andrzej dulek
Guest
Mon Aug 14, 2006 9:46 pm
gdzie kupić 4-6W transformator 400V/2*18V
przegooglowałem wszystko na PL i nic.
MuNiO
Guest
Mon Aug 14, 2006 11:28 pm
w ostatecznosci mozesz polaczyc 2 trafa 220v szeregowo
Wmak
Guest
Tue Aug 15, 2006 8:40 am
MuNiO <djmunio@NOSPAMwp.pl> napisał(a):
Quote:
w ostatecznosci mozesz polaczyc 2 trafa 220v szeregowo
Zapomniałeś dodać, że trafa muszą być identyczne a wtórne (przynajmniej jedno-
najmocniejsze) trzeba połączyć równolegle, w zgodnej fazie.
Wmak
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
wtopa
Guest
Tue Aug 15, 2006 9:14 am
Użytkownik "andrzej dulek" <anduel_cut@wp.pl> napisał w wiadomości
news:ebqqvg$7ov$1@news.onet.pl...
Quote:
gdzie kupić 4-6W transformator 400V/2*18V
przegooglowałem wszystko na PL i nic.
To jest nietypowe. Trzeba zamówić u dowolnego wytwórcy
Stoton
Guest
Sat Aug 19, 2006 1:57 pm
Quote:
Zapomniałeś dodać, że trafa muszą być identyczne a wtórne (przynajmniej
jedno-
najmocniejsze) trzeba połączyć równolegle, w zgodnej fazie.
A czemuż to?
Niedawno miałem podobny problem W ofercie Indelu są na 400V, ale gdy
zamówiłem dowiedziałem się, że już ich nie produkują. Inni mają, ale na
większe moce, tak więc najtaniej wstawić dwa. Mam już płytkę, na której
połączone są szeregowo także wtórne i nie spodziewam się jutro żadnych
efektów specjalnych.
Pozdrawiam
Stoton
Wmak
Guest
Sat Aug 19, 2006 9:40 pm
Stoton <stoton_usun_@o2.pl> napisał(a):
Quote:
Zapomniałeś dodać, że trafa muszą być identyczne a wtórne (przynajmniej
jedno-
najmocniejsze) trzeba połączyć równolegle, w zgodnej fazie.
A czemuż to?
Niedawno miałem podobny problem W ofercie Indelu są na 400V, ale gdy
zamówiłem dowiedziałem się, że już ich nie produkują. Inni mają, ale na
większe moce, tak więc najtaniej wstawić dwa. Mam już płytkę, na której
połączone są szeregowo także wtórne i nie spodziewam się jutro żadnych
efektów specjalnych.
Pozdrawiam
Stoton
Równolegle należy połączyć wtórne ("główne") uzwojenia, jeśli są jeszcze
jakieś inne "słabsze" uzwojenia, różne w każdym z transformatorów albo
różnie lub zmiennie obciążone.
W Twoim przypadku, gdy to są 2 identyczne trafa z pojedyńczymi wtórnymi
uzwojeniami, możesz je połączyć szeregowo i traktować jako jedno uzwojenie.
Nic złego się nie stanie, jedynie gdy transformatory nie będą idealnie
identyczne ( np różne prądy spoczynkowe) to napięcia na pierwotnych nie będą
równe połowie napięcia zasilającego.
Rozkład napięć będzie się nieco zmieniać ze zmianą obciążenia.
Wtórne napięcia też będą się różnić ale całość będzie pracować jak jedno
trafo.
Wmak
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/