Sun Jan 01, 2006 4:49 pm
W zwiazku z ostatnia dyskusja nad liniami przesylowymi DC ...
ktos moglby mmnie objasnic jak taki falownik dziala ?
http://www.abb.com/global/gad/gad02181.nsf/0/e3c284c525195d08c12570ab0034c7c4/$file/12-pulse+converter+700x525.jpg
Tzn chodzi mi o to czy te tyrystory to tak tylko symbolicznie sa
narysowane, a naprawde zestaw zawiera tez rownolegle sluzace do
gaszenia pierwszych, czy moze to gaszenie to jakos
samoczynnie wychodzi dzieki pracy na 3 fazach ?
No i drobiazg - one sa ponoc woda chlodzone, ale to przeciez szeregowe
zestawy. Kazdy tyrystor to jest pare kV. Miedy elementami na jednej
polce jest z kilkadziesiat kV, miedzy polkami kilkaset .. gdzie jest
izolacja ? Miedzy woda a krzemem to chyba gruba warstwa ceramiki
musialaby byc ?
J.
Grzegorz Kurczyk
Guest
Sun Jan 01, 2006 5:44 pm
Użytkownik J.F. napisał:
Quote:
No i drobiazg - one sa ponoc woda chlodzone, ale to przeciez szeregowe
zestawy. Kazdy tyrystor to jest pare kV. Miedy elementami na jednej
polce jest z kilkadziesiat kV, miedzy polkami kilkaset .. gdzie jest
izolacja ? Miedzy woda a krzemem to chyba gruba warstwa ceramiki
musialaby byc ?
Hmmm... woda jest dobrym izolatorem.
Pozdrawiam
Grzegorz
NoRek
Guest
Sun Jan 01, 2006 6:02 pm
J.F. wrote:
Quote:
W zwiazku z ostatnia dyskusja nad liniami przesylowymi DC ...
ktos moglby mmnie objasnic jak taki falownik dziala ?
Nie odpowiem na pytanie bo nie wiem

ale podaje linka
jakby ktos chcil sobie stacje przeksztaltnikowa poogladac
http://jastrzab.lhs.pl/menu.php?s=files/&kat=energo2/49_slp
--
__::NoRek::__
J.F.
Guest
Tue Jan 03, 2006 12:32 pm
On Sun, 01 Jan 2006 18:44:54 +0100, Grzegorz Kurczyk wrote:
Quote:
Użytkownik J.F. napisał:
No i drobiazg - one sa ponoc woda chlodzone, ale to przeciez szeregowe
zestawy. Kazdy tyrystor to jest pare kV. Miedy elementami na jednej
polce jest z kilkadziesiat kV, miedzy polkami kilkaset .. gdzie jest
izolacja ? Miedzy woda a krzemem to chyba gruba warstwa ceramiki
musialaby byc ?
Hmmm... woda jest dobrym izolatorem.
Ale zeby az tak ?
No fakt .. czysta ~10Mohm/cm, metrowa rura 1Gohm moze miec,
to poplynie jakis ulamek mA .. a jak poplynie wiecej, to odparuje
i przestanie plynac :-)
J.