dla elektromagnesu może posłużyć triak z
czułą bramką.
Jest to jakis pomysl. Moze nawet calkiem dobry.
Quote:
Moglby miec pomocniczy przekaznik, np kontaktronowy, ale i tak
czulosc podejrzana. A nawet jesli pradu wprosc nie pobiera, to na
tym przekladniku pod obciazeniem jakis spadek napiecia jest.
Niemierzalny.
Kontaktron zalaczany 30mA musi miec jednak sporo zwojow.
http://en.wikipedia.org/wiki/Residual-current_device
Tu widac ze zwojow nie ma, i tylko jeden tranzystor ?
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Dec 11, 2013 9:09 pm
Hello J.F,
Wednesday, December 11, 2013, 8:12:35 PM, you wrote:
Quote:
Masz strasznie słabą wyobraźnię. To najzwyklejszy w świecie
skompensowany przekładnik prądowy z elektromagnesem zwalniającym
sprężynowy rozłącznik.
30mA. Bardzo czuly musi byc ten elektromagnes.
Zacheca do zrobienia ukladu wzmacniajacego, a ten juz prad pobiera.
Wyobraź sobie taki, który nie pobiera bez napięcia na wejściu.
Cos tam zawsze plynie, choc faktycznie moglyby byc pikoampery.
Jeśli nie ma różnicy prądów (nomen omen) to nie ma prądu po wtórnej.
Quote:
Myślę, że jako wzmacniacz dla elektromagnesu może posłużyć triak z
czułą bramką.
Jest to jakis pomysl. Moze nawet calkiem dobry.
Tak jakoś przyszedł mi do głowy.
Quote:
Moglby miec pomocniczy przekaznik, np kontaktronowy, ale i tak
czulosc podejrzana. A nawet jesli pradu wprosc nie pobiera, to na
tym przekladniku pod obciazeniem jakis spadek napiecia jest.
Niemierzalny.
Kontaktron zalaczany 30mA musi miec jednak sporo zwojow.
Ale chyba tam nie ma kontaktrona.
Quote:
http://en.wikipedia.org/wiki/Residual-current_device
Tu widac ze zwojow nie ma, i tylko jeden tranzystor ?
Albo właśnie triak.
--
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Desoft
Guest
Wed Dec 11, 2013 10:09 pm
Quote:
30mA. Bardzo czuly musi byc ten elektromagnes.
Zacheca do zrobienia ukladu wzmacniajacego, a ten juz prad pobiera.
Nie ma układu wzmaciającego.
Jest tylko taki przekaźnik (dokładniej tak jak Roman napisał: rozłącznik
spręzynowy)
Przekaźnik ten działa tylko w jedną stronę. Powrót trzeba zrobić ręcznie.
Jest tak czuły, że jest ekranowany. Omomierzem (2xR6 ~10mA) daje się go
wyzwolić
Mam gdzieś takowy, jakby co to mogę wrzucić zdjęcie.
--
Desoft
Jakub Rakus
Guest
Wed Dec 11, 2013 10:20 pm
On 11.12.2013 22:09, Desoft wrote:
Quote:
30mA. Bardzo czuly musi byc ten elektromagnes.
Zacheca do zrobienia ukladu wzmacniajacego, a ten juz prad pobiera.
Nie ma układu wzmaciającego.
Jest tylko taki przekaźnik (dokładniej tak jak Roman napisał: rozłącznik
spręzynowy)
Przekaźnik ten działa tylko w jedną stronę. Powrót trzeba zrobić ręcznie.
Jest tak czuły, że jest ekranowany. Omomierzem (2xR6 ~10mA) daje się go
wyzwolić
Mam gdzieś takowy, jakby co to mogę wrzucić zdjęcie.
Pełno tego w góglah, wystarczy wklepać RCD. A tu filmik nawet:
http://www.youtube.com/watch?v=ECz503tna6s
--
Pozdrawiam
Jakub Rakus
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Dec 12, 2013 12:22 am
Hello Desoft,
Wednesday, December 11, 2013, 10:09:47 PM, you wrote:
Quote:
30mA. Bardzo czuly musi byc ten elektromagnes.
Zacheca do zrobienia ukladu wzmacniajacego, a ten juz prad pobiera.
Nie ma układu wzmaciającego.
Jest tylko taki przekaźnik (dokładniej tak jak Roman napisał: rozłącznik
spręzynowy)
Przekaźnik ten działa tylko w jedną stronę. Powrót trzeba zrobić ręcznie.
Jest tak czuły, że jest ekranowany. Omomierzem (2xR6 ~10mA) daje się go
wyzwolić
Mam gdzieś takowy, jakby co to mogę wrzucić zdjęcie.
To, że są wyłączniki czysto elektromechaniczne nie wyklucza możliwości
istnienia wyłączników z pomocniczym triakiem czy tyrystorem.
--
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
mk
Guest
Thu Dec 12, 2013 9:52 pm
W dniu 2013-12-11 19:14, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Maks,
Wednesday, December 11, 2013, 7:11:15 PM, you wrote:
Zastanawiam się czy wyłącznik różnicowoprądowy pobiera prąd z instalacji?
Nigdy takowego nie rozbebeszałem, a jestem sobie w stanie wyobrazić iż
jest tam jakiś aktywny układ który ciągle pobiera prąd.
Masz strasznie słabą wyobraźnię. To najzwyklejszy w świecie
skompensowany przekładnik prądowy z elektromagnesem zwalniającym
sprężynowy rozłącznik.
A byś się zdziwił... W niektórych siedzi sobie procesor DSP...
:-)
pzdr
mk
Maciek
Guest
Fri Dec 13, 2013 4:57 pm
Użytkownik mk napisał:
Quote:
Masz strasznie słabą wyobraźnię. To najzwyklejszy w świecie
skompensowany przekładnik prądowy z elektromagnesem zwalniającym
sprężynowy rozłącznik.
A byś się zdziwił... W niektórych siedzi sobie procesor DSP...
:-)
Czy mógłbyś rzucić jakimś przykładem? Znam tylko wykrywacz iskrzenia w
instalcji z takim procesorem ale to nie różnicówka.
mk
Guest
Sat Dec 14, 2013 5:21 pm
W dniu 2013-12-13 16:57, Maciek pisze:
Quote:
Czy mógłbyś rzucić jakimś przykładem? Znam tylko wykrywacz iskrzenia w
instalcji z takim procesorem ale to nie różnicówka.
Oj... osprzętem elektrycznym zajmowałem się ponad 7 lat temu gdy byłem
zatrudniony jako pracownik DUR. Już wtedy handlarze mieli w ofercie
"różnicówki inteligentne". Miały być niewrażliwe na różne prądy
rozruchowe i inne stany przejściowe. Nigdy jednak w łapkach nie miałem
takiego.
Jakiś czas temu w newsletterach dostałem informację, że On Semi
wprowadza układzik z DSP wewnątrz, dedykowany do budowy bezpieczników
różnicowo-prądowych:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCS37005D.PDF
pzdr
mk