Generator prądotwórczy 17 kW - czemu żarówki mrugają? Potrzebna automatyka do rozdzielni!

generator pradotworczy

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Generator prądotwórczy 17 kW - czemu żarówki mrugają? Potrzebna automatyka do rozdzielni!

Pab_lo
Guest

Sat Jan 09, 2010 11:42 pm   



witam

Wpadl w moje lapy niemaly generator pradotworczy - 17 kW. Zdecydowalem, ze
uzyje go do awaryjnego zasilania domu. Niestety po podlaczeniu generatora w
calej chalupie zarowki tradycyjne pala sie widocznie slabiej i przymruguja.
Wszystkie urzadzenia elektroniczne wlaczaja sie i na oko pracuja poprawnie.

Czy na taki stan rzeczy pomoze np autotransformator? Czy moze potrzeba cos
bardziej zaawansowanego ?
Jaka polecacie automatyke do podlaczenia tego calego ustrojstwa do domowej
rozdzielni?

Picasso

Desoft
Guest

Sun Jan 10, 2010 12:14 am   



Quote:
Wpadl w moje lapy niemaly generator pradotworczy - 17 kW. Zdecydowalem, ze
[...]
calej chalupie zarowki tradycyjne pala sie widocznie slabiej i
przymruguja.
Czy na taki stan rzeczy pomoze np autotransformator? Czy moze potrzeba cos
bardziej zaawansowanego ?

Spotkałem się z generatorami do zasilania urządzeń elektronicznych.
Dokładniej szukałem generatora do zasilania falowników i są takie
produkowane.
Nie pamiętam jak nazywała się ta opcja w tych generatorach.

--
Desoft

Jd.
Guest

Sun Jan 10, 2010 12:25 am   



Użytkownik "Pab_lo" <nicponim@pl.pl> napisał w wiadomości
news:hib1cs$ocq$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Quote:
witam

Wpadl w moje lapy niemaly generator pradotworczy - 17 kW. Zdecydowalem, ze
uzyje go do awaryjnego zasilania domu. Niestety po podlaczeniu generatora
w calej chalupie zarowki tradycyjne pala sie widocznie slabiej i
przymruguja.

A obroty masz właściwe???

Quote:
Wszystkie urzadzenia elektroniczne wlaczaja sie i na oko pracuja
poprawnie.

Woltomierz + częstościomierz do ręki i pomierzyć czy aby nie masz 160V/30Hz
zamiast 230V/50Hz.

Quote:
Czy na taki stan rzeczy pomoze np autotransformator? Czy moze potrzeba cos
bardziej zaawansowanego ?

Zapewne pomoże regulacja i doprowadzenie do porządku parametrów pracy
generatora.

Quote:
Jaka polecacie automatyke do podlaczenia tego calego ustrojstwa do domowej
rozdzielni?

Formalnie to układ musisz mieć zatwierdzony przez dostawcę energii (ZE) by

zagwarantować że twa automatyka w zadnych warunkach nie poda zasilania do
sieci ZE.


--
==========###-###*###-###==============
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
==========###-###-###-###==============

Jacek Maciejewski
Guest

Sun Jan 10, 2010 10:58 am   



Dnia Sat, 9 Jan 2010 23:42:05 +0100, Pab_lo napisał(a):

Quote:
Niestety po podlaczeniu generatora w
calej chalupie zarowki tradycyjne pala sie widocznie slabiej i przymruguja.

IMO każdy generator 17kW musi mieć fabrycznie oprzyrządowanie i automatykę.
Weź elektryka i każ mu wszystko ponaprawiać (tablicówka jest teraz
śmiesznie tania), sam raczej nie dasz rady.
--
Jacek

J.F.
Guest

Sun Jan 10, 2010 11:40 am   



On Sat, 9 Jan 2010 23:42:05 +0100, Pab_lo wrote:
Quote:
Wpadl w moje lapy niemaly generator pradotworczy - 17 kW. Zdecydowalem, ze
uzyje go do awaryjnego zasilania domu. Niestety po podlaczeniu generatora w
calej chalupie zarowki tradycyjne pala sie widocznie slabiej i przymruguja.
Wszystkie urzadzenia elektroniczne wlaczaja sie i na oko pracuja poprawnie.

Zarowkami sie nie przejmuj - przeciez wkrotce zastapisz swietlowkami
:-)

J.

PIOTR SP5FCI
Guest

Sun Jan 10, 2010 12:04 pm   



W dniu 2010-01-10 00:25, Jd. pisze:
Quote:
Użytkownik "Pab_lo"<nicponim@pl.pl> napisał w wiadomości
news:hib1cs$ocq$1@nemesis.news.neostrada.pl...
witam

Wpadl w moje lapy niemaly generator pradotworczy - 17 kW. Zdecydowalem, ze
uzyje go do awaryjnego zasilania domu. Niestety po podlaczeniu generatora
w calej chalupie zarowki tradycyjne pala sie widocznie slabiej i
przymruguja.

A obroty masz właściwe???

Wszystkie urzadzenia elektroniczne wlaczaja sie i na oko pracuja
poprawnie.

Woltomierz + częstościomierz do ręki i pomierzyć czy aby nie masz 160V/30Hz
zamiast 230V/50Hz.

Czy na taki stan rzeczy pomoze np autotransformator? Czy moze potrzeba cos
bardziej zaawansowanego ?

Zapewne pomoże regulacja i doprowadzenie do porządku parametrów pracy
generatora.

Jaka polecacie automatyke do podlaczenia tego calego ustrojstwa do domowej
rozdzielni?

Formalnie to układ musisz mieć zatwierdzony przez dostawcę energii (ZE) by
zagwarantować że twa automatyka w zadnych warunkach nie poda zasilania do
sieci ZE.



najpierw pomiary, potem regulacja,a co do automatyki to zależy czy
chcesz mieć odpalone z automatu czy też z ręki

2 wariant zwykły przełącznik sieć -0- agregat

1 wariant trochę automatyki potrzeba SZR itp

PB

Pab_lo
Guest

Sun Jan 10, 2010 1:23 pm   



Użytkownik "Jd." <jdubowski@interia.pl> napisał w wiadomości
news:hib3d5$or$1@atlantis.news.neostrada.pl...

Quote:
A obroty masz właściwe???
Woltomierz + częstościomierz do ręki i pomierzyć czy aby nie masz
160V/30Hz zamiast 230V/50Hz.

No wlasnie - pod obciazeniem bylo ok 195 V na wszystkich fazach. W momencie
kiedy wlaczala sie lodowka napiecie spadalo do 190 V aby po chwili wyrownac
spowrotem do 195. Podkrecilem obroty i jest teraz 230 i spada do min 220.
Niepokoi mnie tylko to, ze sruba regulacji jest teraz wkrecona na max - cos
mi tu nie gra.



Quote:
Formalnie to układ musisz mieć zatwierdzony przez dostawcę energii (ZE)
by zagwarantować że twa automatyka w zadnych warunkach nie poda zasilania
do sieci ZE.

To znaczy, ze kazdy automat musi byc indywidualnie zatwierdzony czy
okreslony model ?

Picasso

Pab_lo
Guest

Sun Jan 10, 2010 1:27 pm   



Użytkownik "PIOTR SP5FCI" <sp5fci@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:hicc7l$n93$1@inews.gazeta.pl...
Quote:

najpierw pomiary, potem regulacja,a co do automatyki to zależy czy chcesz
mieć odpalone z automatu czy też z ręki
2 wariant zwykły przełącznik sieć -0- agregat
1 wariant trochę automatyki potrzeba SZR itp


Na poczatek automat przelaczajacy - siec/agregat.
Docelowo mysle o pelnej automatyce, ale najpierw musze przerobic ssanie z
reczngo na atomatyczne. To jest benzynowy agregat i bez ssania praktycznie
nie odpala.

Picasso

Pab_lo
Guest

Sun Jan 10, 2010 1:31 pm   



Uzytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisal w wiadomosci
news:oibjk5lhui48ttramfr6bn2cverrvdo7fh@4ax.com...
Quote:

Zarowkami sie nie przejmuj - przeciez wkrotce zastapisz swietlowkami
:-)


No wlasnie, kompaktowe dzialaly dobrze. Serwerownia cala pracowala ok, tylko
plazmy przy 190 V wylaczaly sie w stan czuwania. Dziwne, ze UPSy nie zaczely
piszczec.

Picasso

henry1
Guest

Sun Jan 10, 2010 1:35 pm   



Użytkownik "Pab_lo" <nicponim@pl.pl> napisał w wiadomości
news:hichgl$fan$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Quote:
Użytkownik "Jd." <jdubowski@interia.pl> napisał w wiadomości
news:hib3d5$or$1@atlantis.news.neostrada.pl...

A obroty masz właściwe???
Woltomierz + częstościomierz do ręki i pomierzyć czy aby nie masz
160V/30Hz zamiast 230V/50Hz.

No wlasnie - pod obciazeniem bylo ok 195 V na wszystkich fazach. W
momencie
kiedy wlaczala sie lodowka napiecie spadalo do 190 V aby po chwili
wyrownac
spowrotem do 195. Podkrecilem obroty i jest teraz 230 i spada do min 220.
Niepokoi mnie tylko to, ze sruba regulacji jest teraz wkrecona na max -
cos
mi tu nie gra.


Zapewne był projektowany na napięcie 220V .
Obecnie jest 230 V i dlatego może to być koniec zakresu regulacji.
Pzdr

J.F.
Guest

Sun Jan 10, 2010 2:17 pm   



On Sun, 10 Jan 2010 13:31:50 +0100, Pab_lo wrote:
Quote:
Uzytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisal w wiadomosci
Zarowkami sie nie przejmuj - przeciez wkrotce zastapisz swietlowkami
Smile
No wlasnie, kompaktowe dzialaly dobrze. Serwerownia cala pracowala ok, tylko
plazmy przy 190 V wylaczaly sie w stan czuwania. Dziwne, ze UPSy nie zaczely
piszczec.

Dziwne.

A jakie masz UPS ?
Moze jakies porzadne online, i 190V im tez wystarczy ?

J.

Jd.
Guest

Sun Jan 10, 2010 3:53 pm   



Użytkownik "Pab_lo" <nicponim@pl.pl> napisał w wiadomości
news:hichgl$fan$1@nemesis.news.neostrada.pl...

Quote:
No wlasnie - pod obciazeniem bylo ok 195 V na wszystkich fazach. W
momencie kiedy wlaczala sie lodowka napiecie spadalo do 190 V aby po
chwili wyrownac spowrotem do 195. Podkrecilem obroty i jest teraz 230 i
spada do min 220. Niepokoi mnie tylko to, ze sruba regulacji jest teraz
wkrecona na max - cos mi tu nie gra.

Obroty regulujesz do czestotliwości (50Hz). Jeśli generator nie trzyma
napięcia to coś masz w nim skopane.

Quote:
Formalnie to układ musisz mieć zatwierdzony przez dostawcę energii (ZE)
by zagwarantować że twa automatyka w zadnych warunkach nie poda
zasilania do sieci ZE.

To znaczy, ze kazdy automat musi byc indywidualnie zatwierdzony czy
okreslony model ?

W warunkach europejskich taki automat jest zbudowany z konkretnych aparatów

elektrycznych i raczej nie jest "gotowcem".
Prosisz o warunki, na tej podstawie uprawniony elektryk robi projekt, potem
instalacja i heja...
--
==========###-###*###-###==============
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
==========###-###-###-###==============

Pab_lo
Guest

Sun Jan 10, 2010 4:55 pm   



Uzytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisal w wiadomosci
news:rpkjk5pae6d3kict8eklf3juidugksbcat@4ax.com...

Quote:
Dziwne.
A jakie masz UPS ?
Moze jakies porzadne online, i 190V im tez wystarczy ?



Wlasnie sprawdzilem - faktycznie onlinowe i z ukladem korekcji obnizonego
napiecia. Porzadne sprzety - Compaq
R6000.

Picasso

Mirek
Guest

Sun Jan 10, 2010 6:57 pm   



Pab_lo wrote:

Quote:
Podkrecilem obroty i jest teraz 230 i spada do min 220.

A częstotliwość masz dobrą?
Regulacja obrotów skutkuje zmianą częstotliwości i napięcia, regulacja
prądu wzbudzenia zmienia tylko napięcie (o ile obroty nie spadną pod
obciążeniem).

Mirek.

Michal Smolnik
Guest

Sun Jan 10, 2010 9:34 pm   



Pab_lo pisze:

Quote:
Formalnie to układ musisz mieć zatwierdzony przez dostawcę energii (ZE)
by zagwarantować że twa automatyka w zadnych warunkach nie poda zasilania
do sieci ZE.

To znaczy, ze kazdy automat musi byc indywidualnie zatwierdzony czy
okreslony model ?

Automatyka SZR musi spełniać normę PN ­EN 60947­6­1:2006 (Aparatura
rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 6­-1: Łączniki
wielozadaniowe. Automatyczne urządzenia przełączające)

W zależności od zakładu energetycznego trzeba różne formy zapewnienia,
że wszystko jest OK.
Dla Vatenfalla np. wystarczy schemat urządzenia i zabezpieczenia przed
"zasilaniem sieci energetycznej z agregatu" potwierdzony przez
uprawnionego elektryka na specjalnym formularzu. Papiery składa się w
punkcie obsługi klienta po montażu i finito.

<prywata>
Produkuję takie urządzenia SZR, również (a w zasadzie głównie) różne
nietypowe wykonania.
http://www.fims.pl/SZR-A2.html

Jeśli byłaby potrzeba - polecam się.
</prywata>

Pozdrawiam,
Michał