Witam Wszystkich grupowiczów. Jak już wiecie elektroniką zajmuję się
amatorsko, bardzo amatorsko, dlatego też być może moje pytanie wyda się
śmieszne, jednak ja nie znalazłem nigdzie na nie odpowiedzi... Otóż do tej
pory nie miałem nic wspólnego z termostatami elektronicznymi, no ale na
wszystko kiedyś przychodzi czas i właśnie stanąłem przed zbudowaniem
regulatora temperatury... Wszystko by było cacy, jest mnóstwo schematów,
gotowych KIT-ów, jednak nie wiem jednej rzeczy... Mianowicie chodzi o
histerezę termostatów i termoregulatorów podawaną w specyfikacjach
technicznych... Histereza jako pojęcie fizyczne nie do końca pasuje mi do
termostatu... ;/ Czy ktoś może mi wyjaśnić o co w tym chodzi? Co znaczy ze
np termoregulator ma histereze 0,1oC ÷ 9oC z krokiem 0,1oC?


--
Pozdrawiam
Maciek C

BartekK
Guest

Mon Sep 20, 2004 1:48 pm   



wyobrazasz (przypominasz) sobie wykres histerezy - np magnesowania
metalu ?
w termostacie jest podobnie:
temperatura rosnie.. rosnie.. az osiaga temperature przy ktorej ma sie
termostat przelaczyc. I termostat sie przelacza. Powiedzmy ze
temperatura teraz spada... i spada... az przechodzi temperature przy
ktorej ma sie termostat spowrotem przelaczyc, ale przelaczenie "w dol"
jest przesuniete od przelaczenia "w gore" o wartosc histerezy. Jesli
jest podane z krokiem - to znaczy ze mozesz sobie ustawic 0.1C, 0.2C
.... 8.8C , 8.9C , 9.0C ;)


--
Bartlomiej Kuzniewski tel +48 696 455098
sibi@sibi.cfu.com.pl GG# 23319
[sprawdz moje aukcje!
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173 ]

Maciek C
Guest

Mon Sep 20, 2004 2:10 pm   



BartekK wrote:
Quote:
wyobrazasz (przypominasz) sobie wykres histerezy - np magnesowania
metalu ?
w termostacie jest podobnie:
temperatura rosnie.. rosnie.. az osiaga temperature przy ktorej ma sie
termostat przelaczyc. I termostat sie przelacza. Powiedzmy ze
temperatura teraz spada... i spada... az przechodzi temperature przy
ktorej ma sie termostat spowrotem przelaczyc, ale przelaczenie "w dol"
jest przesuniete od przelaczenia "w gore" o wartosc histerezy. Jesli
jest podane z krokiem - to znaczy ze mozesz sobie ustawic 0.1C, 0.2C
... 8.8C , 8.9C , 9.0C Wink

Czyli jeśli dobrze rozumiem, to np. jeśli zaprogramuje wyłączenie grzałki
przy temp 20C, a histereze ustawie na 2C to termostat ponownie włączy
urządzenie grzewcze przy temp 18C? Czy coś pokręciłem? :)

--
Pozdrawiam
Maciek C

Jacek Maciejewski
Guest

Mon Sep 20, 2004 2:43 pm   



Quote:
Czyli jeśli dobrze rozumiem, to np. jeśli zaprogramuje wyłączenie grzałki
przy temp 20C, a histereze ustawie na 2C to termostat ponownie włączy
urządzenie grzewcze przy temp 18C? Czy coś pokręciłem? Smile

Dokładnie Smile
--
Jacek

J.F.
Guest

Mon Sep 20, 2004 9:05 pm   



On Mon, 20 Sep 2004 17:43:47 +0200, Jacek Maciejewski wrote:
Quote:
Czyli jeśli dobrze rozumiem, to np. jeśli zaprogramuje wyłączenie grzałki
przy temp 20C, a histereze ustawie na 2C to termostat ponownie włączy
urządzenie grzewcze przy temp 18C? Czy coś pokręciłem? :)

Dokładnie Smile

Dorzucmy jeszcze ze po wylaczeniu grzalki temperatura podskoczy
jeszcze troche, a i zaraz po wlaczeniu nie bedzie od razu pelnego
grzania, wiec pewnie troche spadnie ponizej 18 ..

J.

Piotrek Sz.
Guest

Tue Sep 21, 2004 1:46 pm   



J.F. <jfox_nospam@poczta.onet.pl> napisał(a):

[quote:2f12d79568]On Mon, 20 Sep 2004 17:43:47 +0200, Jacek Maciejewski wrote:
Czyli jeśli dobrze rozumiem, to np. jeśli zaprogramuje wyłączenie grzałki
przy temp 20C, a histereze ustawie na 2C to termostat ponownie włączy
urządzenie grzewcze przy temp 18C? Czy coś pokręciłem? :)

Dokładnie :)

Dorzucmy jeszcze ze po wylaczeniu grzalki temperatura podskoczy
jeszcze troche, a i zaraz po wlaczeniu nie bedzie od razu pelnego
grzania, wiec pewnie troche spadnie ponizej 18 ..

J.


[/quote:2f12d79568]
Witam.

To ja może też coś dorzuce.
Przeczytałem sobie ten wątek i zauważyłem że nikt nie wspomniał słówkiem o
chłodzeniu.Ponieważ pracuję w tej "zimnej" branży to mam na codzień do
czynienia z termostatami wszelakiej maści i ostatnio zauważyłem w termostatach
takie oto pojęcie histerezy.
Przykład:
Histereza=4 C
Temperatura zadana -10 C
Wydawać by się mogło że po osiągnięciu temp. -10 C termostat wyłączy
urządzenie chłodnicze ,a gdy temp. urośnie do -6 C włączy je ponownie.
A tu jest inaczej,-12 C wyłczenie,-8 C załączenie.Przy histerezie np.8 C
-14 wył. -6 zał.
I tak właśnie wygląda histereza w tym przypadku.Termostat stara się utrzymać
temp. zadaną jako średnią.No ale oczywiście nie wszystkie modele termostatów
tak "rozumieją" histereze.
Oj rozgadałem się ...

Pozdrawiam


Piotrek Sz.


--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/