Albercik
Guest
Thu Mar 14, 2013 9:41 am
Witam
Mam zainstalowany dławik kompensacyjny 4kVAr do kompensacji energii
biernej pojemnościowej.
Generalnie działa OK. Robi co ma robić.
Ale skurczybyk się grzeje, domniemywam, że jak coś się grzej to znaczy
że generuje to jakieś koszty.. Ile prądu może pobierać, a tym samym
kosztować, taki dławik zapięty do sieci na stałe? Niestety nie mam
możliwości dokonania pomiaru..
Jacek Maciejewski
Guest
Thu Mar 14, 2013 10:10 am
Dnia Thu, 14 Mar 2013 09:41:46 +0100, Albercik napisał(a):
Quote:
Ile prądu może pobierać, a tym samym
kosztować, taki dławik zapięty do sieci na stałe?
Z grubsza tyle ile pobiera trafo o podobnej mocy na luzie. Czyli jakieś 5%
od 4kVA, czyli 200W.
--
Jacek
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Thu Mar 14, 2013 12:04 pm
W dniu 2013-03-14 09:41, Albercik pisze:
Quote:
Witam
Mam zainstalowany dławik kompensacyjny 4kVAr do kompensacji energii
biernej pojemnościowej.
Generalnie działa OK. Robi co ma robić.
Ale skurczybyk się grzeje, domniemywam, że jak coś się grzej to znaczy
że generuje to jakieś koszty.. Ile prądu może pobierać, a tym samym
kosztować, taki dławik zapięty do sieci na stałe? Niestety nie mam
możliwości dokonania pomiaru..
A czy on nie powinien być włączany tylko wtedy, kiedy pracuje obciążenie
pojemnościowe? Bo tak, to kiedy nie kompensuje energii pojemnościowej,
nabija energię indukcyjną.
Albercik
Guest
Thu Mar 14, 2013 12:22 pm
W dniu 14.03.2013 12:04, Tomasz Wójtowicz pisze:
Quote:
W dniu 2013-03-14 09:41, Albercik pisze:
Witam
Mam zainstalowany dławik kompensacyjny 4kVAr do kompensacji energii
biernej pojemnościowej.
Generalnie działa OK. Robi co ma robić.
Ale skurczybyk się grzeje, domniemywam, że jak coś się grzej to znaczy
że generuje to jakieś koszty.. Ile prądu może pobierać, a tym samym
kosztować, taki dławik zapięty do sieci na stałe? Niestety nie mam
możliwości dokonania pomiaru..
A czy on nie powinien być włączany tylko wtedy, kiedy pracuje obciążenie
pojemnościowe? Bo tak, to kiedy nie kompensuje energii pojemnościowej,
nabija energię indukcyjną.
W zasadzie masz racje, ale jest drobny niuans w sposobie naliczania kasy
za energie pojemnościową, a indukcyjną.
Za energie pojemnościową kasują za rzeczywiste jej
generowanie/zużywanie. Włączysz odbiornik pojemnościowy to od razu
płacisz. Natomiast w przypadku energii indukcyjnej kasują dopiero gdy
średnio-dzienna(albo nawet miesięczna) wartość jest większa niż...
W moim przypadku mam stałe obciążenie pojemnościowe, oraz raz za czas
włącza się obciążenie indukcyjne(winda, klimatyzacja itp..) Z pomiarów
wyszło, że energia pojemnościowa nie jest aż tak duża, wystarcz zapiąć
dławik, który zniweluje to stałe obciążenie indukcyjne, a jednocześnie
nie przekroczy maksymalnej dopuszczalnej(darmowo) średniej wartości
energii pojemnościowej.
Różnica jest taka że sam dławik kosztuje kilka tysięcy(<5000zł) a taki
"inteligentny", niwelujący do zera, to koszt rzędu
kilkunastu/kilkudziesięciu tysięcy.
Jak jest w praktyce się dowiem jak faktura przyjdzie...
Albercik
Guest
Thu Mar 14, 2013 12:26 pm
W dniu 14.03.2013 12:22, Albercik pisze:
Quote:
a jednocześnie
nie przekroczy maksymalnej dopuszczalnej(darmowo) średniej wartości
energii pojemnościowej.
tfu, tfu, tfu... biernej indukcyjnej miało być...