Qbab
Guest
Sat Jan 01, 2011 3:16 pm
Szukam zastępczego (albo oryginału byle samego) czujnika temperatury
jaki jest stosowany w regulatorach TVT 01 firmy Thermoval. Padł mi jeden
taki (nigdy nie myślałem że taki element może paść

w czasie normalnej
pracy czyli nie dotykany

) a nigdzie nie da się go dokupić i oferują
tylko w komplecie z całym regulatorem.
No chyba że ktoś wie gdzie mogę kupić sam czujnik.
A to że czujnik padł wiem z tego że miałem dwa zestawy i drugi działa
prawidłowo, a regulator od zepsutego podpięty do drugiego czujnika
wskazuje realne wartości (na starym temperatura skakała o kilkanaście
stopni w czasie około sekundy).
Qbab
Qbab
Guest
Sat Jan 01, 2011 9:19 pm
W dniu 11-01-01 20:26, WoW pisze:
Quote:
http://roflcopter.pl/4335
Zasłyszane:
a> Słuchaj, mam problem z tymi czujnikami temperatury
b> No, jaki?
a> Topią się.
:)
co nie zmienia faktu że nadal szukam
Agent Orange
Guest
Sun Jan 02, 2011 2:24 pm
W dniu 2011-01-01 15:16, Qbab pisze:
Quote:
Szukam zastępczego (albo oryginału byle samego) czujnika temperatury
jaki jest stosowany w regulatorach TVT 01 firmy Thermoval. Padł mi jeden
taki (nigdy nie myślałem że taki element może paść

w czasie normalnej
pracy czyli nie dotykany

) a nigdzie nie da się go dokupić i oferują
tylko w komplecie z całym regulatorem.
No chyba że ktoś wie gdzie mogę kupić sam czujnik.
A to że czujnik padł wiem z tego że miałem dwa zestawy i drugi działa
prawidłowo, a regulator od zepsutego podpięty do drugiego czujnika
wskazuje realne wartości (na starym temperatura skakała o kilkanaście
stopni w czasie około sekundy).
Qbab
Zmierz opór sprawnego czujnika w 20 stopniach oraz w 25 stopniach i
podaj tutaj.
Agent
Qbab
Guest
Sun Jan 02, 2011 5:27 pm
W dniu 11-01-02 14:24, Agent Orange pisze:
Quote:
W dniu 2011-01-01 15:16, Qbab pisze:
Szukam zastępczego (albo oryginału byle samego) czujnika temperatury
jaki jest stosowany w regulatorach TVT 01 firmy Thermoval. Padł mi jeden
taki (nigdy nie myślałem że taki element może paść

w czasie normalnej
pracy czyli nie dotykany

) a nigdzie nie da się go dokupić i oferują
tylko w komplecie z całym regulatorem.
No chyba że ktoś wie gdzie mogę kupić sam czujnik.
A to że czujnik padł wiem z tego że miałem dwa zestawy i drugi działa
prawidłowo, a regulator od zepsutego podpięty do drugiego czujnika
wskazuje realne wartości (na starym temperatura skakała o kilkanaście
stopni w czasie około sekundy).
Qbab
Zmierz opór sprawnego czujnika w 20 stopniach oraz w 25 stopniach i
podaj tutaj.
Agent
Ciężko będzie bo jest w podłodze

, wpadłem na to sam ale pomiar
temperatury czujnika umieszczonego w podłodze jest wątpliwy - cholera
wie jaką on ma w rzeczywistości - nie ma z czym porównać bo temp podłogi
na 100% jest inna na powierzchni a inna przy czujniku.
No chyba że wystarczy jak ustawię podłogę na 25 wieczorem a rano zmierzę
(ciekawe czy taki czas wystarczy żeby nagrzało się równomiernie, co
gorsze błąd pomiaru temperatury samego sterownika jest spory bo ma
dołożoną funkcję kalibracji +/- 4 C
Chyba że sam kąt nachylenia charakterystyki wystarczy do określenia jaki
to czujnik.
pozdr
Qbab
Agent Orange
Guest
Sun Jan 02, 2011 9:35 pm
W dniu 2011-01-02 17:27, Qbab > Ciężko będzie bo jest w podłodze

,
wpadłem na to sam ale pomiar
Quote:
temperatury czujnika umieszczonego w podłodze jest wątpliwy - cholera
wie jaką on ma w rzeczywistości - nie ma z czym porównać bo temp podłogi
na 100% jest inna na powierzchni a inna przy czujniku.
To masz do wyboru 10 rodzajów termistorów NTC, 10 termistorów PTC, pół
tuzina oporników platynowych i parę rodzajów termopar. Plus czujniki
cyfrowe. Zmierz mniej więcej i dobierz coś po oporze.
Agent
Qbab
Guest
Sun Jan 02, 2011 9:58 pm
W dniu 11-01-02 21:35, Agent Orange pisze:
Quote:
W dniu 2011-01-02 17:27, Qbab > Ciężko będzie bo jest w podłodze

,
wpadłem na to sam ale pomiar
temperatury czujnika umieszczonego w podłodze jest wątpliwy - cholera
wie jaką on ma w rzeczywistości - nie ma z czym porównać bo temp podłogi
na 100% jest inna na powierzchni a inna przy czujniku.
To masz do wyboru 10 rodzajów termistorów NTC, 10 termistorów PTC, pół
tuzina oporników platynowych i parę rodzajów termopar. Plus czujniki
cyfrowe. Zmierz mniej więcej i dobierz coś po oporze.
Agent
Ok. jutro postaram się zmierzyć co się da, dam też fotkę tego zepsutego
(bo jego wyciągnąłem z rurki). O problemach napisałem bo jak o nich
pomyślałem to doszedłem do wniosku że pomiarami nic nie wskóram, ale
może się myliłem.
pozdr
Qbab
Piotr GaĹka
Guest
Mon Jan 03, 2011 10:27 am
Użytkownik "Qbab" <barbaszAT@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:ifqotp$vg8$1@news.onet.pl...
Quote:
Ok. jutro postaram się zmierzyć co się da, dam też fotkę tego zepsutego
(bo jego wyciągnąłem z rurki). O problemach napisałem bo jak o nich
pomyślałem to doszedłem do wniosku że pomiarami nic nie wskóram, ale może
się myliłem.
Rozważ też próbowanie w drugą stronę i podłączanie potencjometru do
regulatora i określenie jakie R oznacza według niego jaką temperaturę.
P.G.
Qbab
Guest
Sat Jan 08, 2011 2:49 pm
W dniu 11-01-02 21:35, Agent Orange pisze:
Quote:
To masz do wyboru 10 rodzajów termistorów NTC, 10 termistorów PTC, pół
tuzina oporników platynowych i parę rodzajów termopar. Plus czujniki
cyfrowe. Zmierz mniej więcej i dobierz coś po oporze.
No to w końcu miałem trochę czasu i pomierzyłem: oto wyniki:
działający prawidłowo miał w temp 17,5oC opór 145k omów, uszkodzony
miał w niższej temperaturze (około 14oC) 187k omów.
na kablu jest dodatkowo napisane (ale to chyba opis kabla):
E154283 AWM 2464 VW-1 105oC 300V 24AWG or LL107286 CSA AWM I A FTI
105oC 300V 24AWG LEADER -F-
jak to może pomóc to będę bardzo wdzięczny.
pozdr
Qbab
Qbab
Guest
Tue Jan 11, 2011 10:15 am
Odnawiam temat bo ciągle nikt nie chce mi na podstawie tych informacji
sprzedać czegoś do mierzenia temperatury.
Qbab
W dniu 11-01-08 14:49, Qbab pisze:
Quote:
W dniu 11-01-02 21:35, Agent Orange pisze:
To masz do wyboru 10 rodzajów termistorów NTC, 10 termistorów PTC, pół
tuzina oporników platynowych i parę rodzajów termopar. Plus czujniki
cyfrowe. Zmierz mniej więcej i dobierz coś po oporze.
No to w końcu miałem trochę czasu i pomierzyłem: oto wyniki:
działający prawidłowo miał w temp 17,5oC opór 145k omów, uszkodzony miał
w niższej temperaturze (około 14oC) 187k omów.
na kablu jest dodatkowo napisane (ale to chyba opis kabla):
E154283 AWM 2464 VW-1 105oC 300V 24AWG or LL107286 CSA AWM I A FTI 105oC
300V 24AWG LEADER -F-
jak to może pomóc to będę bardzo wdzięczny.
pozdr
Qbab
Mario
Guest
Tue Jan 11, 2011 12:47 pm
W dniu 2011-01-02 17:27, Qbab pisze:
Quote:
W dniu 11-01-02 14:24, Agent Orange pisze:
W dniu 2011-01-01 15:16, Qbab pisze:
Szukam zastępczego (albo oryginału byle samego) czujnika temperatury
jaki jest stosowany w regulatorach TVT 01 firmy Thermoval. Padł mi jeden
taki (nigdy nie myślałem że taki element może paść

w czasie normalnej
pracy czyli nie dotykany

) a nigdzie nie da się go dokupić i oferują
tylko w komplecie z całym regulatorem.
No chyba że ktoś wie gdzie mogę kupić sam czujnik.
A to że czujnik padł wiem z tego że miałem dwa zestawy i drugi działa
prawidłowo, a regulator od zepsutego podpięty do drugiego czujnika
wskazuje realne wartości (na starym temperatura skakała o kilkanaście
stopni w czasie około sekundy).
Qbab
Zmierz opór sprawnego czujnika w 20 stopniach oraz w 25 stopniach i
podaj tutaj.
Agent
Ciężko będzie bo jest w podłodze

, wpadłem na to sam ale pomiar
temperatury czujnika umieszczonego w podłodze jest wątpliwy - cholera
wie jaką on ma w rzeczywistości - nie ma z czym porównać bo temp podłogi
na 100% jest inna na powierzchni a inna przy czujniku.
W miejscy gdzie ewentualnie przebywa czujnik przyklej drugi czujnik na
powierzchni podłogi i przykryj czymś. Grubą gąbką, pierzyną. Odczekaj z
godzinę i zmierz temperaturę. Wyłącz ogrzewanie na noc i rano znów
zmierz temperaturę :)
--
Pozdrawiam
MD
Mario
Guest
Tue Jan 11, 2011 12:56 pm
W dniu 2011-01-08 14:49, Qbab pisze:
Quote:
W dniu 11-01-02 21:35, Agent Orange pisze:
To masz do wyboru 10 rodzajów termistorów NTC, 10 termistorów PTC, pół
tuzina oporników platynowych i parę rodzajów termopar. Plus czujniki
cyfrowe. Zmierz mniej więcej i dobierz coś po oporze.
No to w końcu miałem trochę czasu i pomierzyłem: oto wyniki:
działający prawidłowo miał w temp 17,5oC opór 145k omów, uszkodzony miał
w niższej temperaturze (około 14oC) 187k omów.
na kablu jest dodatkowo napisane (ale to chyba opis kabla):
E154283 AWM 2464 VW-1 105oC 300V 24AWG or LL107286 CSA AWM I A FTI 105oC
300V 24AWG LEADER -F-
jak to może pomóc to będę bardzo wdzięczny.
pozdr
Qbab
Podepnij do regulatora rezystor 100k i zobacz jaką temperaturę wskazuje.
To może być termistor NTC 100k.
--
Pozdrawiam
MD