Krzysiek.
Guest

Thu Jun 08, 2006 2:36 pm   



Witam

kuchnia - 2 przewody 3 zylowe, gniazda z bolcem zakladam, 2 gniazda gdzie
mam pociagniety tylko 2 zylowy (nie zmieniam!) i co zrobic, gniazdka bez
bolca (mam kupione i moge montowac).

A wiec czy w kuchni mozna zmostkowac neutralny z bolcem - tak sie zaleca czy
wrecz to jest glupota (niby jak przebije na obudowe faza to bedzie zwarcie i
odlaczenie obwodu - to ok) ?

Nie moge podlaczac urzadzen jak lodowka do gniazdek z 3 przewodami i reszta
dobrej isntalacji bo sa w zlym miejscu.

Moge albo zmostkowac neutralny z bolcem albo nie montowac gniazd z bolcem w
ogole. Co lepsze?

dzieki

nuclear
Guest

Thu Jun 08, 2006 4:02 pm   



Quote:
Moge albo zmostkowac neutralny z bolcem albo nie montowac gniazd z bolcem
w
ogole. Co lepsze?

z dwojga złego już lepiej mostkowac - tak bym ja uwazał, no ale to zalezy od

tego co ma wieksze prawdopodobienstwo - faza przebije na obudowe, czy masa
sie w scianie przepali i bedzie faza na obudowie - jak stosunkowo nowa
instalacja (tzn miedz) to mysle ze mostkowanie zwiekszy bezpieczenstwo. Nie
jestem jnatomiast pewien jak mostkowanie toleruje róznicówka (nie wiem czy
masz, ale wole wspomniec)

Krzysiek.
Guest

Thu Jun 08, 2006 4:05 pm   



Quote:

z dwojga złego już lepiej mostkowac - tak bym ja uwazał, no ale to
zalezy od tego co ma wieksze prawdopodobienstwo - faza przebije na
obudowe, czy masa sie w scianie przepali i bedzie faza na obudowie -
jak stosunkowo nowa instalacja (tzn miedz) to mysle ze mostkowanie
zwiekszy bezpieczenstwo. Nie jestem jnatomiast pewien jak mostkowanie
toleruje róznicówka (nie wiem czy masz, ale wole wspomniec)

chyba narazie ich nie ma, bezpieczniki B16 tylko widze ale cos tam pisalo na
nich roznicowe Smile) Z elektryki cienki bolek jestem SEP mailem robic ale cos
nie wyszlo.

Znalazlem watek na elektrodzie = mozna mostkowac ale TYLKO w jednym miejscu
instalacji, tylko jak jak mam 2 przewody i tych miejsc z wyboru musi byc
wiecej.

Kable miedziane, dobre. I nadal dylemat, mostkowac ale tylko w tych
gniazdkach czy nie... w ogole te same kable zasilaja swiatlo gniazdka i bog
wie co jeszcze :)

Kuchenka elektryczna, zmywarka ida na 3 przewodowych juz, lodowka na 2
przewodowym z wyboru bo sie nie da inaczej.

Jacek Maciejewski
Guest

Thu Jun 08, 2006 6:55 pm   



Oto co Krzysiek. napisał:
Quote:
Moge albo zmostkowac neutralny z bolcem albo nie montowac gniazd z bolcem w
ogole. Co lepsze?

IMO lepiej podłączyć lodówkę do gniazda z bolcem i podłączonym do
niego przewodem neutralnym niż do gniazda bez bolca. Ale wytłumacz mi
czemu używasz słowa "mostkować" zamiast "podłączyć"?
--
Jacek

Waldemar
Guest

Thu Jun 08, 2006 8:45 pm   



Jacek Maciejewski schrieb:
Quote:
Oto co Krzysiek. napisał:
Moge albo zmostkowac neutralny z bolcem albo nie montowac gniazd z bolcem w
ogole. Co lepsze?

IMO lepiej podłączyć lodówkę do gniazda z bolcem i podłączonym do
niego przewodem neutralnym niż do gniazda bez bolca. Ale wytłumacz mi
czemu używasz słowa "mostkować" zamiast "podłączyć"?
pewnie dlatego, że chce podłączyć PE i N w gniazdku mostkiem. Z dwojga

złego tak bym dał,ale naprawdę nie ma możliwości pociągnięcia choćby
tylko PE do tego gniazdka?

Waldek

Krzysiek.
Guest

Thu Jun 08, 2006 8:52 pm   



Quote:
pewnie dlatego, że chce podłączyć PE i N w gniazdku mostkiem. Z dwojga
złego tak bym dał,ale naprawdę nie ma możliwości pociągnięcia choćby
tylko PE do tego gniazdka?


A kupisz nowe kafle i je "zainstalujesz" Smile?

Polacze i tyle.

dzieki Panowie

Waldemar
Guest

Thu Jun 08, 2006 8:56 pm   



Krzysiek. schrieb:
Quote:
pewnie dlatego, że chce podłączyć PE i N w gniazdku mostkiem. Z dwojga
złego tak bym dał,ale naprawdę nie ma możliwości pociągnięcia choćby
tylko PE do tego gniazdka?


A kupisz nowe kafle i je "zainstalujesz" Smile?

Polacze i tyle.

dzieki Panowie

są też inne możliwości. W starym-starym mieszkaniu dałem PE po

kafelkach, a zanim to zrobiłem, to podłączyłem się przedłużaczem do
gniazdka "z bolcem". Po roku i tak robiono remont i wsio zostało
przerobione na 3 druty.


Waldek

DJ
Guest

Fri Jun 09, 2006 6:24 am   



nuclear napisał(a):
Quote:
Nie
jestem jnatomiast pewien jak mostkowanie toleruje róznicówka (nie wiem czy
masz, ale wole wspomniec)

Jesli jest w obwodzie roznicowka to prawdopodobnie bedzie wybijac w
przypadku kuchenki gazowej (a to czesto spotykany mebelek kuchenny Wink
Przewód N w obciążonej instalacji przeważnie ma kilka V względem
ziemi, i w takim układzie jak chcesz zrobić to prąd popłynie przez:
linia N -> bolec gniazdka -> obudowa kuchenki -> rura gazowa -> ziemia.
będzie to klika / kilkanaście mA, ale wystarczy żeby zadziałał
wyłącznik róznicowoprądowy...


--
DJ

DJ
Guest

Fri Jun 09, 2006 6:38 am   



Krzysiek. napisał(a):

Quote:
chyba narazie ich nie ma, bezpieczniki B16 tylko widze ale cos tam pisalo na
nich roznicowe Smile)
Jak się zabierasz za taką robotę, to musiz być pewien paru rzeczy:

Swojej wiedzy i umiejętności (to zawsze można poszerzać)
Jaką masz instalację, jaki rodzaj sieci zasila budynek (dowiesz się
w ZE, pytając uprzejmie), i jakie urządzenia zabezpieczające masz w
swojej instalacji....

Quote:
Z elektryki cienki bolek jestem
Jesteś pewien, że tak siebie opisując chesz się brać za tę

robotę???

Quote:
Znalazlem watek na elektrodzie = mozna mostkowac ale TYLKO w jednym miejscu
instalacji,
Zapewne była mowa tam o mostkowaniu PE z PEN, przy stopniowym

przechodzeniu z TNC -> TNC-S -> TN-S w budynku... I nie chodziło tam o
gniazdka. Zresztą poczytaj forum www.ise.pl, jest tam dużo fachowej
wiedzy.


Quote:
Kuchenka elektryczna, zmywarka ida na 3 przewodowych juz,
ano widzisz Smile to problem kuchenki jaki opisalem wcześniej masz z

głowy... Pod warunkiem że ten trzeci przewód jest prawdziwym PE, lub
jest połączony z PEN, ale _PRZED_ różnicówką (w przypadku jeśli
ją masz).


--
DJ

Krzysiek.
Guest

Fri Jun 09, 2006 12:47 pm   



Quote:
Jesteś pewien, że tak siebie opisując chesz się brać za tę
robotę???


ja tylko gniazdka montuje, reszte robil facio z papierami. Remont jest na
nastepne 20lat Wink)

Waldemar
Guest

Fri Jun 09, 2006 12:51 pm   



Krzysiek. schrieb:
Quote:
Jesteś pewien, że tak siebie opisując chesz się brać za tę
robotę???


ja tylko gniazdka montuje, reszte robil facio z papierami. Remont jest na
nastepne 20lat Wink)


to ja bym go podał gdzie trzeba i kazał mu za nowe kafelki zapłacić.

Nowych instalacji dwuprzewodowych robić nie wolno. Więc te papiery są
albo wredne, albo facio olewa.

Waldek

Krzysiek.
Guest

Fri Jun 09, 2006 6:22 pm   



Quote:
to ja bym go podał gdzie trzeba i kazał mu za nowe kafelki zapłacić.
Nowych instalacji dwuprzewodowych robić nie wolno. Więc te papiery są
albo wredne, albo facio olewa.


ta kable 2 przewodowe byly kladzione 20lat temu ale miedz. Rozbudowa
instalacji juz 3 przewodowa. W sumie mogli to zmienic wszystko no ale...

Remek
Guest

Sat Jun 10, 2006 1:22 am   



Witam!

Quote:
kuchnia - 2 przewody 3 zylowe, gniazda z bolcem zakladam, 2 gniazda
gdzie

mam pociagniety tylko 2 zylowy (nie zmieniam!) i co zrobic, gniazdka
bez
bolca (mam kupione i moge montowac).

Śledzę tę dyskusję i nijak nie mogę zrozumieć o co chodzi.
W miejscu gdzie dochodzi instalacja dwuprzewodowa chcesz
montować gniazda z bolcem ochronnym, czy bez? Chodzi o ten
cytat, że masz kupione gniazda bez bolca. Bo jeśli ma tam
być podłączony odbiornik wymagający ochrony np. lodówka, to
gniazdo musi być z bolcem. I robisz wtedy zerowanie. Kołek
ochronny do przewodu zerowego. Przewodów - roboczego zera
i przewodu ochronnego w instalacji trójprzewodowej w żadnym
przypadku nie wolno łączyć poza rozdzielnią, zresztą niby
po co? Jeśli miałbyś zabezpieczenia różnicowo prądowe to takie
połączenie będzie zakłócać ich działanie. Jeśli natomiast
montujesz gniazdo z bolcem do instalacji trzyprzewodowej
to już jasne - przewody robocze do roboczych, a ochronny do
bolca.

Pozdrawiam

--
Remek

Krzysiek.
Guest

Sat Jun 10, 2006 10:04 am   



Quote:
Bo jeśli ma tam
być podłączony odbiornik wymagający ochrony np. lodówka, to
gniazdo musi być z bolcem. I robisz wtedy zerowanie. Kołek
ochronny do przewodu zerowego. Przewodów - roboczego zera
i przewodu ochronnego w instalacji trójprzewodowej w żadnym
przypadku nie wolno łączyć poza rozdzielnią, zresztą niby
po co? Jeśli miałbyś zabezpieczenia różnicowo prądowe to takie
połączenie będzie zakłócać ich działanie. Jeśli natomiast
montujesz gniazdo z bolcem do instalacji trzyprzewodowej
to już jasne - przewody robocze do roboczych, a ochronny do
bolca.



No wlasnie o to chodzi ze tam gdzie lodowka i np mikrofala bedzie to sa 2
przewody, tam dalem gniazda z bolcem i kołek przewidzany na PE podlaczylem
do niebieskiego (faza czarna nie pomylilem :>). Podsumowujac mam tam mostek
miedzy kolkiem a zaciskiem na neutralny. Tam gdzie dali juz 3 przewodowe nic
nie jest mostkowane i cudowane. Kolek do PE, N i L tam gdzie trzeba (ponoc
jak kolek jest u gory to faza powinna byc, zalecaja, na prawym
zacisku/dziurce, tak zrobilem)./