Mam wiatrak jak w temacie i jak wieje zbyt silny wiatr lub nie ma obciążenia
to cała moc idzie w grzałki zrzutowe. Problem mam, gdy jest za silny wiatr
bo grzałki załączają się na 100% i prawie zatrzymują wiatrak. A ja bym
chciał żeby się nadal kręcił dając użyteczną moc. Dlatego chciałbym zasilać
te grzałki pwm-em w sprzężeniu z napięciem z prądnicy. Sterownik sobie
zrobię, zostawię opcję permanentnego hamownia w razie awarii ale jak
posterować mosfety i jakie, żeby dały radę z 3kW? Pradnica zasila bojler i
zestaw akumulatorów. Na wyjściu układu jest napięcie stałe, prądnica
jednofazowa.
PC
AlexY
Guest
Fri Sep 23, 2011 9:17 am
Użytkownik PC napisał:
[quote]Mam wiatrak jak w temacie i jak wieje zbyt silny wiatr lub nie ma obci
PC
Guest
Fri Sep 23, 2011 9:54 am
Quote:
Mam takie pytania pomocnicze:
1. Co znaczy "za silny wiatr" ?
2. Sam projektowałeś i budowałeś całość czy jest to z różnych "klocków"
niekoniecznie dobrze do siebie dopasowanych?
3. W jaki sposób (fizycznie) są załączane grzałki i co je załącza na
podstawie jakich sygnałów.
Gotowy zestaw w sensie kompletowany przez dostawcę. Jak jest za silny wiatr
to napięcie wzrasta ponad 120V. Wtedy się załączają grzałki i tak trzymają
10 minut. Potem układ odpuszcza, sprawdza napiecie i tak w kółko. Dla mnie
bez sensu ale tak to ktoś wymyślił. Załączenie realizowane jest przez zestaw
tranzystorów.
PC
AlexY
Guest
Fri Sep 23, 2011 10:55 am
Użytkownik PC napisał:
[quote]Mam takie pytania pomocnicze:
1. Co znaczy "za silny wiatr" ?
2. Sam projektowa
Mirek
Guest
Fri Sep 23, 2011 4:46 pm
On 23.09.2011 11:54, PC wrote:
Quote:
Dla mnie
bez sensu ale tak to ktoś wymyślił.
Kolego ja bym uważał, bo możesz mieć sytuację taką, że rozkręcony
wiatrak już nie zahamujesz nawet zwierając obwód i wtedy albo się
rozleci albo prądnicę spalisz.
BTW: news.onet chyba znowu ma czkawkę
Mirek.